中国工控网电气事故汇集 点击:14418 | 回复:171



张智勇

    
  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2006-11-17 17:01:00
楼主
电气事故典例
一次突然停电引起6RA70箱烧硅事故             作者: 单身贵族520 
我厂高压是分两段进线,一般情况是分环运行,前几天晚上11点多钟时一路高压突然断电,引起这段整流变下面带的负载均停电,很多开关都跳闸,几分钟后总调恢复送电,恢复送电后发现2#卷取不能合闸,查系主回路一相烧一快熔,6RA70箱内可控硅也烧了两个!处理之后才恢复生产.在这里请教下各位师傅为什么会引起这样的事故?(这卷取机是90KW直流电机,西门子6RA70箱直流调速装置控制,停电前正常工作.) 
刘静淳:  断电后要把开关全断开,因为电压刚恢复送电时候会很高的,有很强的浪涌电压,烧快熔和可控硅,是因为超过了它们的耐压值。 
刘心化: 我遇到过几回断电烧速溶的。后来领导让送电前关闭设备,这样速溶的确损坏的少了。 
海棠:  断电后要把开关全断开,因为电压刚恢复送电时候会很高的,有很强的浪涌电压,烧快熔和可控硅,是因为超过了它们的耐压值。
307413846 : 负载分批送电 
小小电工008:  因为电压刚恢复送电时候会很高的,有很强的浪涌电压,烧快熔和可控硅所以断电后要把开关全断开。 
kmka:  断电时装置处于逆变状态,导致逆变电流失控而猛增,逆变失败极易烧速溶和可控硅。 
又一起电气伤人事故                                 作者: 三星电子 
今天我们一个同事,在配电室换开关,为了安全,他先在配电箱上用手轻轻拍了一下,(我们厂有碳纤维)没事,就打开配电箱,也没事,他刚蹲下来时就听到一声巨响(当时离开关有差不多40公分以上),眼睛一下就看不到了,过了好几分钟才看到东西,头发也烧了很多,送到医院去看了一下,还好没什么大问题,(绝对是按操作规则来做的)大家千万小心呀,有没有人知道用什么方法可以减少这种纤维短路事故?说说大家的方法. 
新手168:   教训呀!!!以后要注意!安全第一!
欣欣向荣:    原因就是在拍配电箱,原来碳纤维堆圾层上下是分开的不会短路拍了一下给短路造成可能,所以有粉尘或纤维尘埃配电箱千万不能去拍动它.遇到这种情况低压配电箱,首先断开上级电路,不容许时请使用吸尘器从上至下把尘埃吸干净.(不要去关空气开关,震动配电箱正好是给了对地短路的可能而引起粉尘和碳纤维引燃爆炸).然后才能拨动空气开关. 
电工手册:没什么说的。电气环境的特殊保护亟待改善!  安全第一!值得学习  
goldage:使用密封配电房,里面装空调。投资大一点总比出事好 
天鸟:应该定期清理碳纤维 
keyzhou:  短路是最可怕的,在电流很大的时候,更应该注意,我们在现场工作时.必须考虑这个问题.命是自己的! 
工控了 :  安全第一    首先保证自己的安全才去做其他事情  
liuei:   有次带一个新工去打扫配电室,之前已经给他说过了有焦炭粉的柜子不能用风机吹,他没听,风机一吹上去就见一团火从柜子里喷了出来,还好,人没有受伤! 
工控网信徒:  看来不能吹也不能拍,还要用密封的配电箱 
三星电子:   不知是不是有防爆空开,对这个有没有作用?我们厂的配电室也有每月清扫一次,但是效果不好。 
三星电子:  所以说电工是特殊工种,真的有很大的危险性
贾古庄: 能不能改善配电室的条件,增加除尘设施 
newchp:   改善配电柜的工作条件,加强密封,上面说了,有条件作个密封的空间,装设空调。另外,加强电工的安全培训和技能培训是必要的。 
水泥厂飞弧短路事故分析及对策                          作者: 大城 
水泥厂电力容量较大,系统阻抗小,发生短路故障极易产生飞弧事故,不容忽视。 我厂电力容量4300kVA,其中两台560kVA电力变压器并列运行,供一条生产线低压用电。电动机采用塑壳自动空气开关、交流接触器、热继电器进行保护和控制。运行中屡发生短路飞弧事故,造成严重经济损失。
1  事故现象 
生产运行中,因为堵料或机械设备故障,导致电动机堵转,自动空气开关本应速断保护,但是有时保护失效,故障扩大。例如电动机和交流接触器同时烧毁,交流接触器和自动空气开关同时烧毁,更有甚者殃及整台配电柜飞弧烧毁。初始认为是自动空气开关和交流接触器质量问题,换用名牌产品,自动空气开关速断值按8倍电动机额定电流整定,实际仍未有效地防止飞弧事故的发生。
2  事故分析 
1998年4月3日,生料车间一台提升机卡住致使电动机堵转,配电柜一声巨响爆炸,馈电系统跳闸。配电柜内4台DZ10—100自动空气开关,4台CJ10—40交流接触器,4台JR16—20/3D热继电器及配线全部烧毁报废。现场检发现,堵转电动机回路交流接触器严重飞弧,触头熔焊,自动空气开关输出接线端子飞弧熔焊,柜内其它回路电器全部烧毁碳化。经过分析判断:电动机堵转时,自动空气开关未速断,而是交流接触器分断电动机堵转电流时发生飞弧,否则,自动空气开关输出接线端子不会熔焊,交流接触器也不可能产生飞弧。该电动机11kW,6极,额定电流24.6A,堵转电流159.9A,堵转电流峰值226A,CJ10—40交流接触器最大断流值400A。由于该电动机属全压起动,交流接触器触头长期运行后肯定老化,已达不到最大断流值,因此分断电动机堵转电流时产生飞弧短路,形成馈电系统三相短路,自动空气开关分断三相短路电流时产生更强飞弧,配电柜内空气被电离,柜内运行中电器相间绝缘电阻降低到极限值,致使配电柜内电器相间短路爆炸。DZ10—100自动空气开关速断时间20ms,CJ10—40交流接触器速断时间22ms,交流接触器由热继电器指令速断,速断时间理应远大于自动空气开关速断时间,但因为电动机堵转时产生电压峰,交流接触器电磁吸力减少,而电动机堵转电流使交流接触器触头间斥力增大,交流接触器通过电动机堵转电流第一个半周,即10ms就被斥开速断。短路冲击电流峰值(62.56kA)远大于变压器二次短路电流(34kA),故交流接触器不但超前自动空气开关速断,而且造成配电柜飞弧短路爆炸。 
3 解决措施 
事故原因是自动空气开关与交流接触器速断保护时间配合不当,另外是普通塑壳自动空气开关,在大容量电力系统中作短路保护存在技术性能缺欠,应改用DZX10限流型自动空气开关或RTO熔断器作短路保护。 RTO熔断器断流值大于50kA,1.6倍额定电流熔断,速断时间小于10ms,技术性能满足保护要求,我们采用DZX10限流型自动空气开关,其工作原理是利用短路冲击电流在动静触头之间的电动斥力,5ms内将触头斥开,在触头之间产生弧柱,弧柱电阻在5ms内将电流限制在一定范围内,10ms脱扣速断,其限流速断性能适应在大容量电力系统中作短路保护。这种开关价格略高于普通塑壳自动空气开关,有市售产品。实践证明,DZX10型自动空气开关,在大容量电力系统中作短路保护,可以有效防止飞弧短路事故发生。 
从两类事故谈工厂电气设备的防潮措施 
1 概述 
  电气设备受潮,首先表现在设备的绝缘性能下降,绝缘老化加速。根据目前的介质理论,环境湿度增加使得电介质的电导率、相对介电系数、介质损失角正切值相应增大,击穿场强降低。值得注意的是,绝缘的破坏过程往往是在热的作用下变脆,受振动后开裂,潮气进入裂缝后,很低的电压也会引起放电,造成绝缘材料击穿。其次,裸露的金属导体随着湿度的增加,一般来说其氧化腐蚀会加快(特别是在其粘附粉尘的情况下),使导体联接处接触电阻增大,造成局部过热。因而,长期处在潮湿环境中的电气设备,如不采用防潮措施,



和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2007-01-09 10:31:00
21楼
学习一下,安全不是儿戏,

xeuxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-01-15 19:48:00
22楼
你的错误我的老师,我的错误你的老师,互相学习,天天向上.

一元

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-01-15 21:37:00
23楼
积累经验,总结教训!

楼主辛苦了

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2007-01-15 21:57:00
24楼
谢谢楼主!

亿万中华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年6月21日
发表于:2007-01-16 11:40:00
25楼
多积累经验有好处啊!

mimang

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:96帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1238
  • 注册:2002年6月16日
发表于:2007-01-16 20:15:00
26楼
我们单位出现过10KV避雷器爆炸,越级跳35KV开关,烧毁2只跌落熔丝,爆炸声就象打雷一样。主要原因是配电室内湿度太高

去无影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-02-23 20:56:00
27楼
太好了,收益非浅呀!

mp44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 635回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2103
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2007-02-25 14:28:00
28楼
心惊胆战.

冷咖啡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2007-02-25 22:37:00
29楼
学习了

钳子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1209
  • 注册:2005年2月01日
发表于:2007-02-26 03:42:00
30楼
收藏

江苏成振

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 438回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:719
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2007-02-26 08:54:00
31楼

是啊

很危险呀!

生产安全多重要呀!

XLUYAO007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2007-02-26 11:25:00
32楼
按照安全规程操作作业,有益无害。否则即使这次躲过去了,下次还会存在这样的安全隐患的。还有就是不要头脑发热,心血来潮,否则一个误操作,你连后悔的机会都没有了,轻者心惊肉跳,重者和这个世界说再见了。兄弟们,注意了!

万里雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2006年12月31日
发表于:2007-02-26 19:42:00
33楼
我是做立轴圆台平面磨床的电气设计的,一次在广东深圳一用户处调试时,不大不小地吓了我一跳:立式主轴电机轴承突然抱死,其过载保护动作,随后操作者立即按急停按钮,整个控制电路断电,于是,提水泵电机由于没有延时,水跑了一地不说,由于主轴立即抱住,工作台由于反作用力之大,,也立即停住没有惯性,工作台的变频器显示欠压,后来重新启动,才正常.

昨夜星辰昨夜风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2007-02-27 13:03:00
34楼
都是血泪的教训

徐宝强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2007-02-27 13:51:00
35楼
以后多注意!

悠悠云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年7月26日
发表于:2007-02-27 14:16:00
36楼
短接线是正常的!!不是什么损招!
是正规的做法

TIAOGAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年2月27日
发表于:2007-02-27 14:18:00
37楼
我就烧过一个万用表,当时看错量程了,把电流档看成是电压档,不过没有楼主说的那么誇張,只是很大的一声响,万用表报废了。教训啊

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2007-02-28 12:49:00
38楼
好象是在05年,早上和老婆闹了一点别扭,然后去现场。

现场几十台设备挨个接线、上电、测试。开始的时候一直很小心,先拉闸后操作,后来干着干着,走思了,想起和老婆吵架的事儿;于是没拉闸就拆2根380的线,拆线过程中一不小心,两只手各碰到了一根火线,于是跳起“舞”来,把周围的人唬得连连后退N步,居然没人知道去拉闸,嘿嘿。幸好自己把两根线甩脱了,由于线头短路保险丝也断了。否则小命儿就结果了。发现手指让火花打了几个小洞,触电时手臂的疼痛让我脚下直出虚汗,接下来的几十分钟都感觉有一点点的虚脱,但是由于是我带着手下干活,忙不过来,自己不能偷懒休息一会儿,表现得跟没事儿人一样。

电气是个神圣要命的工作,做事之前一定要宁神静气。

春秋晓月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2007-02-28 13:25:00
39楼
电老虎,注意安全!!!

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2007-02-28 13:33:00
40楼
大概是03年,搞设备维护,调试一台修过机头的空压机。

  一共三人,我是设备主管(就是干活的大头兵),一个配电室电工,一个维修工程师(就是现场维修电工)。配电室离空压机房很近,大概7、8米。上电时配电电工在配电室,我和维修电工在空压机旁,上电正常,开机也正常。观察了两分钟,于是我们都返回到配电室看电流,开始的几分钟,电流一直比较正常,恍惚记得大概7、80A,我们三个就都有些放松,聊了一会儿天,后来突然眼看着电流很快上升不停(超过正常的加载电流),长到170、180A直超200。
  当时情况紧急,另外两个电工都呆住了,不知道采取什么措施。我脑子里闪过的第一个念头当然是拉闸,可是大闸就在眼前,近200A的电流我不敢带载去分断啊。在这个念头闪过的0。X秒之后,我立刻冲出配电室,冲进空压机房;眼前白烟一片,心里胆怯,脚有点儿软,估计当时看到景象后有可能忧疑了0.0X秒,然后冲到空压机的操作面板前,按下停止钮。由于着急惊慌,居然一下没按到,又按了一下,设备才嗡地一下停了下来。然后,另外两名电工也出现在了空压机房的门前。
  由于我老人家反应迅速,电器开关没有造成损失,不过电机前端输出轴轴承烧毁,输出轴也划伤了。用手盘负载,没发现机械上有什么问题。电机刷镀回来后,换上KFC的轴承再试,这回是开机一会儿就本地跳闸(第一次试机看来是电流上升很慢,让我有时间跑过几米外去关机)。仔细盘查负载,原来是有一个很微弱的死点,手工盘很弱,6000转下估计就很大了。
  再后来设备调走不归我负载,专业厂家修了机头,但是正常工作了2天之后,电机轴(直径70)折断。分析原因是:电机轴第一次已经受了一些伤,但外面看不出,刷镀也可能外加了一些损害;最后试机时,本已经高速运转,机头瞬间卡死,电机轴在本已有伤的情况下,惯性把电机生生扭断。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师