MODEM通讯问题,帮忙给指导下
点击:
0
| 回复:
6
再次郁闷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:
46帖
|
64回
年度积分:
0
历史总积分:
341
注册:2003年9月15日
发表于:2007-11-02 17:32:00
楼主
我这里有个通讯方案出点乱子,用户预埋好的20芯电话线给PLC到控制中心通讯用,距离比较远大概有3公里左右。最初打算用PSTN拨号MODEM来做,可是后来拨号通讯达不到要求。现在用户希望在现有通讯电缆的基础上,给提供一个性能更好的通讯方式。
这里想请教下各位大侠,还能用什么样的方式通讯最好!
谢谢了,实在没招!呵呵
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
数传电台
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:
6帖
|
161回
年度积分:
0
历史总积分:
206
注册:2006年6月15日
发表于:2007-11-05 14:43:00
1楼
你可以用SHDSL来做啊,双绞线传输2.3M通讯速率,传输距离可达4公里左右。
回复
引用
举报
标题标题标题
mcgsslq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:
54帖
|
533回
年度积分:
0
历史总积分:
1572
注册:2005年11月09日
发表于:2008-01-16 23:37:00
2楼
可以换好一点的modem
回复
引用
举报
标题标题标题
mcgsslq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:
54帖
|
533回
年度积分:
0
历史总积分:
1572
注册:2005年11月09日
发表于:2008-01-16 23:38:00
3楼
现在很多modem的质量不是太好
回复
引用
举报
标题标题标题
clint
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:
3帖
|
24回
年度积分:
0
历史总积分:
278
注册:2006年10月09日
发表于:2008-01-31 16:16:00
4楼
学习……
回复
引用
举报
标题标题标题
mcgsslq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:
54帖
|
533回
年度积分:
0
历史总积分:
1572
注册:2005年11月09日
发表于:2008-02-16 21:27:00
5楼
modem其实三根线就够了
回复
引用
举报
标题标题标题
工控FC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:
0帖
|
137回
年度积分:
0
历史总积分:
136
注册:2008年3月28日
发表于:2008-03-28 12:49:00
6楼
先检查下modem的质量,再看情况……
http://blog.sina.com.cn/salesmen
回复
引用
举报
标题标题标题
相关主题
如何成为-自动化高手
[46624]
纺织设备电路图
[32570]
从我的角度说下国内的自动化...
[20790]
设置PID参数口诀
[20030]
PLC和DCS系统的集成前景
[17738]
中华人民共和国特种作业操作...
[17323]
讨论:电路板是否可以用酒精清...
[17154]
系统集成商留下联系方式,以便...
[16472]
请给机床数控添火助薪!
[15691]
电厂基本知识集锦
[14525]
官方公众号
智造工程师