最近有一本非常好的关于过程控制的新书。里面有很多非常有启发的案例。解决问题的思路都非常简洁优美,例如不同设定值的分级控制,总量不确定的分配控制等等。但是在一个解耦控制的案例上,我有不同的理解。

图例中,液位(LC-101)和温度(TC-101)之间强耦合。调节温度控制阀TCV-101同时影响温度(TC-101)和流量FC-101(进而影响液位LC-101)。同样,控制液位LC-101通过操纵流量控制阀FCV-101也会影响TC-101的温度。通过解耦控制,液位和温度可以相互独立控制。当需要调整流量或温度时,解耦控制方案同时移动流量和温度控制阀。一个被控变量将按需要改变,而另一个被控变量不受影响。考虑以下两种情况:

需要调节流量来改变液位,但温度必须保持恒定。在这种情况下,两个阀门将一起移动,使总流量变化满足液位控制要求,但两个流量的比值保持不变,使温度保持不变。


温度需要调整,但总流量必须保持恒定,以保持相同的水平。要做到这一点,两个阀门将朝相反的方向移动,这样总流量保持不变,但两个流量之间的比例将推动温度达到新的设定值。



在书中,尝试使用多种计算实现了经典解耦控制。因为使用了很多代码总感觉差点意思。我认为应该还有更标准,更规范的解决方案。欢迎大家设计自己的控制方案。