近来有朋友询问单按扭启动停止的继电器电路的可行性.有的说简单,有的说复杂.其实试一下就知道了.劝各位朋友不要纸上谈兵,实际实验最重要.
能看懂与接线合格能运行,就可以算合格的维修电工了.
贴出三种图,大家看一下,可能还有多种,我只能画出三种,不要见笑.



olove83

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 404回
  • 年度积分:844
  • 历史总积分:1593
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2008-10-20 16:17:08
201楼

这种做法要增加那么成本,还不如一启动一停止还好过,电路简单省钱

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2008-10-20 16:22:41
202楼

还有,现在的IEC标准已经有了,电气图要按照标准画出,以上的图中的图形符号、位置都不符合要求。

标准化,不是说说的,要实在做的。请大家从自己做起吧。

?

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-26 13:47:10
203楼
好帖子看到不少好图啊!!!!!!!

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-11-26 20:06:55
204楼

基本能看清楚,不过我还没得到中级。

chenjinjian

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2008-11-26 20:35:02
205楼

看得明白, 但是我不习惯这种画法的图,我是喜欢那种像PLC的梯形图,L1 L2左右竖从上向下看,

开心好汉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:542
  • 注册:2007年3月03日
发表于:2008-11-26 20:50:57
206楼

道理是明白,在生产中没看见那里用啊,这样出了故障,查起有点难哦

EPROM

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 436回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2008-11-27 07:51:10
207楼

只要初级足可以看懂,

如果有这时间可以去研究一下早期的8层电楼

hwcyq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-27 10:01:00
208楼

如果一个高级工、技师的就会那点玩意,这高级工、技师啥的不考也罢,毕工的话说得太儿戏了。

吴海军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-27 13:15:42
209楼
是啊,也太小看中级了

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-11-27 13:21:25
210楼

强烈支持,顶一下!!!!

王宝亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年11月22日
发表于:2008-11-27 21:18:20
211楼

好东西!受益匪浅!!!

湛南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2008-11-28 13:54:26
212楼
现在的IEC标准已经有了,电气图要按照标准画出,以上的图中的图形符号、位置都不符合要求。

316

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2008-11-28 16:03:57
213楼
上面三个图都是可以的!          不过我想没有几个人会去做 太麻烦了 没那个必要

luowenbao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2008年5月23日
发表于:2008-11-28 16:52:23
214楼
学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习

刘方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2008-12-01 11:49:02
215楼
上面的3个都可以,正反转第2个可以(原理上分析可以,没试过)

边城子夜

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2008-12-26 07:01:40
216楼

不赞成毕工的这种行为.1.      没实际意义                                  

                                         2.      有做秀成份

yaijn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2008-12-26 12:30:55
217楼
这个图,我想做机电行业的都应该知道吧?

鸡蛋饼...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2008-12-26 13:41:21
218楼
图画的挺好。 。 。但有点不合标准或常规。。没有一本教科书或老师会教其他人这个样子画图的。。1.接触器线圈一般是放在回路下面或如横看的话放右边。。2.其他..我也没细看,就不好再发言了。。

常常的想你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2008-12-26 15:17:15
219楼

我个人认为 无论是哪一种接法 在线路上线圈得电后 闭点先断开 开点后闭合 这样分析就简单了 

回归大海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年12月23日
发表于:2008-12-26 23:44:00
220楼
我习惯把毕工的图倒着看好理解