发表于:2007-07-18 21:06:00
53楼
我认为还有一点,因为在60平米的家里,电线不可能老是流过20A的电流,虽然眼前这么做工有点浪费,但这样做对以后增容来说有好处。但这样算也不好。
用在设备上就更不能这么算了,比如用在电机上,当电机起动时很大的电流,如果按额定电压与功率直接算的话,足以缩短线的寿命,而且有的电机是频繁起动。。。。。。。。。
现在市面上有厂标和国标线,如果该用户用的厂标线,你怎么算?
有些问题不值得这么研究,假如现在生产的铜线中含有锌或铅,这个电阻又是个么数。
该用多少就用多少,如果想了解的多,那么我建义,最好学电路设计,你会更明白这事。
在农村家里用6平方的线,那么村里的主干线要发热罗。