  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




流星雨NO1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-02-07 14:17:00
2061楼
请问李老师安川616G5 5.5KW变频器用的什么型号的模块?

风雨阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2006-02-07 15:43:00
2062楼
李老师:
  您好!
  关于变频器方面我有个问题求教,变频器说明书上说不要在控制端子加任何电压,那样的话,我在自己做实验时怎么去试验它的好坏呢?
  从变频器的控制端子加的正转信号、反转信号是什么样的信号?在变频器的控制端子加速度-L是不是高低电平信号?
  我这个变频器故障出现在低压故障,但是检查的时候没有缺相,回路正常,电源检测电路正常,请赐教问题何在?当务之急!谢谢李老师了……

风雨阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2006-02-07 15:48:00
2063楼
我用的变频器是iG5系列的。

风雨阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2006-02-07 15:49:00
2064楼
我用的变频器是iG5系列的。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-02-07 16:50:00
2065楼
1)变频器说明书上说不要在控制端子加任何电压:这句话说的不是很清楚,0-10V模拟量输入就是电压信号,正反转信号是24V,电压由变频器提供,很多变频器也可外部提供24V,不过要按变频器说明书改变控制线的接法,你可用面板控制试机.出现在低压故障可能是充电接触器没有动作.
2)安川616G5 5.5KW变频器用的是7MBI40N-120模块.
3)丹拂斯2800型2.2kw变频器显示ERR9是主板通讯故障,更换储存器试,不然换板.

流星雨NO1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-02-07 17:08:00
2066楼
谢谢!

886886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2006-02-07 17:55:00
2067楼
新年好!我处有台台达B型3.7KW变频,空载时电流电压输出正常,负载时检测电流达105%电压几乎没有,请问是何故障造成?另,哪位有没有B型说明书,可否将参数功能表MAIL过来,谢了!
LYF153@163.COM

chengshien

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2006-02-07 19:02:00
2068楼
负载正常吗?运转情况?所用仪表?

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-02-08 08:31:00
2069楼

lif2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年7月26日
发表于:2006-02-08 10:16:00
2070楼
电度表是装在变频器之前!

科睿尔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 175回
  • 年度积分:3098
  • 历史总积分:7294
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2006-02-08 13:52:00
2071楼
李老师过年好:
 
  我这有一台富士变频器 5000G11P11S 22KW.
用万用表测试:V项电压对B+有直流-500V 接负载显示过流。

检查到CPU板驱动的V单元信号输出电压信号无.驱动光藕检测为正常.

换了两块拆机的驱动板

第一块是接电机不带负载电压接近正常.带负载几秒种后 "过流"保护 运行时测V项电压与其它两项有些差别.

第二块换完后竟然与最原始故障现象一样。

现在有些不明白了。是后换的CPU板有问题还是别的原因造成的呢?
不应该这么凑巧都是一个故障吧~

望李老师指点迷津。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-02-08 14:24:00
2072楼
1)5000G11P11S 22KW估计是模块问题,是通病。
2)台达B型3.7KW变频,空载时电流电压输出正常,负载时检测电流达105%电压几乎没有:参数恢复出厂值试。

风雨阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2006-02-08 15:14:00
2073楼
李老师:
  我用的是iG5 LE-100的变频器,控制端子用的是P1低速设置、BX紧急停止、CM频率设置公共端子、RX正转、FX反转、30A、30C常开触点要是不加负载静态测试的时候,请教一下怎么去试才能知道他的好坏正常呢?正转信号可以直接加24V的直流电压吗?P1加什么信号,是高低电平吗?谢谢李老师。

杨中格

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2006-02-08 16:07:00
2074楼
李老师:
    2MBI200L-060的模块有没有,多少钱一个?
    6RI100E-080的三相整流器多少钱一个?

cao hp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2006-02-08 16:28:00
2075楼
今天刚刚遇到一个问题:一台富士变频器P9的。通电以后显示的报警是ER7(自整定不良),能不能讲解一下这个报警出现的具体原因

笑个不停

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2006-02-08 16:36:00
2076楼
李先生:您好,你这边有没有这种模块:FS225R12KE3-SL 三相一体的,如有,请给我电话:13076910456谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-02-08 16:47:00
2077楼
没有FS225R12KE3-SL 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-02-08 16:47:00
2078楼
1)富士变频器P9的。通电以后显示的报警是ER7:可能是接触器辅助触点接触不良。
2)2MBI200L-060价格可给我电话020-88281886。
3)iG5 LE-100的变频器,如正转启动则短接RX-CM就可以,CM是+24V端。

黑龙江变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2006-02-08 19:39:00
2079楼
好帖,谢谢楼主

886886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2006-02-08 21:35:00
2080楼
台达B型恢复出厂值的参数是哪个?谢了!