解锁工业自动化:通过CANopen转Profinet的无缝对接 点击:83 | 回复:0



北京开疆智能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:73帖 | 27回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:294
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2024-06-17 10:59:56
楼主

通过开疆智能CanOpen转ProfiNet网关(KJ-PNG-205)实现,上位机能够直接与CANopen总线驱动器进行通信,以实时获取设备运行状态信息。具体过程为:上位机通过发送CanOpen协议命令到CanOpen转ProfiNet网关,然后由该CanOpen转ProfiNet网关将命令转换为ProfiNet协议并发送至变频器,进而建立上位机与变频器之间的通信连接。
CANopen转Profinet0.jpg
在操作过程中,首先创建一个新工程并添加主站设备。接着,通过点击导入CANOPEN总线驱动器EDS文件,并右键添加从属设备。之后,对从属设备设置站地址。

CANopen转Profinet1.jpg接下来,设置通道偏移,此偏移表示每个子索引在PLC内的相对位置。然后,对TPDO和RPDO的传输方式设置为周期同步,以避免使用默认事件触发可能导致的数据丢失。最后,根据实际需求设置同步周期的具体值。

CANopen转Profinet2.jpg在配置系统时,首先需确认索引顺序及其偏移量,确保第二个站点的通道偏移以累加方式进行设置。接下来,必须设定设备的名称与IP地址,并确保这些信息与博途系统中的设置保持一致。
CANopen转Profinet3.jpg
在启动博途配置前,应先安装必要的GSD文件。每个从站都配备有8字节的输入与输出,其对应关系需要明确设定。完成以上步骤后,通过工程菜单生成配置,然后正确设置通讯串口,确保选择了正确的TCP端口进行下载操作。在操作过程中,双击展示IP和MAC地址的信息条,根据返回的提示进行确认。
CANopen转Profinet4.jpg
依据配置软件中的TPDO和RPDO设置,在博图组态监控表中进行指令的发送与接收。这一过程保证了数据交换的稳定性、效率和可靠性,进一步促进了工业自动化领域的发展。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师