请教:常开还是常闭 点击:16031 | 回复:522



乐此不疲

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:795
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2006-01-25 14:29:00
楼主
有一个电机保护器,在没有通电时其输出触点是常开的,通电后这个常开触点就闭合。只要这个触点闭合,就说明电机工作正常。
请问这个触点画在图上是应该画成常开还是画成常闭?



gxrcliu1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年5月14日
发表于:2008-05-20 20:07:30
401楼

这是个标准画法问题,一般都是习惯画常开,容易理解

donghaishufang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2008-05-20 21:04:27
402楼

                                                  应该是常开.

星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2008-05-20 21:07:17
403楼

常开?画吧!认为应该是常开的画个电机点动的图吧,和你的常开发言一块发上来!

2年多了!还没有一个坚持是常开的能够把这个图画出来!!!

2年多了!还没有一个坚持是常开的能够把这个图画出来!!!

2年多了!还没有一个坚持是常开的能够把这个图画出来!!!

希望下面 坚持是常开的能够把这个图画出来!供大家学习!

画图吧!你的图就说明了一切!!!

我期待着您的图!!!

其实现场这类东西用过的人很多,我很希望这些朋友把实际情况说说。毕竟这个玩意还有许多人没有见过,而现在他们之所以坚持,是因为习惯使然,我希望用实际的东西说话,更有说服力,也好让大家仔细体会标准规则里的东西!

希望没有实际见过的朋友再发言请把图一块发上来。用图说话。

CPU-315 2DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2008-05-21 09:27:36
404楼

常开,可以看看电工基础的图纸标准说明

轩辕迷雾2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2008年5月19日
发表于:2008-05-21 10:58:44
405楼

只要你是搞电的,就应该知道,肯定是画常开啊!

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2008-05-21 11:04:18
406楼

应该是不通电状态:所以常开

罗伯特巴乔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 200回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:390
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2008-05-22 08:22:58
407楼
应该画为常开! 标准规定,所有触点应该画成是自然、未通电状态下的状态。比如断路器,要画成常开,而不是看它工作时的状态如何

meijunrong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2008年5月18日
发表于:2008-05-22 08:35:55
408楼

常开.....不得电情况下,自然状态

 

乌龟也会飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2008年5月09日
发表于:2008-05-22 13:09:51
409楼
引用曹大平 的回复内容:应该画为常开! 标准规定,所有触点应该画成是自然、未通电状态下的状态。比如断路器,要画成常开,而不是看它工作时的状态如何。 还有比如微动/行程开关,安装的时候,接了常开触点,但是由于是连锁,一只有一个盖板压住他,所以触点一直闭合,这也不能画成常闭,因为不是自然状态。
..

阿多随笔

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1425
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2008-05-22 14:24:10
410楼

常开。                            

vevee

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:122帖 | 588回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2440
  • 注册:2008年3月12日
发表于:2008-05-22 18:07:30
411楼
引用楼主  只要这个触点闭合,就说明电机工作正常 只是个反馈信号嘛,当然常开

星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2008-05-23 18:53:13
412楼

有一个电机保护器,在没有通电时其输出触点是常开的,通电后这个常开触点就闭合。只要这个触点闭合,就说明电机工作正常。

 

2年多了!还没有一个坚持是常开的能够把这个图画出来!!!

红旗~

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2008-05-23 19:17:11
413楼

应该画常开,为什么保护器厂家设计用电机通电运行正常后常开点变为闭合来反馈正常信号呢?原因很简单,就是电机在每次启动正常后保护器检测到电机各方面参数正常用常开点闭合来输出OK信号,等于每次也验证保护器的状态,而常开点到PLC等控制信号反馈的线路如有接触不良,断线的情况都能出现电机异常的报警,能使维护人员及时发现整个系统出现的故障点,提高了整个系统运行的可靠性,,这些道理和设备上一些急停按钮用常闭,安全保护开关用常闭的可靠性方面考虑是一致的,表面形式虽有差异但原理是相通的

shlianxu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1009回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1342
  • 注册:2007年4月01日
发表于:2008-05-23 21:57:30
414楼
常开                                            

独来独往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 378回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:937
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2008-05-25 14:21:28
415楼

常开。                             

 

 

南云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 309回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-05-25 15:02:35
416楼

应该是常开的啊!

 

ls798271

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-25 18:06:20
417楼
应该画成常开.我认为!

huaizhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2008-05-25 18:32:03
418楼
引用曹大平 的回复内容:应该画为常开!
标准规定,所有触点应该画成是自然、未通电状态下的状态。比如断路器,要画成常开,而不是看它工作时的状态如何。
还有比如微动/行程开关,安装的时候,接了常开触点,但是由于是连锁,一只有一个盖板压住他,所以触点一直闭合,这也不能画成常闭,因为不是自然状态。



顶下

星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2008-05-25 22:02:54
419楼

有一个电机保护器,在没有通电时其输出触点是常开的,通电后这个常开触点就闭合。只要这个触点闭合,就说明电机工作正常。




2年多了!还没有一个坚持是常开的能够把这个图画出来!!!

认为应该是常开的画个电机点动的图吧,和你的常开发言一块发上来! 
 

赵斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2008-05-25 23:15:10
420楼
在没有通电时其输出触点是常开的,所以是常开