当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页
求助:启动132KW的电机配电房1000A的断路器跳了
点击:
12245
| 回复:
128
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 08:20:00
楼主
我单位有一台380V/660V的250KVA升压变压器,一次侧额定电流380A,二次侧额定电流220A。变压器的一次侧接在配电房的一路断路器为400A的馈线上(本来想接到电流更大的一路馈线上,但是没有容量更大的断路器了),二次侧接在断路器为500A的启动柜上(设计上有误,这个断路器选得太大)。配电房总的进线开关为1000A的万能断路器。
现在在启动一台132KW,134A的660V电机时,刚按下设备上的启动按钮,电机只动了一下,馈线上400A的断路器跳了,总进线1000A的断路器也跳了。两次都是如此。
不知什么原因,请教各位了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
vb.net或是vb与西门子300或是400plc通信怎么想编写呀!
·
ab怎么通过以太网跟贝加莱x20plc通讯
·
关于VB,C#等PC高级语言与Q系列通讯
·
VB.NET和C#与三菱Q系列网络通讯的源代码
·
C#与VB等PC高级语言与S7-200的CP243以太网通讯
·
VB2010开发的OPCServer服务器软件(含源代码)
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-05-04 08:41:00
21楼
电路设计不合适是一定的,但改动涉及成本.((配电房总的进线开关为1000A的万能断路器))一般所有参数可调整.调大.
((变压器的一次侧接在配电房的一路断路器为400A的馈线上(本来想接到电流更大的一路馈线上,但是没有容量更大的断路器了),))要加大
空压机启动,要先关闭进风.其实变压器本身是缓冲.考虑用星/三角启动,成本不大
回复
引用
举报
lyh94229
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2005年12月30日
发表于:2006-05-04 10:14:00
22楼
建议使用软启动,这样比较安全!
回复
引用
举报
苏邑波
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:444
注册:2004年7月06日
发表于:2006-05-04 14:52:00
23楼
直接启动的冲击电流过大了,断路器挑断是正常的保护启动了
回复
引用
举报
啊建
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:212
注册:2006年3月31日
发表于:2006-05-04 15:19:00
24楼
我觉得直接起动不合理.
回复
引用
举报
想念国货
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 1367回
年度积分:110
历史总积分:44278
注册:2005年3月27日
发表于:2006-05-05 11:57:00
25楼
同意先关掉风门,加两个接触器做成星/三角启动
回复
引用
举报
jemi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:195
注册:2002年5月12日
发表于:2006-05-07 00:17:00
26楼
有没有无功补偿,如果变压器二次侧没有无功补偿,启动电流会很大。
回复
引用
举报
虚拟的结局
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 565回
年度积分:0
历史总积分:678
注册:2006年1月19日
发表于:2006-05-07 11:21:00
27楼
刚来的,多指点
在这里能学到很多东西
我顶
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-05-08 09:34:00
28楼
jemi: 引用 加为好友 发送留言 2006-5-7 0:17:00
有没有无功补偿,如果变压器二次侧没有无功补偿,启动电流会很大。
变压器二次侧没有无功补偿。这个影响有多大呢?
还有,忘了告诉各位了,这台设备是用于煤矿井下的,电机的启动设备是隔爆兼本安的,这种情况电机很少用星-三角和软启的。
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-05-08 09:58:00
29楼
线路示意图
回复
引用
举报
飞哥0
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:365
注册:2003年8月04日
发表于:2006-05-08 10:39:00
30楼
看了你帖出的原理图是标准的电机启动方式,原理可以用,现在只是对你这里的“电机启动装置”的具体情况不清楚,不知道这个启动装置的详细配置,从你前面的描述,现场应该检查这个隔爆启动装置了!个人感觉你这台启动装置肯定存在问题,不清楚你那里具体情况,只能说这么多了。
回复
引用
举报
王磊111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:325
注册:2004年9月03日
发表于:2006-05-08 10:51:00
31楼
建议变频或软启动,若不想花钱也要搞星角启动.直启电流实在太大
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-05-08 11:23:00
32楼
我一直不明白的是:132KW,134A,660V的电机启动电流按10倍来算也只有1340A。换算到一次侧的电流也只有2320A,而馈线上的400A断路器的瞬时脱扣电流是10In即4000A。这样的话2320<4000A ,馈线上400A断路器怎么会跳呢?
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-05-08 17:01:00
33楼
等待中
回复
引用
举报
不耻下问
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2006年5月08日
发表于:2006-05-08 17:34:00
34楼
哈哈
愚昧
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-05-09 09:12:00
35楼
版主呢?
回复
引用
举报
beside
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2006年3月20日
发表于:2006-05-09 10:14:00
36楼
这种空压机应该是空负荷起动的,检查一下空压机的进气阀,看在起动的时候是不是关闭的!如果是重载起动的话,电流就会很高了!
回复
引用
举报
变频器
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2003年4月14日
发表于:2006-05-09 20:46:00
37楼
我用过一个降压起动,是90KW的空压机,用的是自耦降压起动,降压起动内配有空开,低压配电室内馈电柜内也配有同样大小和型号的空开,但有时候往往会出现在起动的时候,馈电柜内的空开跳,而降压起动柜内的空开不跳的情况,不知道是什么原因造成的,而且有时候是两个同时跳。请大虾们指点。
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-05-12 12:15:00
38楼
等待各位大侠
回复
引用
举报
怪人
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:598
注册:2005年12月23日
发表于:2006-05-12 16:58:00
39楼
1,电机有短路故障,
2,电机机械有问题,过电流
3,时间过长起动不了,是过载电流时间长
4,断路器故障或调整不标准
回复
引用
举报
梦梅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2006年1月13日
发表于:2006-05-20 15:12:00
40楼
加变频器
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何消除指示灯因感应电而发...
[16567]
24V直流电源最大传输距离
[14781]
什么叫无源触点,什么叫有源触...
[17693]
功率因数一般补到多少比较合...
[23995]
请教:电机控制三环中电流反馈...
[11374]
高级电工PLC
[12201]
请教24V交流接触器能不能用在...
[19437]
电磁阀符号怎么看
[14213]
明明是“变频交流电机”,为什么...
[14439]
谁知道插座上面为什么标注电...
[22289]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页