关于变频达到监控频率转控频的过程要注意
1 注意接触器的机械动作特性和动作顺序,防止因为变频接触器释放慢于工频接触器吸合,使电网电源反送至变频输出端,是变频出现“过流”故障跳闸
2 注意如果是电源容量相对负载不大的情况下,不要用变频一拖多转旁路的方案,最好用一拖一,因为在变频切换工频接触器瞬间,由于经过变频的调制,电机脱离变频与电网的相位能适应的几率几乎为零,电流瞬间增大是必然的,但时间会短些,所以同样的情况不用调频的话,还是选用软起最好
3 早先提出变频器输入端同时检测电网相位,在转工频时导前或滞后以便解决上述问题,但由于各个单位选用的接触器或其他二次元件的厂家太杂动作特性不尽相同,所以一至不得解决,所以对于大电机不要选用这种方案,包括ABB,西门子,施耐德,三菱,安川的等厂家的变频的什么一拖多台辅机的容量都在10KW以下的,大家要注意。