如何选择水泵参数? 点击:21534 | 回复:52



爱猪猪

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2002年1月04日
发表于:2004-01-14 16:37:00
楼主
大家好! 有个问题请教大家! 我看了一些文献,作者认为对于用水量比较大的生活小区和高层建筑,应合理选择水泵参数,即合理搭配水泵,使整体水泵流量呈阶梯状。 现举例说明: 一个办公楼供水,总供水量为100m3/h,扬程为104米,允许总装机功率为70kw。 请教大家如何合理搭配水泵,可使水泵在任何流量运行均处于高效阶段,更加节能? 谢谢!



武汉华易科技有限责任公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2003-03-05 15:03:00
21楼
问得好!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-11 09:27:00
22楼
各位好,我刚刚接触水泵,在这里想请问各位一个问题:给我一台没有铭牌的水泵,我如何才能知道它的流量和扬程呢?请多指教!

shengyaweng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年2月28日
发表于:2003-03-15 14:45:00
23楼
请跟我联系:013013019106

CHEN-SDBX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年3月23日
发表于:2003-03-25 09:27:00
24楼
我比较赞称HYJJJ的发言,不过还想请教你是怎么调节的,可否赐教!!!!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2003年3月25日
发表于:2003-03-25 20:11:00
25楼
chb: 对于你的设备我有如下看法: 你的设定压力是多少?变频器工作在四十多赫兹时是否超压?如不,你的设备压力传感器工作正常吗?(我一般将P值设定为700,I值30,我用的是爱默生的变频器,内置PID)你设定的压力能否满足用户的要求?假如刚刚满足,这说明你的设备选型有点失误,变频调速调的是水泵的工作裕量,无裕量也就没有节能可言。另外MASCN: 说的也有道理,假如工作压力满足不超压,此时工作电流已经很小,所以还是节能,最好是设定睡眠功能!电话:13946368167

大王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2003年3月25日
发表于:2003-03-30 16:23:00
26楼
大家好: 有联系吗?给我发SX009@263.NET 针对恒压供水

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-31 23:18:00
27楼
根据恒压不变的思想,少不了压力传感器,根据需要比如使用3台变频器,由压力变量去调节或停止/投入某一个变频器。比如:当2#处在变频最大值而压力还不够时,全启动2#,变频3#。帖子发至今,有不少的成功事例了吧,愿意跟大虾共讨得失crazyyin@263.net

hebei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年12月11日
发表于:2003-04-01 08:47:00
28楼
大家好!   有个问题请教大家!   应如何合理选择水泵参数及泵的类型。   现举例说明:   一个饮水机,总水量为0.1m3,扬程为1.5-2.0米。   请教大家如何合理选择水泵,可更加节能?   谢谢! 机械

huadao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年4月11日
发表于:2003-04-11 16:51:00
29楼
求购水泵:从40米处提水,送20米后上3米,请问选择什么样的水泵比较合适。并,采用那种控制系统可以在水位达到指定高度时自动开关水泵??? 0534-2656167

老财

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 275回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:559
  • 注册:2003年3月01日
发表于:2003-06-02 17:33:00
30楼
大家千万不要贪便宜采用ABB变频器内部的水泵控制包括自动睡眠功能,那只是ABB公司的一个促销手段,功能有但很不完善。最好还是采用单独的调节和控制器,其节能效果才显著。另外,当水系统流量为0时变频器输出任保持较高频率,可能有以下几个方面的原因:1.变频器最低频率过高(一般以30到35HZ为宜),2.PI调节参数不当,3.水泵的扬程太低(最好选实际需要扬程的1.3到1.5倍,节能效果才最好)。一般采用变频恒压供水时,多泵机组的扬程要高,流量可适当选小一点。其他问题或要买变频器、调节器PLC可电话与我联系。021-53049333找阿贵就好了。

9900

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年6月04日
发表于:2003-06-04 12:12:00
31楼
这些问题有许多小儿科---很简单的。离心泵的特性就是那样,你必须使它维持一定的转速,即使一点也不出水,它也要消耗额定功率的50%左右,来维持它的出口压力,就如同直升飞机在空中悬停一样。但是这样很不好,对水泵不好,尤其是大泵会强烈振动、回流汽蚀、水泵整体温度升高等等。 我在实际设计实践工程中也曾经遇到过许多问题,如何做得最好一直是我工作的方向。在这里,我建议您熟悉一下水泵的特性曲线和调速成组曲线相似定律。其实,在某些情况下,使用变频调速技术是不节能的,即使你选用1.3~1.5倍实际需要扬程的水泵,它也会某个转速下只耗能而不出水,除非你采用的是容积泵。但不是没有办法,一言难尽,如果谁遇到此类问题,可以电话联系我,也可以到我们公司来。我的电话13833232051,0312-2191789,邮箱:sxdyl99@163.com

王氏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2003-06-04 16:30:00
32楼
宋明先生说的对,如果变频器工作在40HZ,节能效果不理想

SZB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2003年6月01日
发表于:2003-06-08 20:34:00
33楼
我想部一下,你的压力传感器装在什么位置。是否流量为0时,压力传感还受到不的压力。

herculis

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2003年2月28日
发表于:2003-06-09 15:35:00
34楼
请问定频水泵运行时,关闭前面总阀,空转对水泵有什么危害。

wanghkui

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2001年6月15日
发表于:2003-06-20 16:19:00
35楼
可能是最低频率设置的问题,我比较赞成9900先生的看法,不过9900先生,别一言难尽吗,技术论坛就不要有所保留,你说这种情况不节能怎么解决?

9900

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年6月04日
发表于:2003-06-25 15:09:00
36楼
比较理想的泵组配置应该是这样: 首先根据最小时水量的120%选择变频水泵的额定流量;根据需要扬程的1.0~1.2倍确定水泵的额定扬程。 其次根据总需水量确定定速泵的额定流量和数量,但是每台定速泵的额定流量应该按30%变频泵额定流量确定。如果定速泵数量超过3台,那么,就需要用叠加法增加后面定速泵的流量:第一台为30%,第二台为60%,第三台为90%,第四台为180%。 再,如果(供水系统较小,夜间流量在10立方米/时以下)最大和最小所需流量变化巨大,低于平均值的20%,可以考虑采用附加气压供水设备。 如此选择的目的就是要保证变频水泵的工作点始终落在高效区内。如果您的水泵机组不节能,首先要考察变频泵的状态是否合适;如果您的供水系统昼夜变化较大,而仍采用一台变频泵运行,那么就必须考虑增加一台夜间专用的变频水泵,它的参数选择:流量Q等于0.8倍的大变频泵的额定流量,扬程H等于1.2倍的大变频泵的额定扬程。如果您的供水系统夜间流量比较小而恒定,也可以直接采用一台合适的定速泵。当然要在控制上下点工夫。 好了,情况总是千差万别,真的不能一一而论,希望大家在实践中不断前进。

9900

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2003-06-26 13:13:00
38楼
德国凯姆流量测量公司KEM-kueppers GmbH     流量计专业生产厂家.     www.kem-kueppers.com.cn     请点击一下!

daxian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年7月01日
发表于:2003-07-01 14:32:00
39楼
向各位请教,为平衡冷冻水进出水路平衡,我用的压差变送器的压差应该设定为多少时,让旁通调节阀动作? 选择的压差与什么有关啊? 与水泵的扬程有关系吗? THANK YOU !

真诚招聘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2003年1月29日
发表于:2003-07-09 11:44:00
40楼
关于这个问题大家讨论很多了,我说两句: 所谓的恒压供水,是一管网压力作为反馈信号,闭环调速!即使你的流量为零,为了保持管内的压力,电机也必须运转,比如一根直立的水管,上端用阀门封闭,虽然没有流量,如果电机不运转水柱由于重力的作用,就要下降,那么管网压力就为零了,而设定是采用管网压力为反馈信号,为了保持压力不变电机必须运转! 至于是否节能的问题,如果说不采用变频调速度,当阀门关闭的时候,电机也是在50赫额定运转,现在只需要在40赫就能满足要求,此时的转速为额定转速的80%,需要的能量为额定时候的51%,节约能量为49%!难道说这不叫节能吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师