当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
求教:为什么用变频器仍烧电机?
点击:
11913
| 回复:
68
蓝色的海
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2002年8月24日
发表于:2004-01-31 01:35:00
楼主
在恒压供水系统里面,应用变频器来实现非常普遍,但是我曾经遇到有多套设备,变频器没有坏,但是电机却被烧坏了,不知那位前辈高手能够指点一下,告诉我原因,及解决办法或预防措施!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大传动
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:234
注册:2002年5月19日
发表于:2003-12-15 15:30:00
41楼
no
回复
引用
举报
蓝色的海
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2002年8月24日
发表于:2003-12-16 19:56:00
42楼
谢谢楼上的各位的大哥前辈,我们出问题的是一拖一式的潜水电泵变频供水模式,泵深大约在20-50米,频率一般在40多赫兹,载波频率已降至最低限。水泵损环情况原因大部分为潜水线击穿断路,我们搞了四五年的供水,有四五台出现这种情况,而且故障现象与部位都是一样的。上面各位介绍的原因我感觉与我遇到的实际情况不吻合,一、不存在变频工频的切换;二、不存在低频下长期运行情况;三、因是潜水泵,所以似乎也不存在散热不佳现象;四、载波频率也已降至最低。另外,我们现在所损坏的电机功率都在3kw与5.5kw,最浅的仅下了十米左右,另外几台烧坏的下了有四十米左右深。这是我这边的情况比较详细的介绍,在此还恳请各位高手前辈继续帮小弟好好分析解决这个问题,深表感谢!
回复
引用
举报
m13473
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2003年12月16日
发表于:2003-12-16 21:52:00
43楼
ok! 你的问题已经清楚了,这种问题在潜水泵应用中是个常见问题,原因是变频器输出的谐波对电机绝缘的损坏,所以,应该采取的措施,也是尽量减少电机中谐波电流的含量(AHD%),解决方法如下: (1)从变频器本身,应该尽量提高变频器的载频,而不是降低载频(农村电网由于漏电保护器的存在可能需要降低载频) (2)最好的方法,是在变频器输出侧加装交流电抗器(ACR),这样可以有效降低电机电流AHD。
回复
引用
举报
蓝色的海
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2002年8月24日
发表于:2003-12-18 11:13:00
44楼
谢谢楼上的大哥,我想知道载波频率调制到哪个范围内比较合适?正如你所言,可能是出于预防干扰和节能的想法,现在一般将载波频率调的比较小。再者,电抗器的成本相对而言还是有些偏高,有没有经济些的方案?
回复
引用
举报
m13473
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2003年12月16日
发表于:2003-12-18 11:22:00
45楼
因为你的电机功率都比较小,所以,可以将载频调到10K左右,这么小的电机就是存在干扰,问题也不会太大,至于说节能,载频的提高会提高电机的效率,至于变频器本身的损耗,可以忽略不记!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-18 15:52:00
46楼
恕在下愚昧, 请问载波及载波频率是怎么定义的? 请指教!
回复
引用
举报
蓝色的海
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2002年8月24日
发表于:2003-12-19 10:41:00
47楼
载波频率的高低对于节能而言确实是有些微乎其微,但是对于夏天时的变频器发热会不会有所影响?
回复
引用
举报
液位专家选型指南
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2003年7月04日
发表于:2003-12-19 13:14:00
48楼
各位前辈,小弟刚刚进入工控行业,对这里非常陌生。还请各位指点如何做好低压电器的市场。我主要负责山东和华东地区,代理ABB的产品。我来公司前这个区域的今年销售业绩并不乐观,恳请帮忙分析!小弟先谢谢了。
回复
引用
举报
Drive
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2003年12月02日
发表于:2003-12-20 12:54:00
49楼
ABB的产品在山东和华东地区销售的非常好,主要指传动设备,是整个全国销售的大头。
回复
引用
举报
m13473
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2003年12月16日
发表于:2003-12-20 18:09:00
50楼
to :蓝色的海 载频对变频器的发热肯定有影响。但是,对于一个成熟产品的热设计,它要充分保证变频器在规定的温度范围上限内以及满载情况下、使用它所规定的最高载频,在长时间连续运行而不能出现过热保护!
回复
引用
举报
Drive
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2003年12月02日
发表于:2003-12-22 12:51:00
51楼
使用通用变频器一定要设置保护和报警功能,若不设电流限制,缺相报警,就会烧交流电机。
回复
引用
举报
庄户人
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:540
注册:2003年12月22日
发表于:2003-12-22 20:07:00
52楼
听君一席话,胜读百晚书。 谢谢!
回复
引用
举报
远来浪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:226
注册:2003年10月07日
发表于:2003-12-22 20:28:00
53楼
主要从负载来看,若是变频器长期工作在低频段(25HZ左右)而此时输出电流值已经接近或超过满载负荷,此时电机会发热严重,再加上电机同轴散热风扇转速低很容易烧坏电机。此时只有采取积极的方法去改善:1。降低变频器载波频率。适当改变VF比,可以适当增大,不可过大。2提高输出频率。3增加电机散热度。等。
回复
引用
举报
庞桂新
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2003年10月29日
发表于:2003-12-24 16:23:00
54楼
to 冰岛狂风: 载波频率通俗的讲就是模块的开关频率。
回复
引用
举报
YDW2006
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2003年6月15日
发表于:2003-12-24 19:11:00
55楼
兄弟:如果排除其他原因,可检查一下你所配制泵的额定扬程与实际扬程是否匹配,如果让一个额定扬程40米的泵工作在实际扬程25米场合,那泵不烧才怪呢!
回复
引用
举报
d1j2g3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2003年10月23日
发表于:2003-12-24 19:30:00
56楼
TO:蓝色的海 1 用防水电缆,作好接口绝缘及密封 2 水泵缺油进水 3 变频器电流保护参数不当,缺相,频繁启动
回复
引用
举报
m13473
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2003年12月16日
发表于:2003-12-24 23:11:00
57楼
to:为你服务! 呵呵!大哥,你是口误吧? 变频器载频的高低与其本身的温升以及与电机温升之间的关系一定搞清楚,千万不要反了: 变频器载频的提高,会降低变频器输出电流的谐波含量(AHD%),此时变频器本身模块因为单位时间内开关的次数增加温升会升高,而电机此时正好相反,温升和电磁噪声会降低,但与此同时,变频器对外界的辐射干扰会增加; 反之亦然,一次类推!
回复
引用
举报
知秋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 738回
年度积分:0
历史总积分:4952
注册:2004年1月04日
发表于:2004-01-06 16:27:00
58楼
电机质量不好
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-06 16:46:00
59楼
不要忘记一点,变频器控制的电机在底频启动时工作电流是最大的,不要让电机的工作频率太低了,如果不行的话可以改用机组进行分级控制。
回复
引用
举报
周老三
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2003年12月22日
发表于:2004-01-14 13:34:00
60楼
你有没有考虑到另一个问题,就是水位不够,水泵空转啊,我可遇到过这种状况,根本与变频器和水泵无关的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电压矢量控制(VVC)原理与PWM...
[5476]
国产变频器和进口变频器比较...
[10779]
半年不用的变频器,送电炸机啥...
[7837]
西门子变频器440报警A0501如...
[5852]
变频器基础讲座 3
[13964]
求教:如何把单项220V电压变成...
[8293]
谁知道国内知名软启动器生产...
[9879]
求教,滑差补偿
[5553]
VF控制和矢量控制的一些区别
[28472]
丹佛斯VLT2800,VLT2900上电报...
[12290]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页