防爆等级为ia的仪表能与配ib的安全栅吗 点击:1206 | 回复:5



黄牛哞哞

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2005-12-01 16:55:00
楼主
请教高手:
采用ia本安防爆的仪表,选用安全栅时能用ib的安全栅吗?为什么?



trust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2005-12-02 11:07:00
1楼
可以

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-05-29 11:07:00
2楼
说出环境,ia本安防爆的仪表用在IB级呢,当然可以了。

流星赶月

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1093
  • 注册:2004年12月20日
发表于:2007-08-15 15:06:00
3楼
楼上说的也对,关键要看介质的防爆等级。但不要忽视了国家标准规定的要取得本安系统联合认证。

优格

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2007-08-17 10:28:00
4楼
严格来讲是不允许的!有时候会关系到信号的采集问题。反正我是有这样的经历。安全删和产品的防爆标准不一样,无信号输出

千千阙歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2007-08-17 11:25:00
5楼
看具体的环境吧