清心
四两拨千斤
a3990218
变幻莫测
东部放牧
不知道是如何解决呢
长波变频
hyp8007
js1980
进线电源有问题,我遇到过连续炸6台45KW问题都是炸整流模块。
zousheng8701
常来常往
做一下谐波治理吧,应该是使用变频过多,对电网污染太严重。
济南希菱13181723539
yzzbenz
mp44
想知道这个现场现在怎样了?
zlwanqq
润物无声
造纸厂。。。好亲切。。。。第一份工作就是在一家小造纸厂,纸机安装电工,23个传动点,ABB ,ACS800.........
好久的帖子了,遥想当年。。。不知楼主现在忙啥,当年第一页的各位又在忙啥
juysun
跟帖数量相当多,学习了,都有各自的见解~~,不过现在的情况怎么样了,还有很多人在期待,望清心能出来描述一下~~
hbmjp
chen-yz
我们可以解决这类问题。
这是电网质量问题,用户使用大量变频器和整流设备,产生严重谐波,直接击穿整流器件,导致炸机。
遇到这类问题可以与我联系。 陈先生 hnjieneng@sina.com
我们可以解决这类问题。 我们可以解决这类问题。 这是电网质量问题,用户使用大量变频器和整流设备,产生严重谐波,直接击穿整流器件,导致炸机。 遇到这类问题可以与我联系。 陈先生 hnjieneng@sina.com
service800
说的有点怪,炸的也有点怪。也不说在什么状况下炸的,上电炸机,那电网电源是值得最先怀疑的,那如果是在减速和停机状态下呢?还有环境因素,是不是比较潮湿,有腐蚀性的气体和液体浸入?炸整流模块除了电网输入电压不稳定外,再生电压太高也会导致炸整流桥和开关管,电容之类的。
狂骂征途
无功功率补偿柜的问题,同样问题碰到过,无功功率补偿柜切换发生高次谐波的共振,波峰电压过高击穿整流模块.把功率柜切掉试下.整改吧,不过很花钱