S7-300+CP340能做MODBUS RTU吗? 点击:1730 | 回复:7



陈新

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年5月19日
发表于:2003-07-15 17:36:00
楼主
我想用S7300+CP340做MODBUS RTU 行吗? 电话:13602335107 0769-2186242 243 欢迎有志之士加盟我所。 东莞市变频传动技术研究所



陈新

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年5月19日
发表于:2003-06-14 17:56:00
1楼
我所确实需要,拜托各位有识之士!

yhsu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2002年7月04日
发表于:2003-06-23 15:47:00
2楼
不明白你在说什么。CP340是什么?我知道的设备不多。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-15 17:36:00
3楼
可以。软件需要另外购买。

蓝牙 RTU

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2001年8月02日
发表于:2004-08-10 17:21:00
4楼
这么实现不是太麻烦了吗,直接用安控公司 RTU 就可以了

mr.w

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年2月18日
发表于:2004-08-12 08:15:00
5楼
我公司有安控现货 适合你们,详情来电0451-82810321

千里眼

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 93回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:404
  • 注册:2002年1月01日
发表于:2011-05-27 18:42:36
6楼

如果用西门子驱动的话,需要CP341才行。

如果想直接CP340实现,就找我好了。哈哈

麻烦点的就是STEP7里实现CRC算法。不过我已经做好了。

虚拟仪器_1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年10月20日
发表于:2013-06-08 14:14:48
7楼

S7300+CP341能做MODBUS RTU ,好像数量有限制,


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师