首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页

求助:启动132KW的电机配电房1000A的断路器跳了 点击:12245 | 回复:128



接线的

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 08:20:00
楼主
我单位有一台380V/660V的250KVA升压变压器,一次侧额定电流380A,二次侧额定电流220A。变压器的一次侧接在配电房的一路断路器为400A的馈线上(本来想接到电流更大的一路馈线上,但是没有容量更大的断路器了),二次侧接在断路器为500A的启动柜上(设计上有误,这个断路器选得太大)。配电房总的进线开关为1000A的万能断路器。
 现在在启动一台132KW,134A的660V电机时,刚按下设备上的启动按钮,电机只动了一下,馈线上400A的断路器跳了,总进线1000A的断路器也跳了。两次都是如此。
  不知什么原因,请教各位了。


楼主最近还看过



阿拉刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 264回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-05-08 15:57:25
121楼

建议使用星三角启动,这样也便宜

dyyxk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2008-05-08 20:59:11
122楼

看你的配置来说,我觉着你这么大功率的电机直接启动,应该是瞬间压降太大造成断路器欠压保护动作吧,有条件你将跳闸断路器前装带记录的电压表试一下,姑且一说,实际的还是你自己检查了

bycwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2008年4月13日
发表于:2008-05-09 15:32:58
123楼
我这132KW电机用400A的空开直接启动都不会跳

ctcm_201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2008-05-11 13:22:27
124楼
超过300KW的异步电机不能直接起动,如直接起动应考虑次暂态电流的影响,也就是给你所说电机起动电流均乘以2.55,空开整定值Idz=(Iq*7*2.55)/0.8,空开应取较大值,你试试,这回肯定成功!

wangdonghe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年5月11日
发表于:2008-05-11 14:23:29
125楼

应该是过压保护或者是分励脱扣!

yanglin81520918

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2008-05-11 22:00:40
126楼
变压器的问题!选大点的,就行了。

snoopylover_123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:122
  • 注册:2014年1月13日
发表于:2023-10-25 15:31:52
127楼

250KVA变压器带132KW直起设备!搞几次供电局都要找你们麻烦啦,不知道你们132KW是什么设备,工况是什么工况,建议你们用变频。

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 443回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:19514
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2023-11-13 14:23:08
128楼

没见过132KW电机直接启动的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页