发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




cwbcwb1111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2009年10月01日
发表于:2011-05-16 15:34:45
6721楼

变频器显示

protection  

 top of list    

  desaturat   

 0062     18:11:53    

 bottom of list

是什么原因,怎样修理。

谢谢。cwbcwb1111@163.com

powtranwuhan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2011年4月23日
发表于:2011-05-21 14:24:36
6722楼
风机驱动电机变频改造项目方案


一、项目效果
1、节电≥20%。
2、减少电费开支,降低生产成本。
3、按玉兔化工目前生产形势,在1年内收回项目投资。

二、项目方案
1、设备状况
待改造设备为2台50KW、2台30KW的电机。这些电机均为风机驱动电机,是玉兔公司的主要用电设备之一;电机每天24小时运转,每年耗电量大。风机风量的利用率大多≤80%,目前,是用人工开合风门大小的办法来控制风量。
2、改造意义
风机的风量被风门挡住,驱动电机做了部分无用功。用变频控制电机转速,多大的流量需要消耗多少功率,既节约电能、减少电费降低生产成本,还能延长电机使用寿命。
3、项目方案
采用普传变频器,调节驱动电机的转速。
4、设备配备
配备如下:
设备型号 数量 被控设备 备注
2台 2台50kw风机驱动电机
2台 2台30kw风机驱动电机

5、节电效果验收
采用 改造前后对比测试 的办法测试节电控制柜的节电效果:
①即时的效果检测:用多功能钳形电流表测试仪测试,比对用电系统改造前后的电流值,得出即时的节电效果
②较长期的效果检测:用有功电度表测试,比对较长时间(1—2天)里用电系统在节电器投入和旁路情况下的每天的用电量,并记录每天的生产产量,算出单位产量的耗电量,比较后得出较长期的节电效果。
6、质量保证
产品质保期 2年。
质保期之内更换或免费维修;
质保期外,24小时内上门维修且只收取材料费。

三、效益分析
1.系统年用电量
=总功率×设备年工作日(D)×每天工作小时(H)×负载率(%)
=160KW×360D×24H×85%
≈117.5万KWH
2.目标节电率 = 20%以上
3.年节电效益 = 年用电量(KWH)×节电率%×电价(元/KWH)
=117.5×20%×0.7 ≈ 16.45万(元)
4.投资成本
= 4.66万元×2 ﹢ 2.69万元×2 = 14.7万元
5.投资回报期
=投资成本÷年节电效益 = 14.7÷16.45 ≈ 0.9年
6、补充说明:
① 按照保守的节电率20%计算,投资回报期仅为11个月左右,即1年内便可收回成本。实际节电率会高一些,则投资回报期更短。
② 因为节电控制器优良的安全保护作用利于电机、电子元件、开关元件等设备延长使用寿命,能减少设备的投资成本、维护成本;本项效益未计入效益分析中。


买变频选普传,选普传到武汉!普传科技武汉办事处,将以更快的响应速度为客户提供更优质的服务! 地址:武汉市武昌区武珞路5巷46号凯乐花园1栋2单元903室邮编:430000 电话:027-87716488 13971537941 15827192532 传真:027-87716591 联系人:胡曼 李娜(负责湖南区域)售后服务电话:赵工 027-87716488 15827043803

lfqyhq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2010年4月26日
发表于:2011-05-23 21:41:32
6723楼
李老师的文章很好,很受启发,顶一个。

zhuyanming8721

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年3月13日
发表于:2011-06-03 16:07:29
6724楼

我们有个变频器台达的 VFD015E43A   突然显示内部通讯线路故障,查查电机也没事的,其他线路也没有接地的,就是不知道是哪里出现问题了????

  请问各位师傅,原因在哪里呢???怎么找故障???

lfqyhq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2010年4月26日
发表于:2011-06-03 21:33:15
6725楼
谢谢,受益不少,支持一下。

wstkzl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2011年5月23日
发表于:2011-06-05 11:46:31
6726楼
职称决定薪水,论文把握人生----为发表论文者解忧

现在很多朋友都在为毕业论文,考研论文,评职称发表论文难而烦恼!我们组稿中心与多家著名期刊(省级、国家级、学报、核心)合作!代理毕业、职称、学术、企业等各行各业的论文写作与发表,所发表期刊均为具有双刊号的正式公开发行期刊。能为您快捷的解决论文写作难、发表难的问题。
编辑:小郭 联系电话:13479894956 0792—4827209 投稿邮箱:lunwen5180@sina.com
工作QQ:809460389
(如有工作繁忙的朋友,我们提供专业的论文代写业务,具体情况请与我们联系。)

向你致敬!

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2011-06-16 13:30:53
6727楼
此贴是跟帖最多的贴,点击量最高的帖子!

fork

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1160
  • 注册:2004年8月28日
发表于:2011-06-16 22:56:12
6728楼
李老师你好,你有没有SEW变频器常见故障的维修资料,我的邮箱:fotk_lh@sina.con

powtranwuhan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2011年4月23日
发表于:2011-06-18 13:58:37
6729楼



普传变频器在供水控制系统中应用
【前言】变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。普传科技,做为具有电机设计生产基础的变频器专业制造商,为市场和客户考虑,开发出多泵供水控制系统软件,配合高性能PI7000系列变频器,在恒压供水系统中得到广泛应用。
【特点】采用普传变频器与普传多泵供水系统专用控制器构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。
【系统优点】
l 恒压供水技术因采用变频器改变电动机电源频率,而达到调节水泵转速改变水泵出口压力,具有降低管道阻力,大大减少截流损失的效能。
l 由于变量泵工作在变频工况,在其出口流量小于额定流量时,泵转速降低,减少了轴承的磨损和发热,延长泵和电动机的机械使用寿命。
l 因实现恒压自动控制,不需要操作人员频繁操作,降低了人员的劳动强度,节省了人力。
l 水泵电动机采用软启动方式,按设定的加速时间加速,避免电动机启动时的电流冲击,对电网电压造成波动的影响,同时也避免了电动机突然加速造成泵系统的喘振。
l 由于变量泵工作在变频工作状态,在其运行过程中其转速是由外供水量决定的,故系统在运行过程中可节约可观的电能(平均25%以上),系统具有收回投资快,而长期受益,其产生的社会效益也是非常巨大。
供水控制方式】
当有若干台水泵同时供水时,由于在不同时间(白天和黑夜),不同季节(冬季和夏季),用水流量的变化是很大的,为了节约能源和保护设备,本着多用多开,少用少开的原则,进行切换。
变频器能根据压力闭环控制要求自动确定运行泵的台数,在设定的范围内,同一时刻只有一台泵由变频器控制。
当定时轮换间隔时间设定在0.05~100.00之间,则稳定运行相应时间后,变频器将按先开先关的原则轮换控制泵的运行,以保证每台泵能得到均等的运行机会和时间,防止部分泵因长期不用而锈死。
泵运行到上限或下限后,到达增加泵或减少泵的判断时间,变频器将按先停先开的原则加减泵控制,以保证每台泵都能有机会运行,防止部分泵因长期不用而锈死。
买变频选普传,选普传到武汉!普传科技武汉办事处,将以更快的响应速度为客户提供更优质的服务! 地址:武汉市武昌区武珞路5巷46号凯乐花园1栋2单元903室邮编:430000 电话:027-87716488 13971537941 15827192532 传真:027-87716591 联系人:胡曼 李娜(负责湖南区域)售后服务电话:赵工 027-87716488 15827043803

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2011-06-19 12:46:33
6730楼

原工控第一帖。本来如此。

sauuwej

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2011年2月27日
发表于:2011-06-20 21:20:11
6731楼

各位大虾,我现在一台安川G7大概工作一个半小时就报一次UV,过五分钟复位就又能工作一阵,不知道什么原因,望各位师父赐教。qq:785123398

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2011-06-21 11:12:06
6732楼
大家好!有问题也可直接给我电话:13302251238

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2011-06-21 11:16:07
6733楼
回复内容:
对:sauuwej 关于

各位大虾,我现在一台安川G7大概工作一个半小时就报一次UV,过五分钟复位就又能工作一阵,不知道什么原因,望各位师父赐教。qq:785123398

内容的回复:


低电压故障!检查电压是否正常,电压检测电路、大接触器触点是否脏了。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2011-06-21 17:25:02
6734楼
------关于电梯变频器日常的保养:现在电梯都是用变频器来控制,当变频器出故障就会给很多人带来不便,也会急坏管理人员,如果平时有对变频器进行保养,则可大大降低变频器的故障率,我们在维修大量电梯变频器后,总结出平时保养的几个要注意的问题:1)电梯电气室温度不能太高,否则变频器元件容易老化,最好装有空调,效果相当不错!2)防止雨水淋湿,通常是在刮台风时,窗门被风吹坏而使变频器淋到雨水。3)防雷电,这个就关系到整栋楼或整个小区防雷设施问题,被雷击的变频器一般损坏严重。4)变频器的散热风扇要定时清尘,发现其有响声或不运转就要更换。5)电梯电机有不正常响声通常是变频器有问题,如电机三相电流不平衡,这时最好就要维修,等到变频器完全不行则损坏可能比较严重。如果自己没有维修经验就不要自己维修,很多人把变频器弄得更坏。 (广州变频器维修(电梯维修)中心: http://www.gztd-98.com/ 020-88281886,13302251238, QQ:864828689 )


变频爱好者

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2009年1月28日
发表于:2011-06-25 15:35:53
6735楼
李老师帮忙看看,台达B型15kw,3个模块的开关电源DR123,DC80,DR130,DR44的数据?多谢。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2011-06-27 17:29:31
6736楼
回复内容:
对:变频爱好者 关于李老师帮忙看看,台达B型15kw,3个模块的开关电源DR123,DC80,DR130,DR44的数据?多谢。 内容的回复:


不好意思,没有这方面的资料!

xuzhfeng

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2011-07-01 10:13:56
6737楼
各位大虾:修理变频器需要那些常用工具。如配示波器需购带宽多少的示波器?谢谢

speedloss

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年2月08日
发表于:2011-07-01 19:35:40
6738楼

我厂的变频器都都是ab和abb的。ab的在换了硬件时我们都会做个自诊定,避免了对变频器的损害,但ab的变频器没有自诊定功能,您说的假负载的办法很受启发,但没有太明白,能否发张图给我看看,非常感谢!speedloss@yahoo.com.cn

sunzaibo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2007年5月20日
发表于:2011-08-04 17:22:09
6739楼

李工你好 丹佛斯2800 7.5kw变频 被雷击 桥堆.开关电源.坏了 主电源与开关电源中间层的连线也断了 接上修好后 上电报 Err8欠压 不只电压检测电路是那部分 是这样工作的

南昌路方科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2010年5月23日
发表于:2011-08-06 07:26:37
6740楼

我们有一台英威腾75KW变频器,制动单元不工作,厂家也找不到原因。