 广西国际酒店智慧配电系统系统采集400V多功能电力仪表、400V进出线开关状态、变压器温控仪、10kV微机保护装置、直流屏、发电机等各类参数、开关信号并可进行远程控制。系统采用本地组网的方式通过ART-208讯管理机ARTA-3000电力监控软件实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。微信图片_20240629145844.png6.jpg

广西国际酒店设置了两个配电房,10kV高压柜6台,变压器2台,低压配电柜30台,电力监控系统共接入了180台各类测控设备。

 广西国际酒店设置了两个配电房。

高压配电房:10kV高压柜6台,直流屏,电力监控系统共接入了8台各类测控设备。

低压配电房:变压器2台,低压配电柜30台,电力监控系统共接入了158台各类测控设备。

1.电力监控系统由监控主机及其相关软件、主控单元、继电保护装置和电力监控装置等组成。监控主机与主控单元通过以太网通讯,主控单元与继电保护装置和电力监控装置通过485总线通讯。

2.监控主机配置专业能源管理软件,实现界面操作、波形分析、声光报警功能。

3.电力监控装置配置:

10kV进线、馈线和联络回路采用A型电力测控装置,其主要功能有: 测量和计算电流、电压、频率、功率、2~31次谐波分析等电力参数。通过485通讯口上传各种信号参数,支持MODBUS规约。

400V进线回路采用A型电力测控装置,其主要功能有:测量和计算电流、电压、频率、功率、电度、2~31次谐波分析等电力参数。通过485通讯口上传各种信号参数,支持MODBUS规约。

其余400V低压回路采用B型电力测控装置,其主要功能有: 测量和计算电流、电压、功率、电度等电力参数。通过485通讯口上传各种信号参数,支持MODBUS规约。

4.其它装置提供的接口:

变压器温控器、电容补偿控制器需通过485通讯口上传各种信号参数,支持MODBUS规约。分项计量电度表需通过485通讯口上传各种信号参数,支持MODBUS规约。

ARTA-3000电力监控系统根据广西国际酒店电力监控系统现场实际情况,网络结构采用屏蔽双绞线将变电所智能仪表接至ART-208讯管理机,通过以太网将数据上至配电室的监控主机,确保电力监控系统传输的稳定性与实时性。

1.站控管理层

站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在广州广百莲花山酒店电力监控系统的设计与应用中主要指位于地下一层配电室的监控主机。

2.网络通讯层

通讯层主要是由光纤收发器、视频光端机、单模光纤、ART-209讯管理、以太网交换机设备及485总线网络组成。ART-208讯管理主要功能是接入变电所内各类智能仪表,并解析上传数据或下发通信数据,;以太网设备及485总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。

3.现场设备层

现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入ART-208讯管理,与监控主机进行组网,实现远程监控的功能。