《变频器维修与应用》 点击:347461 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转



楼主最近还看过



smilewxy

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2003年6月29日
发表于:2005-05-09 20:21:00
161楼
李老师你好,向您请教一个问题,我用的东芝VF-A5 5.5KW变频器,断开负载报过流故障,后我进行清洗且喷绝缘漆,故障仍存在,但在低频(12HZ以下)状态下偶尔能够运行,但运行几分钟后仍报警,我怀疑可能为驱动部分或电流检测电路有问题。我想请教几个问题1、在三相输出线路都经过一个器件,上面标识为HC-PT0188V4B15E、KH400N083H01在GOOGLE未搜索到信息,不知此器件是否为霍尔电流传感器?在电路中起什么作用?2、如果是驱动电路有问题我该从什么地方入手检查?3、是否还有别的地方出问题?(IGBT模块良好)。请李老师指点迷津,谢谢!

y1y2y3

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年5月03日
发表于:2005-05-09 20:46:00
162楼
请教李老师:    您好!我想请问:TOSHIBA VF-A3显示为:EEP故障代码.到底是什么地方出了问题?该如何处理?(变频器运行3秒后就停下并显示EEP代码)

天宇来客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-05-10 10:04:00
163楼
李工: 我早就将参数初始化了,更换主控板也没有用,只有更换驱动板才能解决问题,这种问题好象是驱动板中的某些元件性能不良或老化所至。请问李工你有变频器的线路图吗?不是同型号的没关系,它们的工作原理基本差不多,有个参考图纸就好办了。 我的邮箱:x-haibin@163.com 谢谢 ! 盼回复!

天宇来客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-05-10 10:26:00
164楼
李工: 不好意思啊?关于5月8日的那一贴我说错了。 原话中:“我怀疑是主控板的问题 更换后就好了 请问李工 是不是主控板中的某些电子元件老化了 造成了模块的触发脉冲变窄(既削波严重),” 实际是 “我怀疑是驱动板的问题 更换后就好了 请问李工 是不是驱动板中的某些电子元件老化了 造成了模块的触发脉冲变窄(既削波严重),” 给您带来了误解我象您深表歉意!其实这些机器都是去年的,时间长了都搞混了,现在回想起来有些不甘心啊,所以拿出来探讨一下,希望我们的同行有所共知,若是以后碰到相同的问题就好处理了,毕竟更换驱动板也不是个办法,太贵啦 ! 多谢帮忙!

lwchenchao999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2005-05-10 12:08:00
165楼
您好李工:首先感谢您在百忙之中抽出时间,给我解答问题,请问:您说的模块是不是代号:2MBI300P-140-03的晶闸管模块?它有三个螺孔(分别是G2E1、E2、 C1)和4个引角(分别是G1、E1、G2、E2)该如何测试?好像测不好容易把它烧毁!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-10 15:31:00
166楼
2MBI300P-140有两个IGBT管分别是C1、E1、G1及C2、E2、G2,测C-E耐压时要短接其触发端G-E,不然有可能烧毁模块。 驱动板一般最容易老化元件是光耦及小电容。 TOSHIBA VF-A3显示为:EEP故障是通讯故障,参数能恢复出厂值吗? 东芝VF-A5 5.5KW变频器,断开负载报过流故障,多数是小电容漏水,换电容试。 有不清楚的最好在晚上给我电话:020-88281886。

y1y2y3

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年5月03日
发表于:2005-05-10 19:43:00
167楼
不知怎样恢复出厂数据!没有操作手册!(这机是日本本土机,全是日语,看不懂呀!请问详细的数据项和如何进入该项修改?)非常多谢李老师的答复!!!!

草原之壶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2004年9月21日
发表于:2005-05-11 09:52:00
168楼
你好李工:我是山东淄博的新手,请教富士FRN37P9S的面板有毛病,数码管有显示(000闪烁),液晶没有显示,这是什么问题 humingjun1973@163.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-11 11:34:00
169楼
好象是参数“TYP”设为“6”。

y1y2y3

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年5月03日
发表于:2005-05-12 18:19:00
170楼
多谢!

cinderella

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2005-05-13 20:36:00
171楼
你好!我现在有一个很头痛的问题,前几天修一台卡西亚的变频器型号是KVFG475ER 功率是7.5KW 380V 发现是开关电源上的变压器坏了,请问知道哪里有得卖吗?谢谢,盼复!

天宇来客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-05-14 12:35:00
172楼
李工你好: 请问台达VFD-A2.2KW 变频器 通电所有指示灯及光码管亮,具体是什么原因,应该从那里下手维修,这样的故障第一次遇见,没有经验。希望李工能指点一二。谢谢!

东方红茶

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2005-05-15 09:46:00
173楼
开关变压器可以自己重新绕线.

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2005-05-15 09:58:00
174楼
好文章,谢谢楼主!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-15 17:08:00
175楼
台达VFD-A2.2KW 变频器 通电所有指示灯及光码管亮,主板坏,不太好修,通常换板。

学 习

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2005-05-15 20:56:00
176楼
请教李工 三菱A240-37K变频器的驱动厚膜CA1018和CA1018(H)有什磨区别, 可以带换吗,有什磨影响。

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-05-16 08:32:00
177楼
请问一下李老师知道森兰BT40D2.2KW的变频器,CPU板上的一个电阻是多大的,该电阻就是R23就是在U1和U3中间从边上数下去的第四个电阴,如果李师父知道的话请告诉弟子一下,我在这里先说声谢谢了!!

高远

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2005-05-16 11:27:00
178楼
有一台安川F7系列37千瓦变频器,经常报接地故障,但检查电机及外部线路没有问题.  请教李老师

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2005-05-16 13:10:00
179楼
李工你好! 我有一台ABB ACS400的变频器,给定和启动信号都有了,无输出,输入电源正常,由于没有操作面板,也不知道该怎么去查。能不能告诉我一个思路?谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-16 16:24:00
180楼
驱动厚膜CA1018和CA1018(H)应是一样的;没有森兰BT40D2.2KW的变频器在身边,可问森兰公司;安川F7系列37千瓦变频器,经常报接地故障可能是输出电压不平衡;ABB ACS400的变频器没有面板是很难查,找到面板再说。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师