能看明白这三种单按扭电路的朋友可以取得中级电工证了! 点击:12015 | 回复:269



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2008-01-11 21:41:00
楼主
近来有朋友询问单按扭启动停止的继电器电路的可行性.有的说简单,有的说复杂.其实试一下就知道了.劝各位朋友不要纸上谈兵,实际实验最重要.
能看懂与接线合格能运行,就可以算合格的维修电工了.
贴出三种图,大家看一下,可能还有多种,我只能画出三种,不要见笑.



一叶萱草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2008-01-24 17:20:00
81楼
现在说说问题:在两张正反转图纸中,第二幅是错的,KM1能正常启动,但当再次按下SB时,KA2启动,但串在KA2常开前的KA1、KA3常开点都不能使KA3吸合,所以KA2无法启动。现在说说毕工认为对的那个图,同样KM1能正常启动,但在启动KM2时,如果按下SB的时间很短的话,当KA3线圈吸合,KM1线圈前KA3常闭变常开使KM1线圈断电,那时刚好放下SB,那么KA1线圈就不会吸合,KM2线圈因为有KA1开点,所以出不能吸合。故当电机运行时就会停止,要想反转就不太可能,只有重新正转后才能反转。这是事故隐患。我没学过专业的,不知道用怎样表达的更正确,表达上有点含糊,因水平有限,请各位师傅能指出不当的地方,就不要再骂了。谢谢!

一叶萱草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2008-01-24 17:26:00
82楼
现在说说问题:在两张正反转图纸中,第二幅是错的,KM1能正常启动,但当再次按下SB时,KA2启动,但串在KA2常开前的KA1、KA3常开点都不能使KA3吸合,所以KM2无法启动。发表于:2008-01-24 17:50:00
83楼
下面引用由山矛在 2008-1-19 22:58:00 发表的内容:
  TO毕工:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你画的电机正反转的三张图怎么看KM2都工作不了啊!因为29#-31#…
--------------------------------------------------------------------------------------------
是可以闭合的,因为第二次按下SB时,KA3因为KA2的吸合而吸合,KM1因为KA3的吸合而断开,这时电流从L2-11-05-03-01,从而使KA1线圈带电吸合,这时KA2又会因为KM1的断开而失电。所以电流会从L2-31-29--27-25,这样KM2线圈就会断电

沾点光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-01-24 18:27:00
84楼
在三张正反转图纸中,偶认为第二幅是对的.毕老师能否指导一下

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2008-01-24 19:08:00
85楼
按下SB--KA1吸合并保持--KM1吸合并保持 松开SB--KA1断开 按下SB--KA2吸合并保持--KA3吸合并保持---KM1断开 松开SB--KA2断开 按下SB--KA1吸合并保持--KM2吸合并保持--KA3断开 松开SB--KA1断开 按下SB--KA2吸合并保持---KM2断开 松开SB--KA2断开 重复一循环

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2008-01-24 20:01:00
86楼
下面引用由毕庆民在 2008-1-19 20:43:00 发表的内容:
  实际用的,随便画了一下,可能有错误,看来好多朋友对继电器与接触器的性能还不是很了解,对动断与动合不是很理…
    继电器吸合,常闭先开,中间有一个间隙,常开再闭合.断开时相反,这不同与PLC是同时的.
--------------------------------------------------------------------------------------------

这其实就是使用了延时继电器,所以这个电路的并不符合题目要求。

沾点光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-01-24 20:22:00
87楼
谢谢毕老师,以后还请多指教!

电控小兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2008-01-24 20:26:00
88楼
都是师傅哦,看不太懂。学习

电控小兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2008-01-24 20:26:00
89楼
都是师傅哦,看不太懂。学习

20080808

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-01-24 20:38:00
90楼
我可以看懂两种

陶志山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年1月14日
发表于:2008-01-24 21:45:00
91楼
老毕你好!现在哪?

dxl1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2008-01-24 22:25:00
92楼
实在也是奇怪,按常理来说应该是先学继电器控制的然后学plc,但是我是直接就学plc了,没有学习继电器控制,但是用看梯形图的方法和思路来看楼主的电路图我还是能看懂得,估计这是梯形图是由继电器控制发展过来的缘故吧,当然楼主的图画的较规范也是也是一个因素吧。

一叶萱草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2008-01-25 10:43:00
93楼
下面引用由毕庆民在 2008-1-24 19:08:00 发表的内容:
  按下SB--KA1吸合并保持--KM1吸合并保持<br>  松开SB--KA1断开<br>  按下SB--KA2吸合并保持--KA3吸合并保持---KM1断…
--------------------------------------------------------------------------------------------这能知道,我说的是在第二次按下SB时,通常是没有什么问题的,但如果时间太短,你的第二步转换要使KA2先吸合后KA3才能吸合,然后让KM1断开,使KA1吸合后KM2才能吸合,其间时间过长,步骤太多,如果只是点一下SB时,那么电机就会停下来,要想反转就不能实现,只能先正转,然后才能反转。这是这个电路图的安全隐患,所以在实在没法的情况下不要用这个电路图,因为现场有好多情况我们是不知道的

待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2008-01-25 14:23:00
94楼
还不错!刚好有用

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-01-25 20:13:00
95楼
有意思的电路。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2008-01-25 20:23:00
96楼
看有可能再简化的可能性吗?
下中国象棋的朋友知道什么是棋式,
上面的电路基本是经典电路,基本不是我想出来的,是前人实验出来的.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-01-25 21:28:00
97楼
先顶下楼主,, HAHA.虽然我想过,用一常开去控制,电路的通断,可就是想不出要怎么思维 
HAHA...我已经考了中级证书,现在还只是刚教到,星三角启动转换...

(考试的时候只接了角变双星型的电路),看图接线应该很简单(包括任何再复杂图,只是要连到最少的交叉,还是有点困难.
若是给你个条件让你设计出满足要求,就....  

再顶下.至少视野开阔了

问题太多

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年1月26日
发表于:2008-01-26 14:47:00
98楼
我不知道毕工出的这些图目的是什么,在实际应用中上面的图一个都不适用。如果只是为了给那些入门者练习可以,但是在生产中这样是不实用的。

问题太多

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年1月26日
发表于:2008-01-26 14:50:00
99楼
还有,现在的IEC标准已经有了,电气图要按照标准画出,以上的图中的图形符号、位置都不符合要求。

问题太多

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年1月26日
发表于:2008-01-26 16:04:00
100楼
我的发言权呢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师