Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信 点击:3 | 回复:0



稳联技术市场部

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 0回
  • 年度积分:106
  • 历史总积分:106
  • 注册:2025年5月09日
发表于:2025-06-09 15:00:07
楼主

在智能物流仓储系统中,AGV等设备的通讯网络稳定性和实时性至关重要。通过Profinet转CAN网关,可以实现中控系统(如西门子PLC,支持ProFiNet协议)与伺服驱动器(支持CAN协议)之间的通讯,确保AGV的精确控制和实时响应。

例如,某仓储物流项目里,运用Profinet转CAN网关模块达成了西门子PLC和雷赛伺服驱动器的连接,以此实现对电机转动的精准控制与定位,保障了自动导引车(AGV)运动控制的精确性和实时性。

此外,利用CAN转ProFiNet网关模块的转换功能,可使老旧设备与现代设备实现有效集成,进而构建起更具高效性和灵活性的自动化仓库输送控制系统。上位机或其他监测设备能够实时掌握输送机的状态,涵盖货物的位置、速度、重量等数据,为自动化仓库输送机的远程监控和维护创造了有利条件。

为应对CAN设备接入ProFiNet网络的技术困境,有必要引入一款第三方设备。此设备能够轻松地把各类CAN设备接入PROFINET网络,达成设备之间高效、稳定的通信。并且,该产品支持依据节点号开展读写操作,使操作更为简便易行。WL - ABC3034网关模块以从站形式接入PROFINET总线,同时在CAN总线中依据节点号进行读写操作。

打开博途软件,创建新项目—>输入项目名称—>创建。安装GSD文件,选择菜单栏“选项”——“管理通用站描述文件”,如图:

选择要加载的GSDxm<x>l文件,点击“安装”

添加CAN转ProFiNet网关网关,在右侧“硬件目录”中选择网关,如图:

连接CAN转ProFiNet网关网关和PLC

双击CAN转ProFiNet网关网关图标,进入“设备视图”,在设备视图—属性窗口中可以布设网关的IP地址、设备名称等,如图:

布设CAN通讯波特率

开启ESCP-CAN配属软件,选择子网—修改CAN波特率为500K

在子网下的CAN帧=CAN ID,根据图2可知客户是标准帧接收帧id为9003E01

在PLC组态配属子站的发、收字节常量。

在“目录”列表中选择INPUT128,OUTPUT128,添加到模块槽中,如图:

然后在博图的监控表中强制帧id就可以接收到激光器发来的数据




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师