【设置目的】
用设备时,当条件不满足时,需提示报警。 如用两个输入信号 X0、X1 来控制输出端口 Y0 的通断过程,即 X0 有信 号输入的时候,Y0 通;X1 有信号输入的时候,Y0 断 。在 Y0 通的状态下, 如果 5s 之内,没有检测到 X1 有信号,则触发报警(Y2 通)。
【控制流程图】
PLC 输入端;
PLC 输出端:
【程序编辑】
①在时序环 0 中添加输入等待 X0 通,触发警报输出 Y2 为断状态(正常 情况下) ,触发输出 Y0 通,再添加等待输入 X1 通信号,触发输出 Y0 断。
要求检测感应器 X1,在 5s 内有信号,正常运行,若 X1 在 5s 内无信号, 则超时,为不正常动作,需要断开 Y0, 同时触发报警灯点亮 。这个动作在 组合逻辑实现。 ②在组合帧中添加一组超时检测程序,添加帧号检测环 0 中第 3 帧是否 为当前帧,即等待输入 X1 是否有信号输入,定时等待 5s,如若检测第 3 帧 不是当前帧,用帧号跳转指令将 0 环跳转至第 4 帧“Y0 断 ”,即触发 Y0 断, 同时触发 Y2 通(警报信号)。