《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




yzzwz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2005年6月25日
发表于:2007-08-27 17:42:00
5501楼
 李工您好:
    我有一台富士5000G11S的变频器22KW运行时,输出不稳,电机速度震荡,请教是主板问题还是模块问题?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-08-28 08:57:00
5502楼
1)富士5000G11S的变频器22KW运行时,输出不稳:多数是模块问题!
2)没修过TOS-130G2  3.0KW的变频器,"E.O.U.2"是过电压故障,电路板是否尘多?
3)没有东芝MIG75Q7CSAOX模块。
4)丹拂斯2800出现Err.37报警:是否有电流互感器?
5)MM440-110KW的机器,上电正常,一运行就报FOO22:前面讲过很多。搜索“FOO22”
6)三垦变频器,160KW负载为锅炉引风机,最近经常出现恒速欠压或减速欠压:电压是否正常,或主板的短路故障,如小电容漏水。
7)三菱A500-5.5KW变频器电源板的CPU与1.5KW电源板的CPU基本可互换

yu1002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2007-08-28 12:09:00
5503楼
李工你好:请教:台达VFD-B22KW机型主板上与可控硅整流摸块"G"门极连接的,一只彩色玻璃二极管和一只186电阻并在一起[彩色玻璃二极管],是什么管,可有替代的二极管,请李工赐教!谢谢!!

流感

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年7月10日
发表于:2007-08-28 12:32:00
5504楼
请问李老师.三菱fr-540的变频器一启动就报过流是什么原因?7800换过,取下电流互感器还是过流.

职业人不懂就问

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年8月06日
发表于:2007-08-28 13:39:00
5505楼
李老师你好!
    非常感谢你的讲解,我明白了很多.

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-08-28 15:11:00
5506楼
下面引用由头痛的狼在 2007-8-24 15:53:00 发表的内容:
  李工:<br>你好<br>我有台爱默生变频器显示电流检测故障,检查时开关电源正常;没有看到电流传感器,7840是不是…
--------------------------------------------------------------------------------------------

  不知道你是多大的机器,什么型号.如果是小机器的话,那 是有块厚模是起检测作用

heyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-08-28 17:45:00
5507楼
李老师:
     我想请问一下:我这里有一台西门子6se70  160kW变频器带两台电机对机械设备进行翻转动作。其控制方式采用开关量输入对变频器进行速度和方向控制,正常时,机械装翻转到位后,延时2s就回转。但是现在偶尔出现翻转到位后,停留时间达到10s到1分钟以上,然后快速回转(转速太高,易造成设备事故)。请问这是咋回事?

tuoan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2007-08-28 18:59:00
5508楼
李老师:我想请问一下三菱F-540变频器,以前都可以显示电流、电压、但现在修好后就不能显示这些参数,请问是哪里的问题?谢谢!

twty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2007年4月29日
发表于:2007-08-28 19:17:00
5509楼
请教李工:
      三菱A540电位器调速不能调到位,上限60HZ下限20HZ,只能调到30HZ左右,电位器也换过,这是为什么?

赵欢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2007-08-29 16:38:00
5510楼
请教个问题
在西门子的PLC中 线圈置位的作用是什么?

石头堆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-08-29 16:53:00
5511楼
请教:shihlin SL-E024-0.75K变频器,谁有操作手册或外围接线图,谢谢!chaojinlei@sina.com.  MSN:chaojinlei@hotmail.com

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-08-29 16:59:00
5512楼
李工你好!最近修了好几台台达变频器VFD110B43那种,是台达老型号的那种。运行跳OCC ,有时又能运行几小时,客户拿来修时经查驱动全是好的,把光耦4506全换了,又换了新模块后只用了几个小时后又跳OCC 。它驱动光耦用的是4506。还有一台换的新模块也坏了。很是头痛。还请多多指教。很是着急。谢谢!

ll2008

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2007-08-29 17:33:00
5513楼
李工,辛苦了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-08-29 18:05:00
5514楼
1)台达变频器VFD110B43那种,是台达老型号的那种。运行跳OCC:参数是否合理 ?初始化试!
2)三菱A540电位器调速不能调到位,上限60HZ下限20HZ,只能调到30HZ左右:不接电机试?是否失速?电流太大!
3)三菱F-540变频器,以前都可以显示电流、电压、但现在修好后就不能显示这些参数:设置问题!
4)西门子6se70  160kW变频器没试过这样!

诚实工人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2007-08-29 18:56:00
5515楼
 李工你好!我有一台三肯MT-3.7k的变频器,一开始显示频率都能上去,但电机不转,量输出也没有电压。而且不报警,电机好的。然后拆开捣弄。最后装好后,启动后,电机转了一下,就报oc5故障,请问李工这是什么问题,主板还是模块坏了,谢谢!

五孔钱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2007年8月16日
发表于:2007-08-29 20:21:00
5516楼
我有一台台达的变频器,面板调整都正常,可是没有输出。不知道如何处理?

五孔钱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2007年8月16日
发表于:2007-08-29 20:56:00
5517楼
帮助很大,谢谢

五孔钱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2007年8月16日
发表于:2007-08-29 20:57:00
5518楼
看了帮助很大,谢了

wjml

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2007-08-29 22:45:00
5519楼
请教李老师:三菱A500变频器在启动到10赫兹时就跳E.UVT欠压故障,能复位,而在实际测量时输入电压刚好380伏,直流滤波电压515伏。该变频器是22KW的,我把负载卸掉就能正常升到60赫兹了,带载则不能正常工作,问题估计会出在哪儿呢?谢谢!

石头堆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-08-30 10:05:00
5520楼
请教:shihlin SL-E024-0.75K变频器,谁有远程控制接线图?chaojinlei@sina.com,   MSN:chaojinlei@hotmail.com.谢谢!