有一个电机保护器,在没有通电时其输出触点是常开的,通电后这个常开触点就闭合。只要这个触点闭合,就说明电机工作正常。
请问这个触点画在图上是应该画成常开还是画成常闭?



追梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2009-01-04 13:08:18
501楼

常开!!    电器符号标非工作状态.

心醉的麻雀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2009-03-28 22:06:48
502楼
引用曹大平 的回复内容:本身这个不是什么问题,但是没有想到这么多人在此讨论,而且还有这么多的说法!!对自己来说,画成什么都无所谓,但是对于其它人,尤其是现场布线的人,可能会按照规定去理解,就可能出现错误,因此,奉劝大家遵守规定。有很多时候出现问题,都是细节地方设计人员没有遵守规定所致,也就是“有法不依”啊!!



         还是按规定来好!

RUNANDU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2009年3月12日
发表于:2009-03-29 02:14:10
503楼
常闭的人应该辞去电工的工作了。

李夕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2009年3月06日
发表于:2009-04-03 12:39:18
504楼

常开。。。。。。。。。。。。。

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2009-04-03 12:59:15
505楼
应该为  “常开”状态...............

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2009-04-03 13:05:23
506楼

常开一定正确

 

李春华1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 313回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2008年9月11日
发表于:2009-04-03 13:25:41
507楼
常开的                                                                

慎终如始

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1372
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2009-04-06 16:53:12
508楼

一石激起千层浪,一个小小的问题居然有周公、曹大平这类高手出来!觉得咱们论坛的氛围真的太好了

星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2009-04-06 21:11:33
509楼

既然标准对该类情况有描述,希望有人正视。

luojiabin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:884
  • 注册:2004年6月06日
发表于:2009-04-07 10:41:45
510楼

常开的嘛。但一般地它编的程序跟常开常闭的定义就是一种游戏的玩法跟规则。

王润东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2009-04-07 20:07:45
511楼
没通电时是长开在画图时就要画成长开。

星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2009-04-07 20:21:38
512楼

很显然,

                 标准考虑了

                                        该类情况!

我是新学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2009年3月28日
发表于:2009-04-07 20:24:39
513楼

是常开 

因为你说了  是启动时才闭合的     所以在图上就应该显示常开

星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2009-04-07 20:51:41
514楼

看清楚了: 

                 一张符合电力工程制图规则

                                                   第12.4.3条 一

                                                             中的规定的实际应用图。

 

华张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:577
  • 注册:2007年11月24日
发表于:2009-04-07 21:10:09
515楼

当然是常开,yinw

星锁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2009-04-07 21:26:24
516楼
应该是常开,图上表示的应该是通电前的状态

feitianbird

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2009-04-08 14:25:29
517楼
正常的情况下应该是常开,但也不排除某些特定条件下为常闭的

gaofm1128

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2009-04-08 15:26:32
518楼
应该画成常开,所有图纸都是按未通电的情况标记!

zuojie1218

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2009年4月08日
发表于:2009-04-08 22:55:44
519楼
31楼  电气工程CAD制图规则 能不能给个下载地址啊  谢谢哦

赵520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2009-04-09 14:39:46
520楼

 

 


热门招聘