求助:启动132KW的电机配电房1000A的断路器跳了 点击:12245 | 回复:128



接线的

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 08:20:00
楼主
我单位有一台380V/660V的250KVA升压变压器,一次侧额定电流380A,二次侧额定电流220A。变压器的一次侧接在配电房的一路断路器为400A的馈线上(本来想接到电流更大的一路馈线上,但是没有容量更大的断路器了),二次侧接在断路器为500A的启动柜上(设计上有误,这个断路器选得太大)。配电房总的进线开关为1000A的万能断路器。
 现在在启动一台132KW,134A的660V电机时,刚按下设备上的启动按钮,电机只动了一下,馈线上400A的断路器跳了,总进线1000A的断路器也跳了。两次都是如此。
  不知什么原因,请教各位了。


楼主最近还看过



老阿五

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-05-20 23:05:00
41楼
我认为是变压器在作怪.
电机起动的瞬间,电流的突变,会在变压器的一次端产生高压.(电鱼机的原理)

虚拟的结局

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 565回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2006-05-21 08:45:00
42楼
我个人认为。是启动时的电流过大,笔者说的是没有错,400A的瞬时电流是有4000A,可是,你有没有想一下你的升压变压器呢,他的电流又是多少呢??它的瞬时电流也会有4000A吗?还有就是你这样设计是不合理的,就说你所发的那个图片,为什么前面用了400A的断路器,后面却还有用一个500A的断路器呢??另外一个就是那个500我的断路器有没有动作呢???用一个降压启动也许会好点》。。。。

交天下朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年5月21日
发表于:2006-05-21 19:46:00
43楼
[color=#FF0000][b][i][i]如果线路不存在问题可以考虑一下加高压TSC动态补偿器,他可以有效降低启动过程中的无功电流。
可以把问题发到我的邮箱,我研究一下,给你一个答复。
号码mrlqt@163.com[/i][/i][/b][/color]

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-05-22 11:07:00
44楼
谢谢各位的回复。
   现在出现了新的问题:用相同的装置启动660V,75KW,78A的电机时,配电房的断路器都没有跳闸,但是“660V电机启动装置”出现了“过流”保护。启动时“动力柜”上的电流表已经满偏,超过了800A,并且电机没有转到2秒种就出现了“过流”保护,而且电机转得很快。
   我打电话咨询了“660电机启动装置”的生产厂家,厂家说出现“过流保护”肯定是电机启动的时候电流过大。的确75KW,78A的电机启动电流超过800A是有点不正常。而电机厂家(南阳防爆)给我说的电机启动电流是额定电流的7倍。并且我单位的空压机是空载启动的,启动时基本上没有负载。
   看了楼上的回复,我觉得这种可能性比较大。

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-05-22 11:12:00
45楼
to:交天下朋友
   能详细解释一下“高压TSC动态补偿器”吗?我对这方面不了解。
   我已把具体情况发到你的邮箱了。
   期待你的回复。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-05-31 11:47:00
46楼
你那是什么空压机啊.首先132KW空压机都是星三角启动,或软启动.但马达有二级和四级的,你的可能是二级的才会跳了

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-05-31 12:19:00
47楼
请说一下设备状况吧?电机转速,负载种类(拄塞式螺杆式)排量压力等指标

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-06-03 16:22:00
48楼
下面引用由卖空压机的在 2006-5-31 11:47:00 发表的内容:
  你那是什么空压机啊.首先132KW空压机都是星三角启动,或软启动.但马达有二级和四级的,你的可能是二级的才会…
--------------------------------------------------------------------------------------------
为什么二级的电机要跳,四级的电机不跳呢?
我用的电机是二级

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-06-03 16:49:00
49楼
新的线路图:
这次多了一个联络柜(上次忘了画了,我单位是两台变压器),另外馈线上的400A的断路器换成了630A. 我把总进线开关和联络柜的断路器的瞬时脱扣电流整定为6Iin。在开压缩机的时候这两个断路器都没有出现跳闸现象。 因为前次试132KW压缩机时跳闸了,所以就换了一台75KW的压缩机(660V,78A). 但是出现了另外一个故障:刚启动时,“660V电机启动装置”出现了过流保护。 在启动75KW,660V,78A的电机时(是直接启动),启动时电流达到1500A,电压降到了400V。不到两秒钟,“660V电机启动装置”出现了“过流保护” 不知道是什么原因? 另外说明:75KW的压缩机的排气压力是0.8Mpa,排气量12.6立方。压缩机是螺杆式的。电机是2级的,转速为2950.

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-06-03 17:01:00
50楼
我现在怀疑的是:
    1.变压器的容量不够,没有250KVA。因为变压器 是我单位找另外一个人买的,变压器外观看起来不怎么好,体积也不大,看起来好像是一个不大正规的厂家生产的。
    2.电机的启动方式有问题。正如前面各位所说的,直接启动对变压器冲击太大。
  各位,在不知道变压器容量的情况下,有没有办法通过测量算出变压器的容量?
  还有就是电机直接启动的条件是什么?
  先谢谢各位。

wanghere

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-06-05 14:58:00
51楼
学习了

czq1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年8月19日
发表于:2006-08-19 16:30:00
52楼
同意shtq的说法 是欠压保护了

czq1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年8月19日
发表于:2006-08-19 16:33:00
53楼
同意 可能是压降太大 欠压保护起作用了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 602回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1483
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-08-19 16:57:00
54楼
k《=1/4(3+电源容量(kv.a)/电动机容量kw)
k为启动电流倍数,显然不合适,建议加软起
变压器如果够大,可以直起,我试过160kw风机

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-19 17:28:00
55楼
变压器容量明显不够,更何况电机是直接起动的.且是带载起动.我单位170KW电动机S3 40%工作制油泵电机启动(应为空载),要求的发电机为500KVA.你的变压器容量需加大.

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-19 17:31:00
56楼
变压器的容量明显不够,就算有250KVA也不够.我单位170KW S3 40%工作制油泵电机(应为空载)计算要求发电机为500KVA,更何况你的电动机带载直接启动.

蒙毅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2005年2月11日
发表于:2006-08-20 09:40:00
57楼
变压器容量不够,起动时压降太多,电流增大。
直接启动条件:电动机功率一般在10KW以下,或小于供电变压器容量的20%。

田军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2006-08-20 10:07:00
58楼
一个字:牛!这么大的电机还直接起动!

woniu0321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 96回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:355
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2006-08-20 13:26:00
59楼
这个问题估计是变压器的问题,变压器的容量可能不够,因为直接启动瞬间启动电流比较大,变压器容量无法满足要求.......

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-08-21 15:11:00
60楼
请问是空载启动还是带载启动?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师