gongkongedit
丰李
会听到砰的一声巨响吧
王者之师--月棠清摇
接上瞬间变频器就被烧掉了,工频与变频一定做好互锁。
引用 李春发 的回复内容: 这问题我亲眼看过,有一位电工把变频器电源输入线与输出线...
我也听说过,就是没试过,IGBT模块并联的二极管可以整流,
乖乖小笨熊
引用 叶孤城 的回复内容: 我试过台达变频器VFD-A 0.75KW接错后显示正常...
下次加1200V电压测试一下先
思考的伟大
现有个恒压供水变频器因为停电导致变频器电路板的直流不分有烧坏。请问各位师傅有什么方法可以避免?是什么原因导致的 是不是停电时电机在转产生的电从接触器回到了 输出端。问题是当没电的时候接触器应该是断开的啊!
wjlovelj
情况好的也就是报警,情况不好的就是冒烟。。。我曾经运气好把380v电源接到台达VFD-M的电机输出端,上电还有显示,还能调参数,但没有启动。。。发现问题后心跳加快。
yuanyuesheng
引用 存在 的回复内容: 看着你们手里的电路图,电源由变频器的输出端进入,通过I...
有理有据!西门子440 30KW曾经将电源接入变频器输出端,负载接入电源端,上电后发现,并纠正。但变频器无事!
鄂-电气自动化
西门子MM440此种情况不会烧坏,有保护功能。
wscqql
不可以,会炸模块。坚决不能这么干。
王15013099188
回复内容:
对: 存在 看着你们手里的电路图,电源由变频器的输出端进入,通过I... 内容的回复!
哈,正确。分析igbt可以看出,静态上电原则上是可以的,但要考虑瞬时充电的问题。不服的,可以研究一下四象限变频器。
我的徒弟曾经把380V接入台达 VFD 750B-43A的U、V、W,把电机接在L1、L2、L3;上电半个小时后才发现(用万用表测量线路发现的),不过变频器安全无恙!如果当时烧了的话就惨了——好几万呢
明白你是打算做工频切换,变频器输出不能接电源是与内部元件(IGBT)的特性决定的,你要补习一下电子元件知识啦。你这个问题可在变频器输出端加一个交流接触器(1#)解决,电源通过另一个接触器(2#)接在这个接触器(1#)输出端,前提是电源(2#)接入前接触器(1#)必须先断开,接触器(1#)的线圈有变频器的多功能输出端子控制,其参数可设置为“运行中”。别忘了两个接触器要互锁奥!!!
接反了,真的把变频器烧了
向远方前行
我以我亲身经历的事告诉你,一点问题都没得:除非你不要命了!
之前一1.5KW三菱变频器,被人改过线路,输入输出线路颜色对调了,我就凭着经验按其他机台的接线颜色接了,将断路器刚一合闸就炸机了,那声音动人心魄,记忆忧心,从此牢记:经验会害死人
赖有维
有的不会炸,有的按运行就炸,还有的是通电马上炸,看变频器的保护功能。