  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-30 08:32:00
2501楼
1)没有VLAST-050P3L 的操作手册。
2)两台西门子440系列在调试过程中,出现FOOO2,AO910错误代码:可能是电压检测有故障,也可能是干扰造成的,前面讲很多,可在版头搜索“FOOO2,AO910”。
3)菱A540型变频器拖动非四极电机时经常出现故障保护,一般为过压:没试过,按道理应没关系,可能还有其它原因。

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-03-30 08:35:00
2502楼
各位老师好:
  我在维修一台丹拂斯的 VLT5000的时候,变频器报鼓掌15,载波模式有故障,但可以复位,还有我 该成面板运行,一按启动,频率在0赫兹但不闪烁,按停止闪烁,但频率升不到50赫兹,我想知道是怎么回事!谢谢各位老师!

豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2006-03-30 16:22:00
2503楼
请教李老师:
  ABB401001032变频器用整流桥型号?

谢谢!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-30 17:06:00
2504楼
1)没有ABB401001032变频器在身边,其整流桥型号不清楚,有谁知道?
2)VLT5000的时候,变频器报故障15:开关电源不正常,检查各电压是否正常。

一建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2006年3月18日
发表于:2006-03-30 18:09:00
2505楼
   我是工控网的新用户,一进来就爱死它拉。
同时我也是个搞电气的新生,对这方面还很陌生,希望李叔叔多多指教。
    我现在在一家制水泵公司做水泵售后服务,但我想要把控制水泵的控制柜学懂,把变频器、PLC也搞懂,以便以后向搞电转行。
    请问!李叔叔,我该怎么起步呢?

hsrh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-03-30 20:22:00
2506楼
请多发这类文章

学海无涯@

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2006-03-30 21:10:00
2507楼
 我用的变频器是三菱S540的,P79设为3,接的是STF和SD端子,为外部正转启动方式,但是实际却是接通一次正转,下一次接通反转,依次正反转,检查参数设置无误,后来发现电机接线一相松动了,但是为什么电机会正反转呢,外部控制不起作用了吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-31 09:26:00
2508楼
1)为什么电机会正反转:当电机缺相,电机方向为静止时力矩的方向(没有外力时缺相的电机不会运转),电机静止时是否有负力矩?当松动的一相导通时电机就正常了。
2)想要把控制水泵的控制柜学懂,把变频器、PLC也搞懂:多动手、多看书、多上工控网。

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-03-31 09:28:00
2509楼
李老师,在变频器前面的空开接压敏,是不是压敏一条脚接相线,一条脚接地??
上次问的西门子ECO-45KW变频器还是没有显示,我开机后发现,直流有电,在输出端有三个大的变压器输给驱动板的三路小直流电是没有电压的.
它的工作原理是不是先从这三路输出变压器得电,再由驱动板上的排插送到电源板变压后再送回驱动板驱动,同时变出24V直流电给风扇用?
我搞不清楚西门子的怎么会在输出弄了三个变压器,这有什么好处?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-31 16:16:00
2510楼
空开接压敏:是每两相之间共接三个。三个变压器工作原理不太清楚,估计是隔离用。

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-31 17:41:00
2511楼
    这个好象不是变压器.应该是输出电抗器呀.....我的西门子55KW的有6只,与输出是串联的...不知道是否与我的一样

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
发表于:2006-03-31 18:02:00
2513楼
谢谢李老师
   我一定会努力!

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-04-01 07:34:00
2514楼
TO:乘风追日
  你那个是无显示,跟输出没关系!你可以对板子单独上电,测量开关电源电容上和驱动上的电压是否正常!我碰到过的无显示,开关电源坏的比较多,驱动引起的也有,主板坏的也有!有西门子问题可以交流!13736493966

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-01 08:49:00
2516楼
本中心长期开办“变频器应用及维修”"西门子step7-300/400编程应用"培训班,每月6日、21日开课,小班教学.地点:北京中关村。具体内容请登陆网站www.zggkzy.com

江铜

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2006-04-01 11:21:00
2517楼
你好!
可否帮我找四只ad96s08kaf的模块?

江铜

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2006-04-01 11:22:00
2518楼
你好!
可否帮我找四只ad96s08kaf的模块?

江铜

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2006-04-01 11:24:00
2519楼
你好!
可否帮我找四只ad96s08kaf的模块?

江铜

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2006-04-01 11:24:00
2520楼
你好!
可否帮我找四只ad96s08kaf的模块?