发表于:2005-06-28 22:37:00
155楼
ksenl:
有这样一个间隙化学反应过程:
可以实时测得的工艺条件是化学反应过程的温度.压力.反应时间.夹套冷却水流量与温度.间接计算出的是化学反应过程的反应速率和设备的传热效率.
温度计的精度为.00摄氏度,共6个点心(3个是反应过程的,2个是设备夹套的《夹套的进出口》,1个是夹套冷却水的),压力的精度为.000MPa,共2个点(都是反应过程的,成双配置)
现在的控制方式多数为固定参数的PID,化学反应的温度作为主调,夹套冷却水平均温度作为副调的串级控制方式。通过调节设备的夹套冷却水流量来控制化学反应过程的温度.
工业化大生产证明(手动控制),在化学反应过程的反应速率在某值前(到此值后压力会下降)可以通过参照化学反应过程的压力来控制冷却水流量进而达到近似恒温(正负零点1或更低)的化学反应温度。
据资料上说有厂家实行动态PID控制达到正负零点1或更低的这一生产事实,是否就是你所说的PID的自动整定与自适应控制技术。
我认为具体的控制要求为先用PID方式控制达到相对稳定后控制方式改为参照压力控制(在反应速率在某值前),在此控制方式下若温度波动太大自动切换到PID控制;若波动不大则在此控制方式下进行控制。稳定后当压力 6个温度测量点有波动时控制阀门作相应的微开或微关当压力有变化在时参照之前的动作反向动作。在反应速率达到某值又自动切换到PID控制方式下控制。
我的知识面不广,说错的地方请大家见谅。