EtherNet/IP转ModbusTCP协议网关实现污水处理工艺精准调控 点击:3 | 回复:0



捷米特

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:241帖 | 0回
  • 年度积分:522
  • 历史总积分:639
  • 注册:2024年9月06日
发表于:2025-10-13 14:21:59
楼主

EtherNet/IP转Modbus TCP协议转换网关实现污水厂设备智能互联(图1)

一、项目背景与协议兼容痛点

EtherNet/IP转Modbus TCP协议转换网关实现污水厂设备智能互联(图2) 

某省级化工园区污水处理厂日处理规模5万吨,现场罗克韦尔PowerFlex变频器(EtherNet/IP协议)、哈希水质仪表等设备,与中控室和利时DCS(ModbusTCP主站)存在严重通讯壁垒。人工调节加药泵导致药剂浪费率超20%,变频器与DCS通讯延迟超5分钟,生化池溶解氧波动±1.2mg/L,每月非计划停机损失3万元。捷米特JM-EIPM-TCP网关模块作为EtherNet/IP转ModbusTCP协议转换网关,以双协议转换能力构建智能通讯链路,破解设备互联难题。

EtherNet/IP转Modbus TCP协议转换网关实现污水厂设备智能互联(图3) 

二、网关模块技术方案与架构设计

(一)核心设备部署

协议转换中枢部署12台捷米特JM-EIPM-TCP网关模块,作为EtherNet/IP转ModbusTCP协议转换网关,在EtherNet/IP侧主站扫描变频器、仪表等从站设备,ModbusTCP侧作为从站接入DCS,支持01H/03H/06H功能码,数据吞吐量100Mbps。

现场设备层18台EtherNet/IP协议变频器(控制曝气风机)、6套哈希水质分析仪(COD/氨氮监测)、2台ABB机器人(格栅除污)。

中控管理层和利时DCS(ModbusTCP主站),通过网关模块实现设备数据集中监控。

(二)协议转换技术实现

网关模块通过捷米特配置软件完成双向协议映射

EtherNet/IP转ModbusTCP将变频器运行频率(32位整型)映射至Modbus40010寄存器,水质pH值(浮点型)映射至40001-40002寄存器,采样周期100ms;

ModbusTCP转EtherNet/IPDCS下发的曝气风量指令(40100寄存器)经网关模块转换为EtherNet/IP控制帧,实现变频器远程调速。

EtherNet/IP转Modbus TCP协议转换网关实现污水厂设备智能互联(图4) 

三、网关模块应用成效与价值提升

(一)智能调控功能落地

实时数据交互水质数据从采集到DCS显示延迟压缩至150ms,监测误差控制在±0.02pH、±5mg/LCOD,为精准加药提供数据支撑;

工艺闭环控制当氨氮浓度>15mg/L时,网关模块触发DCS通过协议转换下发指令,变频器自动提升曝气风量,溶解氧稳定在2.0±0.3mg/L,加药泵调节精度达0.5ml/分钟;

故障预警响应变频器过流故障代码经网关模块1秒内上传DCS,自动切换备用设备,故障处理时间从4小时缩短至30分钟。

(二)量化效益分析

效能提升药剂用量减少18%(年省12万元),曝气能耗降低15%(年节电8.6万度),污水处理合格率从92%提升至99.5%;

运维优化设备故障率下降60%(月减停机损失2.4万元),精简运维人员3名(年省人力成本24万元);

技术升级网关模块作为EtherNet/IP转ModbusTCP协议转换网关,构建“数据采集-分析-调控”闭环,为后续接入数字孪生平台奠定基础。

EtherNet/IP转Modbus TCP协议转换网关实现污水厂设备智能互联(图5) 

四、行业应用与技术价值

捷米特JM-EIPM-TCP网关模块EtherNet/IP转ModbusTCP协议转换能力,成为污水处理智能化升级的核心枢纽。其在化工园区污水厂的实践验证了

协议兼容性支持异构协议设备即插即用,无需替换原有硬件,改造成本降低60%;

环境适应性-20℃~60℃宽温运行,满足污水厂潮湿、腐蚀性环境需求;

扩展灵活性单网关模块支持32个EtherNet/IP从站接入,可根据处理规模灵活扩容。

EtherNet/IP转Modbus TCP协议转换网关实现污水厂设备智能互联(图6) 

作为工业协议转换的标准化产品,该网关模块为环保行业提供了从设备互联”到“智能运维”的完整路径,在市政污水、工业废水处理等场景具有广泛推广价值。





楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师