减温减压器控制方法
减温减压器是蒸汽供热工程中常用的能量转换装置,在 减温减压器控制系统中,压力的控制一般没有问题,温度控制常常比较难;我们在分析减温减压器的工作原理的前提下,介绍一下我公司的一个成熟控制方法 ,总的控制思路 :总质量守恒,总能量守恒;流程图如下。
减温减压器的压力控制:
Pset:减温减压器的压力设定值;
Pvap2:减温减压器的压力测量值;
由于减温减压器的压力是一个快相应信号,用 Pset,Pvap2构成一个简单的PID回路,来控制蒸汽调门开度。
减温减压器的温度控制:
Hvap1:主蒸汽焓值,由 TVap1(主蒸汽温度)、 Pvap1(主蒸汽压力)得到;
Hwat:给水焓值,由 Twat(给水温度)、 Pwat(给水压力)得到;
Hset:减温减压器蒸汽焓值设定值,由 Tset(减温减压器的温度设定值)、 Pset(减温减压器的压力设定值)得到;
Kjs:由理论计算得到的水汽比(给水流量与主蒸汽流量的比值);
能量守恒公式有: Hvap1+ Kjs * Hwat = (1 + Kjs) * Hset
即有: Kjs = (Hvap1 - Hset) / (Hset - Hwat)
温度控制可用2级PID控制:
副控用 Tset,Tvap2(减温减压器的温度测量值)构成一个简单的PID回路,来调整水汽比 K ,以消除水汽流量、压力、温度测量的误差。
主控用 K*Fvap(水汽比乘主汽流量)、Fwat(水流量)构成一个简单的PID回路,来控制给水调门开度。
副控为慢调PID, 主控为快调PID。