发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




jsxdganmeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2005-11-06 20:24:00
1301楼
李老师:
   西门子MM440变频器用于收卷控制,系统没有加张力反馈,没有安装编码器,控制方式选择开环矢量,是如何实现恒张力的?请赐教!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-06 20:32:00
1302楼
李老师:
因为我这里没有380V的电源,只有220V的电源,我用什么方法来给我的三相变频器来通电

呢?市场上有没有直接输出三相380V的升压变压器呢?那位有的麻烦给个信息。

可以介绍一种很好的方法给小弟吗?我想买一个变压器,用来做维修用,不知道做多大的

好,多大的功率的才够用呢?那里有卖这种变压器的,广州这边那里有?

weixiuziliao@126.com

jsxdganmeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2005-11-06 20:40:00
1303楼
李老师:
    我公司使用了一批伦茨93系列矢量变频器,最近总是坏制动单元9352。我们的用法是三台变频器共母线,接一个9352,三台变频器分别是9326、9325、9323。制动电阻2.2KW,30欧,系统降速时间15S。坏的9352总是BUP314击穿,同时把制动电阻烧掉。请赐教!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-06 21:03:00
1304楼
顶! 1我这栋楼没有380V的电可以接,买一个什么样的变压器来给我的变频器通电呢?买一个单相输出的380的变压器可以用吗?买多大功率的变压器 电流是多大的才可以呢?我想定做一个变压器,但是不知道做一个多大的够用,可以指点一二吗? 2 我是一个公司的电工:最近有一个问题捆饶我,就是西门子变频器ECO系列的为什么,变频器停了电之后,一通电就炸模块?模块炸了,我的电路哪部分会出现故障呢?谢谢! 

发表于:2005-11-06 21:04:00
1306楼
李老师

我是一个公司的电工:最近有一个问题捆饶我,就是西门子变频器ECO系列的为什么,变频器停了电之后,一通电就炸模块?模块炸了,我的电路哪部分会出现故障呢?谢谢!

蝴蝶自在

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1084
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2005-11-06 21:38:00
1307楼
谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-07 08:13:00
1308楼
1)西门子变频器ECO系列的为什么,变频器停了电之后,一通电就炸模块:是一台还是多台?一次还是多次?驱动板是否尘多潮湿?
2)没有380V的电可以接,买一个什么样的变压器来给我的变频器通电:前面第一页有讲到。
3)使用了一批伦茨93系列矢量变频器,最近总是坏制动单元9352:可能是制动单元及电阻功率不够。
4)西门子MM440变频器用于收卷控制,系统没有加张力反馈,没有安装编码器,控制方式选择开环矢量,是难以实现恒张力控制,请安装张力控制器。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年11月09日
发表于:2005-11-07 10:05:00
1309楼
很不错的文章,谢谢

☆自我の人生☆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2005-11-07 11:24:00
1310楼
李老师,谢谢你的指点

方岗富

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2005-11-07 12:09:00
1311楼
   李老师:
 新手我近日维修惠丰22KW变频,可是奇怪的是参数只到F53.我想出厂设置.可是找不到参数F99,好奇怪.如果有能告诉我,那就太好了.
,还有.它跳OC不知道什么原因.在上升到0.8HZ的时候就跳.电压稳定.模块在没电的时候用万用表测量也是好的.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-07 17:10:00
1312楼
1)三肯MF2.2K-380 变频器,显示OU,更换MA3527后,显示正常,能带载运行,但断电数据不储存:IC1有问题。
2)没有惠丰22KW变频说明书,是否有参数扩展而你没打开,跳OC的原因本页前面贴子有讲。

duzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2005-11-07 23:43:00
1313楼
To:方岗富
    我就是做惠丰变频器的,你说的变频器只有F53是因为它只有53个功能码。它的恢复出厂设置就是F53。把F53设置为1就可以了。它没有F99是因为它们的型号不同,你当然就找不到了啊。还有就是它跳OC,你是带电机测的吗?如果你测量模块是好的,你再测量一下电脑板的驱动波形正不正常。如正常就有可能是底座扳的驱动电路有问题。否则就是电脑板驱动电路有问题,你再仔细检测一下应该能找到问题的。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-08 08:04:00
1314楼
谢谢!

jsxdganmeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2005-11-08 14:45:00
1315楼
以前系统是四台变频,包括一台9327,那时9352没有坏过。电阻没有变化,为何过去不坏,现在坏?

谭春青

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2005-11-08 17:07:00
1316楼
李工:
你好,谢谢你的无私,关于假负载的利用及其接发,请指教。
  我的信箱:
           hcdthdg@yahoo.com.cn

谭春青

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2005-11-08 17:08:00
1317楼
 李工:
你好,谢谢你的无私,关于假负载的利用及其接法,请指教。
  我的信箱:
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2005-11-08 17:39:00
1319楼
李老师:您好!
一台变频器电源板输入部分严重烧坏、模块坏,请问大概由什么原因造成的这一现象?坏了的板子还能不能修理?

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2005-11-08 17:45:00
1320楼
我认为假负载的提法值得商榷。最科学的方法是看到波形。对付的方法只能糊弄一时。