1915 年美国的 FISHER GOVERNER 公司按设计条件积累了图表,按图表先定口径。由于用这个方法调节阀的费用减少了,阀的寿命延长了,因此当时得到了好评。但是按选定的口径 比现在计算出来的还大些。后来按选定法对液体,气体,蒸汽及各种形式的阀进行了进一步的算法研究。直到 1930 年美国的 FOXBORO 公司 ROLPHRJOKWELL 和 DR.@.E.MASON 对以下的V型 ( 等百分比 ) 阀 , 最初使用CV值 , 并发表了CV 计算公式。 1944年美国的 MASON — NELLAN REGULATOR 公司把 ROKWELL 和 MAXON 合并为 MASON — NEILAN ,发表了 @ V 计算公式。 1945 年美国的 SONALD EKMAN 公司发表了和 MASON — NELLAN 差不多的公式,但对流通面积和流量系数相对关系展开研究工作。 1962 年美国的 F@I ( FLUID @ONTROLS INSTITUTE ) 发表了 FCI 58-2 流量测定方法,并发表了调节阀口径计算。迄今还在使用的C V 计算式,但同 FCI 62-1 。 1960 年西德的 VDI/VDE 也发表了 KV 计算式,但同 FCI62-1 相同,仅仅是单位改为公制。 1966~1969 年日本机械学会关于调节阀基础调查分会对定义瘩的口径计算,规格书,使用方法进行调查研究。但到现在还未结束。 1977 年美国的 ISA ( INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA )发表了标准 S39 。 1 “关于压缩流体的计算”公式。 1977~1978 美国的 ANSI/ISA 标准 ,S75.01 于 1979 年 5 月 15 日发表了 NO\\0046-79, 为工程服务的报告。 调节并流通能力的计算,各仪表厂目前采用FCI推荐的C V 值计算公式如表 1 公式 压力条件 计算式 △P < 2 1> △P≥P 1 /2 液体 同左 气体 常温 ( 0~60 C) 温度修正 (>60°C) 蒸汽 饱和 过热 表中各式对一般的使用场合可以满足。但对于高压差,高粘度接近饱和状态的液体等场合,尤其是蝶阀,球阀等低压力恢复系数的阀,误差就很大了,必须进行修正。 80 年日本个别公司已开始用下列系数进行修正。 空化系数:当液体通过调节阀时,在缩流部压力低于阀入口温度下的饱和蒸汽压力 P V 时,一部分液体迅速气化使通过阀门的液体成为气液两相流的现象学称为闪蒸。缩流部后液体的压力表逐渐恢复,混杂在液体中的气泡破碎,在气泡破碎时造成压力升高,压力有时高达数千 kgf/cm 2 ,在这种局部高压的作用会使阀芯表面的金属剥落而导致损坏,此种现象称为空化。 在发生上述现象时,当阀进口压差 D R = R 1-P2 增加到一定数值后,通过阀的流量将不随着压差增加而增加产生阻塞流( CHOKOD FLOW ),如图 1 所示。此时表 1 中的公式就不适用了,必须修正。即不能单纯用△ P=P1-P2 来计算阀门的流通能力,而必须使流体在阀缩流部的压力不低于 PV 。由于各种阀门的压力恢复系数是不一样的,由图 2 可见,蝶阀,球阀等高压力恢复的调节瘩更易产生内蒸和空化。 不同的调节阀形式具有不同的压力恢复系数,而压力恢复系数直接影响产生闪蒸、空化的难易程度,因此引入空化系数 KC 。P 1 - —阀入口压力; P 2 —阀出口压力; P V —饱和蒸气压力; DRCV —缩流部差压; D R = R 1- R 2 KC 定义为: KC=△P/△P O =(P 1 —P 2 )/(P 1 —P V ) KC 数值是调节阀本身结构决定的,反映了该阀压力恢复的高低 ,由于 D R =KC · D R 0 即 P 1 —P 2 =KC(P 1 -P V )通过 KC 可求出使缩流部压力低于 P V 时(即不产生空化)的最大允许阀压降 D RCRI ,即 △PCri= P 1 —P 2 =KC(P 1 -P V ) 有人看了,余下的下次再发



周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-09-13 23:17:00
1楼
已加精华。加油!

胡说

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2005-09-14 08:52:00
2楼
周公版主??谢谢了

zhangyudong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年3月29日
发表于:2005-09-15 16:41:00
3楼
回复一下

zhjm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2005-09-15 19:31:00
4楼
很好。

吉林之星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2005-09-16 11:29:00
5楼
太好了,能继续发吗

mengyoutfl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 306回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2005-09-17 19:35:00
6楼
太好了,请快点!

shou53

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2005-09-19 06:17:00
7楼
请快继续发,很好

胡说

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2005-09-19 15:40:00
8楼
计算公式编写太麻烦了,需要的给信箱,我给你们发过去!

swanjackw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年5月22日
发表于:2005-09-19 22:34:00
9楼
thanks very much , please send this article to my email box:swanwjl@sina.com

panjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2003年2月11日
发表于:2005-09-19 23:29:00
10楼
太好了,能继续发吗?我要好好看一下

长江浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2004年7月04日
发表于:2005-09-20 03:17:00
11楼
能不能介绍模拟量调节气缸速度的阀门?或调节气缸压力的阀门?能说具体实用点吗?用过的啥牌子型号?

胡说

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2005-09-20 08:26:00
12楼
计算公式用word难写啊,谁要全部文章,给我留信箱,我给你们发过去!

柳子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2005-09-20 08:45:00
13楼
请给我发一份.E-mail:fangchl001@yahoo.com

差压变送器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2005-09-20 13:49:00
14楼
我也需要一份.我的电子邮箱:xiaogang0734@163.com 谢谢!!

冰火007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年3月14日
发表于:2005-09-20 13:52:00
15楼
请给我发一份吧,谢谢!! my e-mail:xyh5021@sohu.com

胡说

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2005-09-20 17:39:00
16楼
请给我发一份.E-mail:fangchl001@yahoo.com 我163的信箱发不过去啊!!发了几次

123wer

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:690
  • 注册:2004年4月24日
发表于:2005-09-20 18:55:00
17楼
介绍调节阀信息网你看看! http://www.china-tjf.com/index.asp

hugemouths

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2003年9月29日
发表于:2005-09-20 19:40:00
18楼
好机会不容错过啊!感谢一下! 请给我也来一份! e-mail:hugmouths@163.com

快,手动控制!!!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-09-20 21:23:00
19楼
谁有调节阀流量系数规格从少到大有哪些啊?,能否排列一下啊我要CV=0.5到5方面的,对应的口径多少啊,电动阀要求的压差可能有1.5和1.8MPa的.阀前后压差不明,只有阀前后设备压力是4.0和2.2MPa的.还有是4.0和2.5MPa,管道压降可能不会有多少的,温度有180度和150度的.要求的泄露量很少,灵敏度要很高,这是小流量的只有2.5方流量冷凝水,还有可能是3方的, 5方的,密度是0.889g/cm3,设计科的按液态的设计,如果有一点点气态的,流量系数是不是要选大点,防止流量到时不够, 但是流量太少了要求的阀不知是否进口的好点,如果只要国产的又有哪些厂家的好点啊,有些厂的流量系数最小的都是10的,这样阀开度会太小,液位也少只有500和850mm的液位,这样对阀要求太高,贮水罐体积又小,不知大侠们有何高见啊???

罗拉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2005-09-22 10:19:00
20楼
我也需要一份.我的电子邮箱:LHHX66@163.com   谢谢!!