我们知道正确使用和科学维护是保障设备长期稳定运行的关键,艾克森将系统介绍板式换热器的使用方法及日常操作中的注意事项,帮助用户充分发挥设备性能,延长使用寿命。
一、板式换热器的基本使用方法
安装前检查
在安装前,务必确认换热器型号、规格与设计图纸一致,并检查板片、密封垫是否完好无损,若运输过程中出现变形或损伤,应立即联系厂家处理,切勿强行安装。
正确连接管路
板式换热器通常设有冷热介质进出口,安装时需严格按照流向标识连接,建议在进出口加装过滤器,防止杂质进入堵塞流道,同时为便于日后检修,应在设备前后预留足够操作空间。
启动与运行
启动时应先开启低压侧(通常是冷却水侧),再缓慢开启高压侧(如蒸汽或高温介质),避免因压差突变导致密封失效或板片变形,运行过程中,注意观察进出口温度、压力是否稳定,温差异常可能预示结垢或堵塞。
定期清洗与维护
根据水质和工况,建议每3–6个月进行一次化学或物理清洗,对于可拆式板式换热器,可打开夹紧螺栓
,逐片清洗板片表面;焊接式或半焊式则需采用循环清洗方式,清洗后务必彻底冲洗干净,防止残留药剂腐蚀设备。
二、使用过程中的关键注意事项
严禁超温超压运行
每台板式换热器均有明确的设计温度和压力范围,一旦超出,不仅会加速密封老化,还可能导致板片变形甚至泄漏,务必在控制系统中设置安全保护装置。
防止介质交叉污染
若用于食品、医药等行业,必须确保两种介质之间完全隔离,一旦发现泄漏(如冷却水中出现工艺介质气味或颜色变化),应立即停机检查。
关注水质管理
硬度过高或含杂质较多的水质极易造成板片结垢,降低换热效率,建议对循环水进行软化或添加阻垢剂处理,从源头减少污堵风险。
冬季防冻措施
在寒冷地区,若设备长时间停用,务必排空内部液体,防止结冰胀裂板片或密封件。
三、选择专业厂家,保障使用无忧
作为国内领先的换热设备制造商,艾克森换热器厂家不仅提供高性能、高可靠性的板式换热器产品,还配套完善的售前选型指导与售后技术支持,我们的工程师团队可根据客户具体工况,量身定制解决方案,确保设备高效、安全、节能运行。
正确使用和科学维护,是发挥板式换热器最大价值的前提,希望艾克森能帮助广大用户更好地掌握操作要点,提升设备运行效率,如需技术咨询或定制服务,欢迎随时联系艾克森——您值得信赖的换热合作伙伴!
艾克森板式换热器:https://www.accessen.cn/
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号