新的线路图:
这次多了一个联络柜(上次忘了画了,我单位是两台变压器),另外馈线上的400A的断路器换成了630A.
我把总进线开关和联络柜的断路器的瞬时脱扣电流整定为6Iin。在开压缩机的时候这两个断路器都没有出现跳闸现象。
因为前次试132KW压缩机时跳闸了,所以就换了一台75KW的压缩机(660V,78A).
但是出现了另外一个故障:刚启动时,“660V电机启动装置”出现了过流保护。
在启动75KW,660V,78A的电机时(是直接启动),启动时电流达到1500A,电压降到了400V。不到两秒钟,“660V电机启动装置”出现了“过流保护”
不知道是什么原因?
另外说明:75KW的压缩机的排气压力是0.8Mpa,排气量12.6立方。压缩机是螺杆式的。电机是2级的,转速为2950.