LG变频问题大解破
点击:
8201
| 回复:
239
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2006-03-21 11:22:00
楼主
有LG变频问题的请留下,我们会给您满意的答复.我公司是LG在南京的保修中心,有疑问请拨025-84293094,84293093转8008
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大菜鸟!
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 266回
年度积分:0
历史总积分:477
注册:2007年1月27日
发表于:2007-06-08 21:30:00
181楼
变频克星你好: 我也需要LG5010的说明书,请给我信箱传一份,谢谢!我的信箱是:fuzhengangsir@163.com
回复
引用
举报
lsg1971
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 336回
年度积分:0
历史总积分:538
注册:2007年5月09日
发表于:2007-06-11 09:35:00
182楼
我需要一份LG-IS3的说明书,信箱lsg1971@sina.com.谢谢
回复
引用
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2007-06-12 10:07:00
183楼
我已经上传了IS3的说明书,请到工控资料库下载
地址:http://download.gongkong.com/file/2007/6/12/Is3_manual_19~105_new.pdf
回复
引用
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2007-06-12 10:11:00
184楼
我这没有LG5010的说明书抱歉
回复
引用
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2007-06-12 10:20:00
185楼
LGIG5变频通电显示LU是什么原因
可能是POWER-PCB 有问题
或者是主控板有问题
回复
引用
举报
萧萧亮
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2007年5月16日
发表于:2007-06-12 14:37:00
186楼
LG ig5系列变频器HW故障最大的原因是风扇坏或风扇受损都会引起报HW.
其次是模块的NTC温度检测故障引起的.最后的可能性就是CPU板子坏了
回复
引用
举报
萧萧亮
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2007年5月16日
发表于:2007-06-12 14:37:00
187楼
回复
引用
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2007-06-12 15:11:00
188楼
SMPS板坏,也会出现HW
回复
引用
举报
lsg1971
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 336回
年度积分:0
历史总积分:538
注册:2007年5月09日
发表于:2007-06-12 16:01:00
189楼
我这一台IS3,11KW炸了一个模块.换好通电,只见驱动线插座处闪了一下火花,再检查发现三个模块触发极全部坏掉了.测量驱动电压在12V左右.不知何故损坏,请指教
回复
引用
举报
凯锐
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 161回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2007年2月04日
发表于:2007-06-27 14:08:00
190楼
变频克星你好:我也修了台SV040iG5-4KW 的变频起报HU故障就是H/U故障,难道也是主板故障,还是开关电源故障。请赐教,谢了
回复
引用
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2007-06-27 19:39:00
191楼
HW故障吗,如果是的话你说的主板和开关电源都有可能。你要自己慢慢检查了,我没法给你确定答复
回复
引用
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2007-06-27 19:44:00
192楼
TO:LSG1917
你的这款机子模块上有没有小板呀,如果有你要检查一下,还有模块驱动波形是否正常,驱动极有没有短路过
回复
引用
举报
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2007-06-27 21:31:00
193楼
请求变频克星老师分析一下故障原因或具体的部位。谢谢
我现在有一台LG变频器,型号:SV110is5-4NU.上电显示HW-Diag故障,主回路完好,说明书上描述:当变频器的控制电路出现故障时,输出一个故障信号。包括 Wdog 错误, EEP错误和 ADC 偏移量故障。
回复
引用
举报
凯锐
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 161回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2007年2月04日
发表于:2007-07-02 13:51:00
194楼
你好,变频克星,报HU故障的变频器已修好,原来也是风扇坏了,谢谢你的指点。以后常交流。
回复
引用
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2007-07-06 14:34:00
195楼
TO:兴超
主板和开关电源都有可能
回复
引用
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2007-07-09 00:39:00
196楼
我已经是无业游民了,以前的号码不能找到我了。不过我有时间还会来这里看看的
回复
引用
举报
岚1996
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:71帖 | 1116回
年度积分:122
历史总积分:7826
注册:2006年1月13日
发表于:2007-07-09 12:16:00
197楼
IG5系列控制一台电机,在35HZ左右运行,正转前进可分别到4个不同的位置,反转退回。前几天电机突然绝缘接地了,但温度正常。更换一台新的几天后有接地了,绕组对外壳用万用表量电阻为几欧姆,是电机不好还是变频器设置有问题呢?请指教
回复
引用
举报
岚1996
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:71帖 | 1116回
年度积分:122
历史总积分:7826
注册:2006年1月13日
发表于:2007-07-09 12:21:00
198楼
IG5系列变频器,控制一台2.2kw水泵恒压供水,开始启动用U/F模式,等转速到达一定频率在切换到PID模式,如果不通过多功能端子,通过内部功能设定可以实现吗?请指教!!
回复
引用
举报
WEILI
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2006年8月16日
发表于:2007-07-09 14:16:00
199楼
LG报IOLT过载,该查那些地方
回复
引用
举报
aha2580
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2007年7月10日
发表于:2007-07-11 00:15:00
200楼
楼主,我想要LG-IS3说明书
邮箱guai_1129@yahoo.com.cn
我急用~~
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器如何实现远程和本地控...
[6843]
变频器频率设置的几种方法(A...
[5192]
伦茨EVF-8222系列 22KW 故障...
[8428]
中力达CP6000说明书
[5701]
什么叫变频技术
[13226]
压敏电阻,避雷器等等~~~
[10939]
施耐德变频器ATV71报警SCF1
[12981]
ST公司在中国有无代理
[6270]
单相与三相变频器的区别
[6360]
变频器使用中的问题:恒压供水...
[11779]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
下一页
尾页