发表于:2007-07-06 08:37:00
楼主
在下面的帖中,黑体字是我的回帖,我的这个帖被周公删了8次,我贴了九次,请问中国工控网我的这个帖该删吗???
确认罐内无物料,液位变送器显示为-20%的液位,怎么回事?
作者: 龙造天 ,2007-6-30 16:43:00 发表于:《传感器与仪表论坛》 共有12人回复,193次点击 加为好友 查看播客 发送留言
一个常压的储罐,现场液位测量用双取压管鼓泡式液位变送器,当确认罐内无物料,液位变送器显示为-20%的液位,怎么回事?
以下是对《确认罐内无物料,液位变送器显示为-20%的液位,怎么回事?》的回复:
共有12人回复 分页: 1
朱勇军: 引用 加为好友 发送留言 2007-6-30 16:53:00
使用前先校正。没有物料时正好是校零时候。我的网站:www.plc.123ye.com.
龙造天: 引用 加为好友 发送留言 2007-6-30 16:56:00
已经是调校好才装上去的
中央战车: 引用 加为好友 发送留言 2007-7-1 21:38:00
最大量程设置不对!
比罐最深(或者探头测量最深部位)的距离小一点!
一般都是量程设大了,边调边试着!
[b]刘志斌: 引用 加为好友 发送留言 编辑 2007-7-5 18:38:00
“已经是调校好才装上去的”
1、双取压管鼓泡式液位变送器实质上是一个位置检测装置;
2、调零时,应该安装到位后再调零;[/b]
王国鹏: 引用 加为好友 发送留言 2007-7-5 18:43:00
安到上面还要进行零点迁移的啊 !本人建仪表群:31764976.欢迎从事仪表行业的人事 加入 啊!
喜欢吃猫的鱼: 引用 加为好友 发送留言 2007-7-5 20:01:00
同意 刘志斌的说法,应该先把零点调好!
周公: 引用 加为好友 发送留言 2007-7-5 22:41:00
这个回帖有意思。
夹到胳肢窝再校体温表?
刘志斌: 引用 加为好友 发送留言 编辑 2007-7-5 23:45:00
1、这就是基础知识的问题,靠初中知识就感觉不可理解,体温表不需要夹到胳肢窝再校表,因为它的零点在温度上已校正;
2、可是鼓泡式液位变送器实质上是一个位置检测装置,它是安装后要调零的,它的基点安装后才知道,这样的情况很多,不要急着下结论!
周公: 引用 加为好友 发送留言 2007-7-6 6:07:00
自打耳光!
刘志斌: 引用 加为好友 发送留言 编辑 2007-7-6 7:48:00
这样打下去,你的脸就不是脸了!
周公: 引用 加为好友 发送留言 2007-7-6 8:03:00
只要你脸是脸就好!
量子风: 引用 加为好友 发送留言 2007-7-6 8:25:00
有几种物位计都是需要安装以后再进行满仓空仓得校准设定得
比方电容式得
楼主得现场情况我了解得不够 不发表看法
希望管理人员不要删除本贴中得任何回复 不然也成“自打耳光”了