请教:炉膛压力测量问题 点击:1462 | 回复:5



眼镜1998

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1505
  • 注册:2003年2月21日
发表于:2005-04-09 21:21:00
楼主
请教:炉膛压力测量问题 一块差压变送器测量炉膛负压,差压变送器H侧接大气,L侧接炉膛压力,差压变送器量程为-50Pa~50Pa,请问当L侧引压管泄漏时,指示如何变化?



唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2005-04-10 08:31:00
1楼
炉膛负压指示偏高

NICH_zhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2005-04-10 18:14:00
2楼
炉膛压力指示偏高

鱼螺

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 353回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:610
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2005-04-17 22:01:00
3楼
炉膛通常为负压,但你的检测端接L侧,泄漏会使指示偏低。

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2005-04-19 16:38:00
4楼
炉膛通常为负压,但你的检测端接L侧,差压变送器应作负迁移,泄漏会使指示偏低,而且最直观的应该将导压管接至H侧,若导压管泄漏则指示值偏低。

yycool

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2004年4月05日
发表于:2005-04-27 19:45:00
5楼
不能完全同意楚留香的观点:从眼镜1998 所说的管路连接方式看的确需要做负迁才能够正确显示炉膛压力的测量值,即变送器的设定应为50(零点,变送器输出为4mA) — -50(满量程,变送器输出为20mA)。但是如果L侧漏气的话变送器的输出因该是偏高的。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师