《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




leig111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2006-11-14 21:49:00
3941楼
李工你好:我这有四台变频器带四台总功率27.5KW的电机,使用时变频器显示每台电机电流为10A左右,即总电流40A,但是我用钳形表卡变频器上口时,四台电机总电流只有8A,不知为什么。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-11-15 09:22:00
3942楼
1)变频器用在有冲击性负荷的设备,参数设置也没有什么特别要求,但变频器性能要好的,功率要比电机大一级,惯性轮要大一点,不然变频器可能容易损坏。如果说你原来是用工频,现在用45Hz就可以则是有节能的。
2)使用时变频器显示每台电机电流为10A左右,即总电流40A,
但是我用钳形表卡变频器上口时,四台电机总电流只有8A:这是变频器输入、输出电压不同的原因,当这两个电压一样时则电流也应差不多一样(功率一样)。

愿学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3355
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2006-11-15 13:35:00
3943楼
看了上面李老师说的变频器防尘问题,才发现当初选地方的时候选错了地方

愿学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3355
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2006-11-15 13:36:00
3944楼
  呵呵,这个地方真是很好,那俺可是要常来了.

天建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年11月29日
发表于:2006-11-15 14:54:00
3945楼
李老师你好!我单位有闲置一台日本45KW变频器JVOP-100 DIGITAL OPERATOR
71616-G3U40371E.这是安川G3吗?现在想把他用上驱动消防水泵,苦于没有找到说明书.您能帮我找到吗?谢谢!hutianjian@126.com

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-11-15 16:02:00
3946楼
1)这相片就是616G3的面板:[url=http://photo.163.com/photos/lcf-68/103042150/2416988622/]http://photo.163.com/photos/lcf-68/103042150/2416988622/[/url],看是否一样,我有这说明书,不过要复印。
2)现在很多变频器散热片偷工减料,更应注意灰尘堵塞散热片问题。
3)台达B30,能正常运行,但有时候运行时会跳OC:测量电机电流?检查驱动、互感器,干扰也有可能。

fenixe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-11-15 16:06:00
3947楼
李老师你好!
我有一台三菱变频调速器(FR-S500SE-1.5K-CH)。显示正常,就是没有输出,电机不转动。请李老师帮忙解决一下,谢谢!

yqj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2006年11月13日
发表于:2006-11-15 17:06:00
3948楼
李老师你好,有没有变频器方面好一点的参考书,给我推荐一本,谢谢!

一洲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年11月03日
发表于:2006-11-15 17:06:00
3949楼
  李老师你好!1:请问力矩电机是否能用变频器调速 2:有没有松下0.75KW变频器主板

sunfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-11-15 18:09:00
3950楼
李工:您好!
逆变模块上桥和下桥,静态上下触发电压不一至。光藕都是好的,电阻值相同。是哪一块的毛病?应如何去检查?模块是好的。
         谢谢!

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2006-11-15 18:47:00
3951楼
一台富士15KW变频器,无任何显示,电源没有启动,不知先检查那里

yu1002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2006-11-15 19:51:00
3952楼
 李老师你好:我有一台LGISG3故障是能启动运行,停止是无效,停止后,停止指示灯一闪一闪.但停止关不了,有电压输出.请李老师指交, 这样检查                              谢谢                                                

工控网信徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2006-11-15 22:35:00
3953楼
高手!!向您学习。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-11-16 09:12:00
3954楼
1)LGISG3故障是能启动运行,停止是无效:面板控制又如何?可能是主板故障,搞不好则只能用断电停车。
2)富士15KW变频器,无任何显示:是G9吗?更换电源22U电容。
3)模块上桥和下桥,静态上下触发电压不一至也可能是正常的。
4)变频器方面好一点的参考书:我的网站有讲,已卖完,工控网估计还有这本书。
5)请问力矩电机是否能用变频器调速:请看[url=http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=314500]http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=314500[/url]。
6)三菱变频调速器(FR-S500SE-1.5K-CH),显示正常:参数初始化一次试。

cccccwolf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-11-16 09:53:00
3955楼
修好后插上电源检测的时候,模块突然被烧坏,请问这是什么原因啊?

师傅龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:143
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-11-16 13:12:00
3956楼
小弟新来的,还烦多指教。
请教:西门子6SN1122-0AB12-0AA0驱动卡如何试机?试机时把参数P51[0H]改为[4H],P114.1P114.2P114.3都改为500以下.接上普通电机,端子9和663[使能]短接后发出声音但不转同时屏上显示为"19.口1A1".

师傅龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:143
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-11-16 13:12:00
3957楼
小弟新来的,还烦多指教。
请教:西门子6SN1122-0AB12-0AA0驱动卡如何试机?试机时把参数P51[0H]改为[4H],P114.1P114.2P114.3都改为500以下.接上普通电机,端子9和663[使能]短接后发出声音但不转同时屏上显示为"19.口1A1".

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-11-16 13:33:00
3958楼
请教李老师 我手上一台富士变频器FRNG9S 3.7KW上电后开关电源工作频率完全不对,只有400HZ将直流电压升至750V时能到达2K,SA51709500的工作电压12V正常。反馈12V也有,但是不知道为什么变压器不能正常工作,SA51709500的资料也找不到,不知道该怎么办,请指教。

天建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年11月29日
发表于:2006-11-16 16:36:00
3959楼
李老师您好:我看了616G3的面板照片是一模一样的.我在天津安川代理商那也找到了说明书.谢谢您了.

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-11-16 17:49:00
3960楼
李老师:搞了一个下午也没有什么进展,22UF电容及SA周边电容全换了,负载全断开,还是一样,会不会是开关电源芯片坏了啊?