  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




郭星如

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:122帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2297
  • 注册:2007年7月29日
发表于:2007-08-04 07:51:00
5341楼
把所有段速都设为其排列号,再启动变频器。如你指令变频器按高速160 Hz 运行,这时如果变频器显示4Hz,则你把段速参数“频率4”设为“160 Hz”就可以,其它段速同理。

wzymen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年8月04日
发表于:2007-08-04 15:35:00
5342楼
 李老师你好
我 有台丹佛斯VLT28OO 220V 变频器 显示欠压故障,且不能复位,重新上电后还是不能复位,为什么?

马立民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年12月31日
发表于:2007-08-04 16:57:00
5343楼
李工,可不可以把你的联系方式给我说一下
有问题可以直接和你请教
我的E-MAIL:zhc821145@163.com

MINGTONG111

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2007-08-04 18:07:00
5344楼
李工,变频器利用外部端子控制启停时,能否用PLC的脉冲输出来控制变频器的启停,请指教。

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-08-05 11:23:00
5345楼
李老师,你好!!森兰BT12S-30KW 的,接上假负载带1.5KW的电机跳FL,去掉正常,不过带上30KW的电机就会跳FL,这会哪里出了问题!!驱动检查也没有什么问题!!盼李老师指点!!!

力元小仪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2007-08-05 14:01:00
5346楼
学习学习

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-08-05 15:36:00
5347楼
ddddd

牛德玉

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 185回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:638
  • 注册:2006年12月09日
发表于:2007-08-05 18:59:00
5348楼
 好东东,以后常来。

徐鹏飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年11月22日
发表于:2007-08-05 20:34:00
5349楼
昨天 我们的6ES7大型变频器的前面 逆变柜保险直接烧掉, 今天连续变频器跳电 请问这是否过载呢

工控学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2007-08-05 21:44:00
5350楼
李工:
       有1部日立SJ300-0.75变频器不能启动,总要过2-5分钟才能启动,请教是什么原因?

流感

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年7月10日
发表于:2007-08-05 22:33:00
5351楼
请问大虾们oh报警怎么排除,风扇是好的.小弟刚入行,多多关照.谢谢

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2007-08-05 23:29:00
5352楼
  李老师:
      台达VFD-A5.5KW变频器不接电机空载运行时有电压输出但有点不平衡,接上小电机再运行时就没有电压输出,这是何问题?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-08-06 14:53:00
5353楼
1)变频器一启动就过载:电流正常则是电流互感器问题。
2)台达VFD-A5.5KW变频器不接电机空载运行时有电压输出但有点不平衡:测量问题,谐波造成的。
3)台安的变频器5.5KW 上电空载运行5HZ时,测量三相输出极度的不平横:估计是驱动问题,测量驱动电压是否正常。
4)我们的6ES7大型变频器的前面 逆变柜保险直接烧掉:变频器没坏吗?电压是否稳定?
5)变频器利用外部端子控制启停时,可用PLC的开关信号来控制变频器的启停。

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-08-06 18:33:00
5354楼
 李老师,你好!!森兰BT12S-30KW 的,接上假负载带1.5KW的电机跳FL,去掉正常,不过带上30KW的电机就会跳FL,这会哪里出了问题!!驱动检查也没有什么问题!!盼李老师指点!!!谢谢!!!

316

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-08-06 20:33:00
5355楼
李工;你好1                        安邦信G5  30KW变频器上电Err  恢复出厂设定OK  
 断电后再起动又是Err请教是什么原因 ???

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2007-08-06 22:16:00
5356楼
  李老师:
   台达VFD-A5.5KW变频器不接电机空载运行时有电压输出但有点不平衡,关键是接上电机运行时电机不转,指针表测UVW端也没有电压,这是什么原因呢?另一台达VFD-B 5.5KW变频器15HZ运行时指针表测UVW端电压有500多伏,这正常吗?

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-08-07 10:54:00
5357楼
李工你好:我这一台西门子报F0002更换H1746B,故障同样,不知H1746B内是否有程序,该怎么查

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-08-07 12:02:00
5358楼
各位师傅 能为我解答一下 7单元模块 各引脚的名称 和功能吗 谢谢

QQ星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2007-08-07 12:51:00
5359楼
李工你好:我有一台台达15KW的变频器报OCC  手册上没有这个故障码,是什么故障,变频器有时还能工作1-2小时.就报OCC

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-08-07 16:25:00
5360楼
1)15KW的变频器报OC:过电流,测量电流正常则检查电流互感器。
2)西门子报F0002更换H1746B,故障同样,会不会是干扰造成的?
3)安邦信G5  30KW变频器上电Err  :主板坏了。
4)森兰BT12S-30KW 带上30KW的电机就会跳FL:没试过,请问代理。