首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

如何选择水泵参数? 点击:21467 | 回复:52



爱猪猪

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2002年1月04日
发表于:2004-01-14 16:37:00
楼主
大家好! 有个问题请教大家! 我看了一些文献,作者认为对于用水量比较大的生活小区和高层建筑,应合理选择水泵参数,即合理搭配水泵,使整体水泵流量呈阶梯状。 现举例说明: 一个办公楼供水,总供水量为100m3/h,扬程为104米,允许总装机功率为70kw。 请教大家如何合理搭配水泵,可使水泵在任何流量运行均处于高效阶段,更加节能? 谢谢!



qiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2001年12月26日
发表于:2002-01-04 16:22:00
1楼
我公司可给你出方案

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-04 18:16:00
2楼
你可选用变频器一拖几的控制方案。但你要了解不同时期的用水量的变化,才能合理的搭配泵组。

紫光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年1月05日
发表于:2002-01-14 23:15:00
3楼
你好,日本三垦电气株式会社为世界著名的半导体逆变元件系列产品如交流变频器,不间断电源,半导体功率元件跨国集团生产企业,在日本及世界二十多个国家和地区设有自己独立的生产制造基地和研究开发中心.三垦力达电气(江阴)有限公司为日本三垦电气株式会社,香港三垦力达有限公司在中国设立之生产制造基地.生产SANKEN 各系列变频器.北京分公司于2001年八月成立,为三垦变频器在中国北方区域(东北,华北,西北,华中)的业务全权处理及代理统一协调机构(属下代理有北京大恒,中科中自,天津思锐,沈阳新康创,长春中屋,济南天高),同时亦是北方最大的库存中心和技术服务中心,本着服务客户,用户至上之原则希望能为你提供优质的服务. 非常感谢你对我们的产品感兴趣,现将我们的产品资料及价格 寄给你收,如有不明之处请与我联系,我们将竭诚为你服务。方便的话请介绍一下贵中心的业务内容及范围。 我们可提供的产品及服务有: 1. IHF,IPF,SHF,SPF系列变频器; 2. IWS恒压给水控制基板; 3. CPS 恒压供水控制器; 4. 操作面板延长线; 5. DBU制动单元及制动电阻; 6. 三垦变频维修与配件供应. 三垦力达电气(江阴)有限公司 北京分公司 胡波 地址: 北京中关村大街27号中关村大厦1508室 电话: 010-82856150 82856053 82856063 82856073 传真: 010-82856350 邮编:100080 手机: 13910782518 E-mail:hubo6059@sina.com 汇款资料: 名称:三垦力达电气(江阴)有限公司北京分公司 开户行:交行海淀支行 银行帐号:5762014009882 . 订货时,请将汇款单及您公司收货信息(公司名称、地址、邮编、收货人、联系电话)及开票信息一并传到我公司,谢谢。 三垦变频12月1日价格 型号 价格 H最低价 成交价 型号 价格 P最低价 成交价 IHF-1.5K 4,150 3,113 - - - IHF-2.2K 4,510 3,383 - - - IHF-4.0K 5,390 4,043 - - - IHF-5.5K 6,400 4,800 - - - IHF-7.5K 7,380 5,535 IPF-7.5K 6,140 4, 600 IHF-11K 10,830 8,123 IPF-11K 7,380 5, 530 IHF-15K 12,680 9,510 IPF-15K 10,560 7, 920 IHF-18.5K 15,080 11,310 IPF-18.5K 12,700 9, 520 IHF-22K 17,000 12,750 IPF-22K 14,430 10, 820 IHF-30K 20,820 15,610 IPF-30K 18,815 13, 610 IHF-37K 26,470 19,853 IPF-37K 19,580 14, 680 IHF-45K 32,340 24,255 IPF-45K 24,200 18,150 IHF-55K 39,070 29,303 IPF-55K 28,720 21,540 IHF-75K 57,300 42,980 IPF-75K 39,400 29, 550 IHF-90K 65,200 48,900 IPF-90K 55,700 41, 780 IHF-110K 75,300 56,480 IPF-110K 63,300 47, 480 IHF-132K 88,400 66,300 IPF-132K 73,200 54, 900 IHF-160K 106,400 79,800 IPF-160K 85,800 64, 350 IHF-200K - IPF-200K 98,100 73, 580 IHF-220K - IPF-220K 117,800 88, 350 IHF-250K 159,000 119,260 IPF-280K - - - IPF-315K 154,400 115,800

dengjincai79

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2002-07-18 22:32:00
4楼
建议使用一台的30KW80DL-20×6水泵作为固定泵,以供104扬程之用,该水泵的的效率一般为72%, 出水量为50方/时, 配一台37KW的150DL200-2的水泵使用变频拖动,该水泵的最大流量可达224方/时,提供系统的流量。 当然也可使用PLC对一天的不同时间的水压进行分段时间供水,达到最佳的供水方案。

shuishui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年7月27日
发表于:2002-07-27 18:02:00
5楼
你可联系上海开利

一路风流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2002-08-21 16:19:00
6楼
您好: 我公司是专一一家研究欧洲芬兰 vacon变频器的中国大陆地区子公司,对风机、水泵采用变频控制方案来达到节能及供水需求平衡等有了伟大的业绩。您若有需求请致电:0571-85462202转8013 王先生

lyd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年1月05日
发表于:2002-08-27 21:43:00
7楼
三肯唯利是图,请勿乱发广告!

chbchb

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:238
  • 注册:2002年4月07日
发表于:2002-09-21 20:53:00
8楼
本人赞成lyd的发言,技术论坛怎么成了做广告的地方啊?

chbchb

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:238
  • 注册:2002年4月07日
发表于:2002-09-21 21:04:00
9楼
本人有个技术问题想请教高手,我是做恒压供水的,本人有一套系统有点问题搞不清楚,特来请教,还望各位高手不吝赐教。当压力恒定在4公斤上,变频输出在40赫兹左右,为什么当没有人用水的时候,频率仍然保持不变,也就是说当管网中流量为0的时候,变频仍然以40赫兹的频率输出,管网也检查过了,没有漏水的现象,请问问题出在什么地方?到底是不是水泵的问题,还请各位高手帮帮小弟,在此先谢过了!联系方式:chenhongbin@sina.com.cn,或者13042170759。

FXPLC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2002-10-04 10:52:00
10楼
这是正常的. 1.管网在运行,要有一定的压力维持. 2.水在运行中要消耗量,就如一个人从一楼到五楼,再到一楼,从物里上说没有做功,但一样出了汗. 你的恒压供水是用何型号的变频器?

chbchb

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:238
  • 注册:2002年4月07日
发表于:2002-10-27 14:59:00
11楼
我用的是ACS400变频器,问题是把出水总阀关起来,变频仍然维持在一个较高频率,用户说这样根本就不节能,搞得我们也实在是没有办法,希望各路高手能为小弟解释一下这到底是什么原因,到底跟水泵有没有关系!

pine001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年11月01日
发表于:2002-11-01 16:01:00
12楼
请问当变频输出在40赫兹,输出流量为0时您的水泵的输出压力是多少?是不是低于4公斤,很可能您的水泵的性能曲线存在驼峰现象。

宋明

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2002年10月06日
发表于:2002-11-06 23:28:00
13楼
chb:请你在水泵出水口加装一止回阀,注意:一定在压力传感器和水泵之间安装,试试看!

xiongzhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年9月02日
发表于:2002-11-13 16:06:00
14楼
如果管网没有跑、冒、漏,一定是PID参数设定、调节有问题。

xiuyuan

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2002-11-15 11:37:00
15楼
宋明先生你好!请问一下,为什么一定要安装在压力传感器和水泵之间, SX的问题我也碰到过,只是我在ABB401上设置了睡眠功能,使变频器在一段时间频率恒定后就进入停止睡眠状态。不过变频器在运行一个月后就烧坏了。 你若有空的话请与我联系:auto_control@eyou.com

xiuyuan

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2002-11-15 11:38:00
16楼
宋明先生你好!请问一下,为什么一定要安装在压力传感器和水泵之间, SX的问题我也碰到过,只是我在ABB401上设置了睡眠功能,使变频器在一段时间频率恒定后就进入停止睡眠状态。不过变频器在运行一个月后就烧坏了。 你若有空的话请与我联系:auto_control@eyou.com

hyj74818

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2002年1月02日
发表于:2002-11-15 13:50:00
17楼
这种情况我碰到过,是属于PID参数设置问题? 其实这个问题在当时我了搞不懂,后来改了参数就好了。

babakuba

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2002-12-06 18:50:00
18楼
请首先查一下泵的水力特性曲线图,以列表的方式观察一下其他各个频率段水泵的出口流量和压力变化曲线,如果每个频率对应的流体参数均满足要求,那么才开始考虑PID参数的设定问题或考虑在水泵出水口加装一止回阀。我本人的观点是管道可能有泄漏或没有考虑其他泵并列运行的影响,变频器功率的选者不匹配的可能性不大!

MASCN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年12月25日
发表于:2003-01-01 15:37:00
19楼
虽然变频器频率维持在40Hz,但此时工作电流已很小,所以还是节电的

chbchb

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:238
  • 注册:2002年4月07日
发表于:2003-03-03 19:21:00
20楼
奇怪!为什么没有一个人认为是水泵的问题呢?可以这样说吧,pid参数是绝对没有问题的,水泵的特性曲线也绝对没有问题,也不是讨论节不节能的问题,而是为什么零流量的时候变频的输出频率始终高居不下,造成变频和水泵24小时连续工作,根本没有什么节能可谈(你们说是不是呢?)。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页