台安变频器的奇怪现象
点击:
1301
| 回复:
11
shibushi
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2006-08-18 19:54:00
楼主
有一台台安变频器N2-410-H3,上电显示OC,经查是电流传感器坏了,用替换HALL代换后,不接电机运行正常,接电机后运行报OC-A,将3只HALL去掉,将HALL输出端与地连接,去掉HALL检测,上电运行,发现输出电机抖动,输出轻微不平衡,断电,测驱动波形,6路正常啊,请教各位师傅,会是什么原因呢?谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2006-08-19 01:00:00
1楼
输出缺相,PC929的问题,不接电机查一下
回复
引用
举报
虚心变频
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2006-08-19 15:07:00
2楼
to wcm 和hzzhee,谢谢回复。驱动电解电容已全部换掉,无效果。另外该机驱动用的是HP4505
回复
引用
举报
温州诚迅
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 473回
年度积分:0
历史总积分:787
注册:2006年6月26日
发表于:2006-09-10 19:19:00
3楼
可能控制板上的运放不好了,你查一下看看.
回复
引用
举报
温州诚迅
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 473回
年度积分:0
历史总积分:787
注册:2006年6月26日
发表于:2006-10-02 11:04:00
4楼
霍尔不可不接!
回复
引用
举报
浙江格雷特
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:42帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年9月15日
发表于:2006-10-03 12:05:00
5楼
台安变频器本身就有低速运行抖动的弊病.