  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-23 15:55:00
3301楼
1)科比的高频变频器。7。5KW的电机。频率在250HZ。起动的时侯声音比较大,电机温度有点高:V/F曲线参数是否接电机要求设置?
2)没有贴片三极管的资料。
3)5000g9s中文说明书要复印 。
4)富士FRN55G11S,工作电流50A左右,频率50HZ,三四小时后发现温度很高,电柜外壳手感温度50度:变频器散热片是否尘多?
5)西门子ECO系列22KW输出电压是否平衡?

好友小顾

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2006-07-23 21:03:00
3302楼
 李老师您好!今有一台富士P11-15KW的变频器,雷击后没有显示,电扇不转.输入,输出模块完好.请教检修开关电源应从哪些元器件着手?

人间一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年10月18日
发表于:2006-07-25 00:52:00
3303楼
能谈谈施耐德28 4KW关于OCF故障原因吗?谢谢!

博古

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:127帖 | 992回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2320
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2006-07-25 09:16:00
3304楼

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-25 09:27:00
3305楼
1)施耐德28 4KW关于OCF故障原因比较多,如电机短路、模块坏、驱动不正常、参数不合理、干扰等。
2)西门子ECO22KW估计是主板出来的驱动信号正常。
3)没有三菱A740-7.5K操作面板上的电位器旋钮盖。
4)富士P11-15KW的变频器,雷击后没有显示,电源不工作,检查是否有短路现象,或震荡集成坏。

蜂子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2006-07-25 12:34:00
3306楼
谁有EMERSON  EV1000-4T0022G   2.2KW的模块,多少钱

蜂子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2006-07-25 12:35:00
3307楼
谁有EMERSON  EV1000-4T0022G   2.2KW的模块,多少钱。

王厚申

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-07-25 12:49:00
3308楼
李老师:你好!我有一个0。75的丹佛斯变频器,一送电就有过压报警现象,电源没有问题,是不是模块的问题呢

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-07-25 16:32:00
3309楼
李老师:您好
   我想请问下 艾默生1.5Kw的变频器的主板上有一:“ 
      HO - 22 B 
       10.000
     HOSONIC 328    ”
我想请问这是储存器吗?  

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-07-25 20:29:00
3310楼
本人从事多年巴马格及村田加弹机维护和维修工作,积累多年修理经验.今借李老师的地盘会交各位大侠.有需要修理巴马格变频的朋友请与我联系.联系电话:13938737495.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-26 10:03:00
3311楼
1)没有艾默生1.5Kw的变频器在身边,通常储存器是八脚贴片集成。
2)0。75的丹佛斯变频器,一送电就有过压报警现象,电压检测电路或电源不正常。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-07-26 10:18:00
3312楼
李老师:  您好!
   再一次麻烦您!我在这上面发表了一篇关于变频器对电网电压干扰的问题!希望你能够去提一点宝贵的意见!谢谢!

zjhzzhz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2006-07-26 10:41:00
3313楼
李老师,你好
我用的安川G7 5.5KW变频器一运行就出现OH1报警,是散热片过热报警,变频器下面的风扇是好的,不知道是那里出了故障?还有一台一运行是PUF报警,我检查变频器输出侧也没有短路和接地,换上一台就运行正常,不知是什么原因?

徐兵

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 376回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2006-07-26 11:50:00
3314楼
 李老师,你好
   有二台富士P9 30KW变频器,一台上电报OU3,另一台上电报ER1
都是CPU板坏,报ER1的机子,参数全乱,参数可调整,一断电又乱了
不知是什么原因,请指教,谢谢

laiyd_ren

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2002年8月20日
发表于:2006-07-26 20:49:00
3315楼
李工:
  请问一下变频器是不是功率越大所产生的谐波就越历害,我厂准备装两台90KW水泵用变频正考虑要不要用输入输出电抗器?

水火相容

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2003年4月03日
发表于:2006-07-26 22:38:00
3316楼
好啊,多谢啊

水火相容

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2003年4月03日
发表于:2006-07-26 22:41:00
3317楼
好啊,多谢啊
胜度读十年书啊

人间一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年10月18日
发表于:2006-07-26 23:46:00
3318楼
李工:
    你好!请问施耐德ATV28-4KW系列出现OCF过流,是什么原因造成?模块又没有问题, 是电流互感器的问题吗?

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-07-27 09:05:00
3319楼
请教李老师,我在变频器使用多功能输入端子的时候,有一个功能是自由停机功能,说明书里说是以检速再起动方式恢复运行,但我撤消外部自由停机信号后,不知为什么变频器就在也启动不起来,请李老师指教.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-27 09:07:00
3320楼
1)施耐德ATV28-4KW系列出现OCF过流的原因很多,电流互感器是一个方面,检查驱动电路是否正常。
2)变频器是功率越大所产生的谐波就越历害,90KW变频器要用输入电抗器或直流电抗器,输出电抗器则要看电机线长度。
3)富士P9 30KW变频器参数初始化试。
4)安川G7 5.5KW变频器一运行就出现OH1报警:检查参数L8-02,或参数初始化,PUF报警是快熔断了。