   在下面的帖中,黑体字是我的回帖,我的这个帖被周公删了8次,我贴了九次,请问中国工控网我的这个帖该删吗???

确认罐内无物料,液位变送器显示为-20%的液位,怎么回事?
作者: 龙造天 ,2007-6-30 16:43:00 发表于:《传感器与仪表论坛》 共有12人回复,193次点击  加为好友 查看播客 发送留言  
      一个常压的储罐,现场液位测量用双取压管鼓泡式液位变送器,当确认罐内无物料,液位变送器显示为-20%的液位,怎么回事? 
 
以下是对《确认罐内无物料,液位变送器显示为-20%的液位,怎么回事?》的回复:  
共有12人回复 分页: 1    
 朱勇军:  引用   加为好友   发送留言   2007-6-30 16:53:00 
    使用前先校正。没有物料时正好是校零时候。我的网站:www.plc.123ye.com. 
 
 龙造天:  引用   加为好友   发送留言   2007-6-30 16:56:00 
     已经是调校好才装上去的 
 
 中央战车:  引用   加为好友   发送留言   2007-7-1 21:38:00 
    最大量程设置不对!
比罐最深(或者探头测量最深部位)的距离小一点!
一般都是量程设大了,边调边试着! 
 
 [b]刘志斌:  引用   加为好友   发送留言   编辑  2007-7-5 18:38:00 
    
 “已经是调校好才装上去的”

1、双取压管鼓泡式液位变送器实质上是一个位置检测装置;
2、调零时,应该安装到位后再调零;[/b]
 
 
 王国鹏:  引用   加为好友   发送留言   2007-7-5 18:43:00 
    安到上面还要进行零点迁移的啊 !本人建仪表群:31764976.欢迎从事仪表行业的人事 加入 啊! 
 
 喜欢吃猫的鱼:  引用   加为好友   发送留言   2007-7-5 20:01:00 
    同意  刘志斌的说法,应该先把零点调好! 
 
 周公:  引用   加为好友   发送留言   2007-7-5 22:41:00 
    这个回帖有意思。
  夹到胳肢窝再校体温表?
   
 
 刘志斌:  引用   加为好友   发送留言   编辑  2007-7-5 23:45:00 
    
1、这就是基础知识的问题,靠初中知识就感觉不可理解,体温表不需要夹到胳肢窝再校表,因为它的零点在温度上已校正;
2、可是鼓泡式液位变送器实质上是一个位置检测装置,它是安装后要调零的,它的基点安装后才知道,这样的情况很多,不要急着下结论!

 
 
 周公:  引用   加为好友   发送留言   2007-7-6 6:07:00 
    自打耳光! 
 
 刘志斌:  引用   加为好友   发送留言   编辑  2007-7-6 7:48:00 
    这样打下去,你的脸就不是脸了! 
 
 周公:  引用   加为好友   发送留言   2007-7-6 8:03:00 
    只要你脸是脸就好! 
 
 量子风:  引用   加为好友   发送留言   2007-7-6 8:25:00 
    有几种物位计都是需要安装以后再进行满仓空仓得校准设定得
比方电容式得

楼主得现场情况我了解得不够 不发表看法

希望管理人员不要删除本贴中得任何回复  不然也成“自打耳光”了 
 