电缆机械电气
配置排列是1个AC变DC电源模块,4个电机模块,2个CU320-2DP CPU模块,电源模块的DRIVE-DLiQ电缆和4号电机模块接到CU320-2DP的2号,电机1号2号3号模块DRIVE-DLiQ电缆接到CU320-2DP的1号,现在是2号S120CPU报警F30062,前几天从另外1台机拆来电源模块6SL3130-6TE23-6AA3换上去正常开了5天左右,今天下午又报和以前一样的问题,报警F30062,拆开6SL3130-6TE23-6AA3里面没有看见损坏的地方,没有看见烧糊的地方