首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求教:关于干扰的解决办法 点击:2743 | 回复:69



游击手

    
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2010-08-05 11:34:00
楼主

事情是这样的:现在客户现场有一台设备,15KW变频器驱动电机11KW,同时PLC采集温度传感器的模拟信号。刚都加装隔离器了。

问题还是出现如述:电机不转的时候,显示温度29-30摄氏度,一旦电机运转,显示的为13-30摄氏度之间跳动。

信号线也换成屏蔽电缆,同时都增加隔离器,温度变送器本身也自带隔离器,我们后又给他增加了一个导轨式安装的。

所以想请教一下,谁还有没有好办法,最好简单点的,因为我们人员已经撤回,需要客户来完成。

我甚至想到过换变频器,加隔离变压器380变220,但刚打完电话,让客户,寻外部地线,与屏蔽线相连,不要共用地线。

还望诸位师傅,高人,高工,给予良策!

不胜感激!




游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2010-08-05 11:34:14
1楼
下午客户准备试试地线的处理,但我不知道是否管用。

博翰--王者之师

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-08-05 11:51:16
2楼

测量过变送器输出的电流值吗?

个人觉得把信号隔离器甩掉试试。

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-08-05 12:09:03
3楼

检查一下电机运行后电机风扇是否对传感器有影响?

游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2010-08-05 12:12:48
4楼

原来没有隔离器的时候就是这个样子,只是听说安装完隔离器好点,不过从刚才电话描述的症状,我看没好多少。呵呵。

我们接的是三相异步电机。

感谢诸位的关注!

bretch

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:441
  • 注册:2009年11月06日
发表于:2010-08-05 14:42:06
5楼

我觉的最好把变频器接地和信号线接地分开.然后尽量让变送器和变频器远一点,在变送器底板和变频器地板绝缘.

实在不行,可以试着加装 滤波磁环

游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2010-08-05 16:33:52
6楼

地线重新接到外面,现在反应的情况是:电机不启动,显示30摄氏度无跳动,启动后,在22-27之间跳动。

增加元件可能会麻烦,我想的是更换变频器,不知道会如何,换一个相同的给他们。

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-08-05 16:48:51
7楼

屏蔽线有时不一定好使,以前在一工地,也是变频器一运行,数据乱跳,接地都试过,还是没有解决。后面把传感器信号线用一普通网线代替,故障解决。

游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2010-08-05 17:04:39
8楼

用网线我只用过一次,当时是加工中心的编码器线。我就怕是变频器影响到我,PLC的电源回路了,就麻烦了。

疯狂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2010年8月05日
发表于:2010-08-05 18:57:15
9楼
你把地线接到外边效果就比原来好点了,说明跟地线有关,要求现场打跟最短2米5的铁管到地下当地线(只接你的设备,不跟别的设备共用),你温度传感器的线用双绞屏蔽电缆单独穿管,千万不要和动力线穿同一个管

游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2010-08-06 10:24:40
10楼

我问过,动力线的确和传感器线一起到设备的。网线我当时也是一起的信号使用双绞的那一对。我没有看到实际症状及现场处理的情况,去客户的工程师已经回来了,我会继续跟进的,至少算是个经验积累!

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-08-06 13:04:25
11楼

考虑单端接地试试。另外,最后的答案我们期待中。

songlei 61--PLC技术军团

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:488
  • 注册:2008年6月20日
发表于:2010-08-06 16:04:44
12楼

在保证接地的情况下用屏蔽双绞线效果最好,线还是分开走比较好,最好做隔离防护。

游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2010-08-06 16:42:05
13楼

新进展,不知道是不是,说是隔离器的线接的不对,我没接过,不知道接错线会如何,买的是一进一出的,至于是哪路还不清楚。另外,一个情况刚知道,变频器的接地线被拆了,昨天打电话确认还说接了,今天我们去客户的工程师回来说拆了。

这两个地方处理完之后,显示为29摄氏度,上下一度的跳,即29-28,或者29-30.

进一步解决正在进行中。

游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2010-08-06 16:42:53
14楼
是回来之后说,当时拆掉了,现在让他们重新接上地线。

游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2010-08-09 10:55:30
15楼
进展:推荐增加隔离变压器在控制电路上。

隆回游子

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2010年10月17日
发表于:2010-11-30 17:19:33
16楼
有干扰,你那线最好不要往动力线底下过,另外你加滤波磁环试下

血未冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2010-11-30 18:19:18
17楼
信号线千万不要和变频电机线一起并行放,特别是线路比较长时,那干扰是肯定的。建议:信号线单独走;或者电机线使用带屏蔽层的,屏蔽层接地。

智达

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1075
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2010-12-01 09:45:01
18楼

你的PLC是什么型号啊,如果是西门子s7-300的话就很难处理了,估计需要更换采集模块。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-12-01 10:53:24
19楼

热电阻内部接线松动或接触不良,当电机转到时其电机的震动导致温度跳到,电机停止时则正常,因此不是干扰的原因。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2010-12-13 15:44:08
20楼
隔离变压器最好能安装。问题解决了吗

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页