急~!印染污水处理自动化控制 点击:1002 | 回复:15



七彩阳

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2007-08-02 11:18:00
楼主
    本人所在公司为纺织印染企业,现准备自行设计一套污水处理自动控制系统,硬件设施都已配备(包括初沉池、调节池、泵站、气浮设备、空压机系统、厌氧池、好氧池....),现在正着手规划设计电气控制系统,因本人技术经验有限,把相关信息发表于此,望各位热心人士指点。。。相互讨论。
    致敬!!!!!!
采用三菱plc+人机界面控制。
 
   大概系统流程:  
生产废水→初沉池→调节池→泵站→泵前加PAC→气浮池→生物氧化池→沉淀池→..排放
                                             ↓                  ↓
                                            污泥————————污泥
                                                        ↓
                                                       压滤机

相关电气设备:
   泵    站:5.5kw *2  常用+备用,接触器控制
   瀑气风机:15kw *2   常用一台变频器控制,备用一台接触器控制,真接三角形启动
   药水搅拌:0.75kw *1 接触器控制
   加    药:0.75kw *2 变频控制
   溶气水泵:7.5kw *2  常用一台变频器控制,备用一台接触器控制
   气浮池刮泥马达:1.5kw *1 接触器控制
   污泥泵到压滤机:5.5kw *1 接触器控制
   压滤机:  1台 带式
   空压机:  活塞式


感兴趣的朋友可以进来发表一点意见,万分感谢!!!!!



力诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2007-08-02 11:43:00
1楼
  你好,贵公司是自己做吗,能不能请他人帮忙做啊,我可以帮你设计

力诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2007-08-02 11:45:00
2楼
Q574542148

wenjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 629回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:733
  • 注册:2005年2月21日
发表于:2007-08-02 11:54:00
3楼
不知道楼主在哪里?

七彩阳

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2007-08-02 12:17:00
4楼

是自已做,PLC程序和触摸屏也自己编,包括之前的硬件设施也是自己设计建造的。
已经弄好一套方案,就是想参考各位热心人士的意见。
呵呵。。
谢谢各位发表一下意见。。。

联系邮箱:yanggj_@126.com

七彩阳

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2007-08-02 12:19:00
5楼
下面引用由woxingwosu在 2007-8-2 11:54:00 发表的内容:
  不知道楼主在哪里?
--------------------------------------------------------------------------------------------

福建福州长乐市。。

  印染企业``````

联系邮箱:yanggj_@126.com

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-08-02 16:22:00
6楼
qq499043044
自已做吧
 超声波液位仪.PH值显仪.浊度分析仪,用模拟量输入等出控制的..

songzg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:96帖 | 732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1884
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-08-02 17:35:00
7楼
凶,大家都人凶!

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-08-02 18:46:00
8楼
多和污水处理的技术员沟通了解污水处理过程

七彩阳

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2007-08-02 18:47:00
9楼
现在我有个问题。想请教各位大虾~~~

气浮设备之溶气罐 气水比 如何控制比较好~?
活塞式空压机在气水比达到或未达到时如何进行控制?

谢谢各位指点

ABB圈子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 374回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:2056
  • 注册:2006年4月06日
发表于:2007-08-03 11:17:00
10楼
广州 Q:513269437  帮你搞定

sdbaozhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2008年1月27日
发表于:2008-03-26 19:54:00
11楼
要实现自动化,选择好水位开关是很重要的,推用电子式水位开关吧,特别适合污水,无需浮球、干簧管,外部无机械活动部件,耐污耐用,不怕漂浮物,任意角度安装,横装竖装斜装都可以,用普通管夹固定即可,http://www.shuiweikaiguan.com  (域名是“水位开关”的拼音)

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2008-03-28 12:50:00
12楼
我觉得这关键是工艺熟悉,控制应该不是太难

lejack

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-03-28 13:20:00
13楼
关注结果

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-03-29 21:36:00
14楼
期待中

ford

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年8月31日
发表于:2008-03-31 16:13:00
15楼
工程范围:DCS,PLC软件开发,各种工业组态软件,电台,GPRS无线工程,现场总线,工业网络工程,自动化系统集成安装调试,代理检定,仪表自动化技术服务。   
公司产品:一体化流量计,液体密度计,智能仪表,智能便送器,电量变送器,隔离处理器   

-河北省计量科学研究院方圆计量技术有限公司 0311-87607910   
竭诚为您服务

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师