艾默生(华为)TD2000系列变频器(90KW以上)因为模块内部电流传感器故障报E010 故障的解决办法。
点击:
1831
| 回复:
9
云洋电子
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2006年4月25日
发表于:2008-01-25 00:38:00
楼主
艾默生(华为)TD2000系列变频器(90KW以上)因为模块内部电流传感器故障报E010 故障的解决办法。
本人接触了10多台TD2000(90-250KW)变频器,上电就报、或者使用中不定时报E010故障,经检测发现IPM模块内电流传感器存在故障,IPM模块的IGBT部分完好。此逆变IPM模块是西门康为华为定作的,非标准配件,市面上没有售卖,求助艾默生售后服务,告知此IPM模块两万多。无奈本人另辟蹊径,甩开模块内部的电流传感器不使用,用300A的开环霍尔传感器改装电流检测回路,经用户现场恶性试验,保护功能齐全,电流值指示数准确,客户表示满意并使用至今,为用户节约大笔资金。
若用户或维修人员,遇见同类问题,欢迎联系。
石家庄云洋电子科技有限公司 杨工 电话:13833162868
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2357
注册:2006年5月31日
发表于:2008-01-25 08:54:00
1楼
对,价格确实那么多,不过你能否把你具体改的方法说说呢?
回复
引用
举报
天高云淡^_^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2008-01-25 12:12:00
2楼
是呀!把你具体改的方法说说吧,我们期待着!!!!
回复
引用
举报
秋风001
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2007年12月01日
发表于:2009-11-14 09:02:44
3楼
是啊希望吧具体方法说出来大家分享一下谢谢了,打你手机没人接,希望看到后能吧方法发我邮箱谢谢,我的邮箱
weichen523@163.com
。我这有一台td2000的75KW上电就报E010且不能复位,模块是好的。
回复
引用
举报
jiejiying
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2007年11月12日
发表于:2012-03-04 22:47:27
4楼
要是可以也发我一份,我这边有一个250KW的一个电就报E010,查出是W输出这个模块报错!你说怎么改能发一份给我不?我的邮箱jiejiying@126.com谢谢!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
航天器专用P2181差压变送器优...
[647]
张力测量遇到的一个问题
[1040]
求模拟量位移传感器-SOS
[885]
求IPF11KW电流传感器
[1030]
德国SICK光电开关到底多少钱...
[2615]
紧急请教:哪家公司的位移传感...
[5462]
CSF—3G系列抽油机井测试专用...
[567]
湿度传感器选择
[576]
单开关可控电机正反转吗?
[678]
有没有好的位移传感器
[659]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号