中国工控网电气事故汇集 点击:14418 | 回复:171



张智勇

    
  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2006-11-17 17:01:00
楼主
电气事故典例
一次突然停电引起6RA70箱烧硅事故             作者: 单身贵族520 
我厂高压是分两段进线,一般情况是分环运行,前几天晚上11点多钟时一路高压突然断电,引起这段整流变下面带的负载均停电,很多开关都跳闸,几分钟后总调恢复送电,恢复送电后发现2#卷取不能合闸,查系主回路一相烧一快熔,6RA70箱内可控硅也烧了两个!处理之后才恢复生产.在这里请教下各位师傅为什么会引起这样的事故?(这卷取机是90KW直流电机,西门子6RA70箱直流调速装置控制,停电前正常工作.) 
刘静淳:  断电后要把开关全断开,因为电压刚恢复送电时候会很高的,有很强的浪涌电压,烧快熔和可控硅,是因为超过了它们的耐压值。 
刘心化: 我遇到过几回断电烧速溶的。后来领导让送电前关闭设备,这样速溶的确损坏的少了。 
海棠:  断电后要把开关全断开,因为电压刚恢复送电时候会很高的,有很强的浪涌电压,烧快熔和可控硅,是因为超过了它们的耐压值。
307413846 : 负载分批送电 
小小电工008:  因为电压刚恢复送电时候会很高的,有很强的浪涌电压,烧快熔和可控硅所以断电后要把开关全断开。 
kmka:  断电时装置处于逆变状态,导致逆变电流失控而猛增,逆变失败极易烧速溶和可控硅。 
又一起电气伤人事故                                 作者: 三星电子 
今天我们一个同事,在配电室换开关,为了安全,他先在配电箱上用手轻轻拍了一下,(我们厂有碳纤维)没事,就打开配电箱,也没事,他刚蹲下来时就听到一声巨响(当时离开关有差不多40公分以上),眼睛一下就看不到了,过了好几分钟才看到东西,头发也烧了很多,送到医院去看了一下,还好没什么大问题,(绝对是按操作规则来做的)大家千万小心呀,有没有人知道用什么方法可以减少这种纤维短路事故?说说大家的方法. 
新手168:   教训呀!!!以后要注意!安全第一!
欣欣向荣:    原因就是在拍配电箱,原来碳纤维堆圾层上下是分开的不会短路拍了一下给短路造成可能,所以有粉尘或纤维尘埃配电箱千万不能去拍动它.遇到这种情况低压配电箱,首先断开上级电路,不容许时请使用吸尘器从上至下把尘埃吸干净.(不要去关空气开关,震动配电箱正好是给了对地短路的可能而引起粉尘和碳纤维引燃爆炸).然后才能拨动空气开关. 
电工手册:没什么说的。电气环境的特殊保护亟待改善!  安全第一!值得学习  
goldage:使用密封配电房,里面装空调。投资大一点总比出事好 
天鸟:应该定期清理碳纤维 
keyzhou:  短路是最可怕的,在电流很大的时候,更应该注意,我们在现场工作时.必须考虑这个问题.命是自己的! 
工控了 :  安全第一    首先保证自己的安全才去做其他事情  
liuei:   有次带一个新工去打扫配电室,之前已经给他说过了有焦炭粉的柜子不能用风机吹,他没听,风机一吹上去就见一团火从柜子里喷了出来,还好,人没有受伤! 
工控网信徒:  看来不能吹也不能拍,还要用密封的配电箱 
三星电子:   不知是不是有防爆空开,对这个有没有作用?我们厂的配电室也有每月清扫一次,但是效果不好。 
三星电子:  所以说电工是特殊工种,真的有很大的危险性
贾古庄: 能不能改善配电室的条件,增加除尘设施 
newchp:   改善配电柜的工作条件,加强密封,上面说了,有条件作个密封的空间,装设空调。另外,加强电工的安全培训和技能培训是必要的。 
水泥厂飞弧短路事故分析及对策                          作者: 大城 
水泥厂电力容量较大,系统阻抗小,发生短路故障极易产生飞弧事故,不容忽视。 我厂电力容量4300kVA,其中两台560kVA电力变压器并列运行,供一条生产线低压用电。电动机采用塑壳自动空气开关、交流接触器、热继电器进行保护和控制。运行中屡发生短路飞弧事故,造成严重经济损失。
1  事故现象 
生产运行中,因为堵料或机械设备故障,导致电动机堵转,自动空气开关本应速断保护,但是有时保护失效,故障扩大。例如电动机和交流接触器同时烧毁,交流接触器和自动空气开关同时烧毁,更有甚者殃及整台配电柜飞弧烧毁。初始认为是自动空气开关和交流接触器质量问题,换用名牌产品,自动空气开关速断值按8倍电动机额定电流整定,实际仍未有效地防止飞弧事故的发生。
2  事故分析 
1998年4月3日,生料车间一台提升机卡住致使电动机堵转,配电柜一声巨响爆炸,馈电系统跳闸。配电柜内4台DZ10—100自动空气开关,4台CJ10—40交流接触器,4台JR16—20/3D热继电器及配线全部烧毁报废。现场检发现,堵转电动机回路交流接触器严重飞弧,触头熔焊,自动空气开关输出接线端子飞弧熔焊,柜内其它回路电器全部烧毁碳化。经过分析判断:电动机堵转时,自动空气开关未速断,而是交流接触器分断电动机堵转电流时发生飞弧,否则,自动空气开关输出接线端子不会熔焊,交流接触器也不可能产生飞弧。该电动机11kW,6极,额定电流24.6A,堵转电流159.9A,堵转电流峰值226A,CJ10—40交流接触器最大断流值400A。由于该电动机属全压起动,交流接触器触头长期运行后肯定老化,已达不到最大断流值,因此分断电动机堵转电流时产生飞弧短路,形成馈电系统三相短路,自动空气开关分断三相短路电流时产生更强飞弧,配电柜内空气被电离,柜内运行中电器相间绝缘电阻降低到极限值,致使配电柜内电器相间短路爆炸。DZ10—100自动空气开关速断时间20ms,CJ10—40交流接触器速断时间22ms,交流接触器由热继电器指令速断,速断时间理应远大于自动空气开关速断时间,但因为电动机堵转时产生电压峰,交流接触器电磁吸力减少,而电动机堵转电流使交流接触器触头间斥力增大,交流接触器通过电动机堵转电流第一个半周,即10ms就被斥开速断。短路冲击电流峰值(62.56kA)远大于变压器二次短路电流(34kA),故交流接触器不但超前自动空气开关速断,而且造成配电柜飞弧短路爆炸。 
3 解决措施 
事故原因是自动空气开关与交流接触器速断保护时间配合不当,另外是普通塑壳自动空气开关,在大容量电力系统中作短路保护存在技术性能缺欠,应改用DZX10限流型自动空气开关或RTO熔断器作短路保护。 RTO熔断器断流值大于50kA,1.6倍额定电流熔断,速断时间小于10ms,技术性能满足保护要求,我们采用DZX10限流型自动空气开关,其工作原理是利用短路冲击电流在动静触头之间的电动斥力,5ms内将触头斥开,在触头之间产生弧柱,弧柱电阻在5ms内将电流限制在一定范围内,10ms脱扣速断,其限流速断性能适应在大容量电力系统中作短路保护。这种开关价格略高于普通塑壳自动空气开关,有市售产品。实践证明,DZX10型自动空气开关,在大容量电力系统中作短路保护,可以有效防止飞弧短路事故发生。 
从两类事故谈工厂电气设备的防潮措施 
1 概述 
  电气设备受潮,首先表现在设备的绝缘性能下降,绝缘老化加速。根据目前的介质理论,环境湿度增加使得电介质的电导率、相对介电系数、介质损失角正切值相应增大,击穿场强降低。值得注意的是,绝缘的破坏过程往往是在热的作用下变脆,受振动后开裂,潮气进入裂缝后,很低的电压也会引起放电,造成绝缘材料击穿。其次,裸露的金属导体随着湿度的增加,一般来说其氧化腐蚀会加快(特别是在其粘附粉尘的情况下),使导体联接处接触电阻增大,造成局部过热。因而,长期处在潮湿环境中的电气设备,如不采用防潮措施,



过往云烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2008-04-13 19:32:31
141楼
现因公司发展需要数控机床改造技术人员:电气、机械师傅。专、兼职皆可。要求:电器人员需熟练掌握国内主流系统与国外西门子、法拉克系统的调试与编程。机械人员需懂车、铣床的机械结构,有过数控改造的经验。有意者与15996422460 周先生联系,在南京。

taotian

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1929回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15326
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2008-07-07 14:24:32
142楼
顶!看过都怕!                

yipin

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2008-07-26 09:17:41
143楼
好,很好,谢谢楼主了!!!!

taotian

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1929回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15326
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2008-07-26 10:48:51
144楼
顶!看过都怕!         

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2008-08-01 17:27:47
145楼
引用dzmtmwq 的回复内容:好,很好,谢谢楼主了!!!!



和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2008-08-02 16:41:22
146楼
看者都惊心动魄,做这行的一定要小心呀

印染电气

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-08-04 09:05:07
147楼

 

         一年前,用一块数字万用表,炸了

 事情经过:    

        到低压电房去例行检查,拿着个数字万用表,去测量电压,测量点在一个400A空开下端。选好档位, 一搭上去,啪~!  冒烟了,而且 很大声音。吓了一大跳。

蒙了好一阵子。 后面发现空开下的 铜排黑黑的凹了一个洞进去,   表笔由尖尖的变成圆圆的,而且表也坏了。

 原因:

       粗心大意所致, 原来是表笔插错了,之前这块表有用来测量过电容,也就是说红笔插到 测电流的孔位去了。

 

jim0487

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:439帖 | 609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2874
  • 注册:2008年7月29日
发表于:2008-08-04 10:31:32
148楼
短接线是正常的!!电器安全规程就是在一次一次的事故中总结出来的

jim0487

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:439帖 | 609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2874
  • 注册:2008年7月29日
发表于:2008-08-04 11:20:44
149楼
深刻的记忆,让我避免再犯类似的错. 你们的经验让我受益匪浅

wxck

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:472帖 | 1740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6871
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2008-08-04 16:20:58
150楼
引用www.cn 的回复内容:值得学习!
意义重大



遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-11-28 22:43:05
151楼
现场几十台设备挨个接线、上电、测试。开始的时候一直很小心,先拉闸后操作,后来干着干着,走思了,想起和老婆吵架的事儿;于是没拉闸就拆2根380的线,拆线过程中一不小心,两只手各碰到了一根火线,于是跳起“舞”来,把周围的人唬得连连后退N步,居然没人知道去拉闸,嘿嘿。幸好自己把两根线甩脱了,由于线头短路保险丝也断了。否则小命儿就结果了。发现手指让火花打了几个小洞,触电时手臂的疼痛让我脚下直出虚汗,接下来的几十分钟都感觉有一点点的虚脱,但是由于是我带着手下干活,忙不过来,自己不能偷懒休息一会儿,表现得跟没事儿人一样。

fengchao1229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年11月18日
发表于:2008-12-03 21:29:30
152楼
回复内容:请教,2、 不懂电气知识,只是简单用电笔测量没有电就以为电线没有电,应该用钳流表测量有没有电流;  既然没有电压,有怎么会有电流呢?

对:张智勇 关于再讲讲我公司 我自己所犯的错误引起的电气事故吧!
一、一、 那是1997年,我公司老厂区(现在老黄河公司对面)的配电室,由于原来的生产设备全部搬迁,生产厂房也不再使用。旧电气线路的破电线全部撤除,只剩下几路照明和1路水泵用电。我把旧配电室整理整理,没有用的电线拆掉。由于当时全公司电工就我一个人,当时自己把所有旧线全部拆掉后,看到配电室房后还有1根电线直接从窗户上进入配电室后接到配电盘的架子上,电线外皮多处破损。当时由于刚刚当电工的第二年,电气安全知识欠缺,只是用电笔量量没有电就下手拔线。刚开始还没事,可线刚刚从配电盘上拔掉,就感觉到全身痉挛----触电了。由于是手握着电线,好久才摆脱。
现在回想起来,心里还有恐惧。当时所犯错误:1 、一个人独立进入配电室,没有监护人;2、 不懂电气知识,只是简单用电笔测量没有电就以为电线没有电,应该用钳流表测量有没有电流;3、没有防护工具,绝缘鞋 绝缘手套等均没有戴
内容的回复:


fengchao1229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年11月18日
发表于:2008-12-03 21:31:01
153楼
请教,2、 不懂电气知识,只是简单用电笔测量没有电就以为电线没有电,应该用钳流表测量有没有电流;  既然没有电压,又怎么会有电流呢 ?

刘方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2008-12-04 10:17:25
154楼
兄弟们,干我们这一行的要时刻注意安全呀

欧文他爸

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2008-12-04 10:48:44
155楼
见过一只老鼠引起的大范围停电,

才大器粗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1705
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2008-12-04 13:09:45
156楼

值得借鉴,以后多加注意。

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-12-04 18:46:13
157楼
安全第一                              

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-12-06 14:20:53
158楼
短接线是正常的!!不是什么损招!
是正规的做法

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-06 15:30:27
159楼
事故要防范   安全第一   不能疏忽

longyu101

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2008-12-06 18:42:11
160楼
很好的东西,值得学习,谢谢楼主

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师