发表于:2005-08-30 22:21:00
200楼
等温水控制原理:
聚氯乙烯聚合这个化学反应要在一定的温度下反应才能生产出符合相应标准的聚氯乙烯树脂.
由于所加的物料(水 氯乙烯单体(VCM)及其它相关液体助剂)的起始温度都很低且都可以测量(其用量一定) 必须将聚合釜里的混合物料温度升高到所需要的聚合反应温度.
将物料温度升高到聚合反应所需温度有两种方式:
1:先将各种低温物料加入空的聚合釜中.然后让聚合釜的夹套通热水或蒸汽把聚合釜里的物料逐渐升到所需温度.(冷入料)
2.在物料加入空的聚合釜时提高入料水的温度.让高温水(可能有70摄氏度左右)在聚合釜里通过搅拌混合各种低温的物料来达到聚合反应温度.(热入料又叫等温水入料)
其原理打个比方说:
你现在有一冷一热两杯水 一杯容量一定但没有满的冷的浓缩冷饮料.现在要求你要把这杯冷的饮料稀释到满杯且温度在30度???????
你只有边加热水再测温度,温度高了加点冷水,温度低了你再加点热水.如此反复直到杯子加满且温度到30度.
工业上是这样实现的.有一个热水储槽,一个冷水储槽,各有一台加水泵,每台泵的出口都设置一个温控阀和一条返回储槽的循环管线。在加水入料时,DCS检测混合后的水温,通过控制冷和热的无离子水的流量来达到预期的水温,多余的冷热水通过返回储槽的循环管线回各自的储槽中。
混合后的全部热水所要具有的最低总热量===聚合反应温度时的混合物的总热量——各种物料入料前所具有的全部热量。
这里面要用到化学里面的热量守恒定律来计算。