——将用户Modbus变频器设备接入luokeweierplc 控制系统

关键词:Ethernet/ipModbusRTU网关 罗克韦尔PLC Modbus变频器

现场应用Ethernet/ipModbusRTU网关应用于房山某污水处理厂的 PLC 控制系统项目。在该系统中,客户的罗克韦尔PLC作为Ethenet主站,用户的变频器是采用Modbus通信的施耐德变频器,稳联技术Ethernet/ipModbusRTU网关作为这两者之间的桥梁,实现 PLC 对变频器的控制。

系统要求:通过罗克韦尔PLC 控制多台变频器的Ethernet协议转换成为ModbusRTU协议。根据用户现场要求,每台网关连接多个施耐德modbus变频器

然后将伺服的运行参数数据通过网关映射到PLC 的输入输出映射区,实现客户一台 PLC对现场多台变频器的实时监控与控制。系统结构图如下所示:

应用广泛,凡具有modbus接口的从站设备都可以使用本产品实现与现场总线

Ethernet的互连,快速实现Ethernetmodbus需求;应用简单,可在短时间内实现连接通信,用户可以依照实际情况应用。

施耐德变频器:485通信接口,波特率为9600,通信协议为ModbusRTU

网关配置( 配置软件):按照客户设备要求配置,串口波特率为 9600

ETHERNET/IP 技术参数

● 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC

● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。

● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。

● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes

MODBUS-RTU技术参数

● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。

● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。

● 网关的MODBUS波特率支持: 24004800960019.2K38.4K57.6K115.2K,其它波特率可以定制。

● 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8+偶校验+1停止位、8+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。

● 网关作为MODBUS 主站,支持01H02H03H04H05H06H0FH10H号功能。

● 网关作为MODBUS 从站,支持02H04H0FH10H号功能。

应用总结:通过使用 Ethernetmodbus网关,用户能够快速、方便地将现场多台 modbus设备连接到Ethernet总线网络,只需对经过简单配置,即可实现 PLC 对现场设备的集中控制及数据采集.