!化工项目DCS相关情况咨询! 点击:2067 | 回复:24



文成舞得

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2005-06-29 16:12:00
楼主
我公司正上马一个项目,总的点数大概为3800点左右,目前正处于紧张的设计阶段,我从设计院知道的消息不是很完全(设计刚开始不久),估计模拟量大约占70%左右,充分考虑冗余,用到的控制回路大部分是单回路,但是有些特别的用到前馈和比值调节。 希望在工控网上的高手门给我指点一二! 要求: 1、谢绝贬低它人系统的留言; 2、由于项目资金为外资,一般考虑使用国外的系统(无奈之举); 3、请标注自己代理的品牌,说明其优、缺点(不存在没有缺点的系统); 4、虽然在网络上初次见面,请大家真诚以对; 联系请: abc_789@tom.com



PEAMAY

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:145帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3563
  • 注册:2003年10月21日
发表于:2008-05-08 13:20:54
21楼

什么项目,国外品自牌各有侧重  CS3000     PKS   PCS7  

把酒临风2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-08 14:07:13
22楼

听哥们的:用国产的吧!!

hhm04122

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2008年5月09日
发表于:2008-05-09 21:37:33
23楼
现在 在一家化工单位从事仪表方面的工作。以前没有接触到DCS这样的东西 ,现在看了写书 感觉还是迷迷糊糊的。我们公司用的有一套DCS是由MAXONIC公司设计的。现在我有几个简单的问题 ,,希望知道的朋友指点一
下;
控制器用的是HONEYWELL的,监控软件好象是MAXONIC公司自己编写的 好象用的是VB;操作站用的是PC机 ,XP系统。大致的信号连线 是这样的:
现场的仪表 的模拟信号输出直接接到控制器的信号模块上,在从控制器的接口模块上通过一般的网线连接到交换机上,在从交换机上出俩2跟网线到2太一样的PC机上。

1 监空软件上没有看到一些关于自动化控制需要的一些PID参数,在控制器上是否有CPU模块(象PLC一样的),我 只看到了PS模块 IM模块 和SM模块 在这个DCS系统中起控制作用的是控制器,还是监控软件??

2 假如我有MAXONIC公司的这个监控软件的安装程序,是不是将此程序安装在其他的新的PC机上,连接上相应的信号线,是不是DCS就能正常运行了?还是需要设置其他的参数?

3 这个DCS 怎么会没有工程师站?
不知道我的表述有没有什么问题??请知道的朋友指点一下 谢谢~!

新手入门

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2003年6月18日
发表于:2008-05-28 17:08:25
24楼

EMERSON-DELTAV的,欢迎交流:JDYWZ@hotmail.com